откуда вы взяли 12000?
Извиняюсь, чёрт попутал. Мне показалось, что на каждой врезке стоит по вентилятору.
канальник прогоняет 1500 кубометров *2 =3000
Это максимальная производительность вентилятора, не подключённого к системе, скажем если сопротивление в системе 0 Па, то производительность вентилятора – 1500м.куб/час, сопротивление в системе 400 Па то производительность вентилятора будет где-то около 750м.куб/час, т. е. чем выше сопротивление в системе, тем меньше производительность вентилятора.
Я просто грубо скинул 1/5 от номинальной производительности вентилятора. В Вашем случае примерно так и набежит – 6 решёток, 6 врезок, 12м воздуховодов.
не совсем понял 12000 это много или мало???????????
12000м куб/час это много для такого помещения. Получается 47-кратный обмен, т.е. в помещении воздух полностью меняется за 87 секунд.