Померял на входе напряжение: 1ф-190вт 2ф-240вт 3ф-205вт
Перекос фаз, эт нормально, где-то сидит много потребителей на одной фазе....
При работе с преобразователем это вобщем-то некритично, хотя бывают исключения: был у меня случай с "Бергом", заказчик начал жаловаться, что вот де разматыватель то хорошо работает, то вылетает постоянно по ошибке, де приезжай разбирайся. Приехал я, посмотрел ошибку - перекос фаз. Проверяем - все зашибись, включаем - работает отлично. Пошли чайку попить - зовут, вылетел. Смотрим ошибку - перекос фаз, проверяем - все отлично, включаем - работает...
Все оказалось просто, в соседнем цеху был подключен мощный сварочник, как только сварщик начинал варить, в одной фазе напряжение падало, защита преобразователя это чуствовала и отключала его...