12500 м2 наверно можно утилизировать! Хорошая популяризация материала. Сами себя макнули в какашку!
.....
А отчего такая "пожёванность"? Неправильно применены кляммеры? Может еще какая то информация есть?
Кроме "мятости" (которая видимо приведет к разрывам в металле?) еще какие то косяки имеются?
С уважением
Андрей.
Андрей, такую крышу можно было по разному делать.
исходя из размера - применять промфальц. Т.е - большая толщина металла, специальная форма фальца, специальные - "безразмерные" кляммера. Но в стали так практически не делают.
исходя из качества - разбивка по длине ската - "ступеньками". разрешенные по стали 15 м длиной картины. ( может быть чуть короче... Исходя из разбивки ската кровли.)
Фотографии плохие. Не совсем понятные. Но что то подсказывает мне, что желоб настенный был выполнен по "патенту" НКС/Алтеса. Т.е - конструкция с дырками ( технологическим отверстиями рука не поднимается назвать...), заклепками, перекрывающая движение кровельных картин в нижней/карнизной зоне, и большим количеством герметика.
По поводу того - почему замятости... Можно много дискутировать... Ну , на пример ...
размотчик по отношению к фальцепрокатному станку стоит не в одной плоскости ... будут заломы.
размотчик по отношению к фальцепрокатному станку стоит в одной плоскости в горизонте, но по вертикальной линии - слегка развернут - будут заломы.
картины длинные. Не произвели разметку поверхности. Картины могут укладываться с некоторым отклонением. будут заломы.
Не качественно произведена укладка обрешетки. Обрешетка не калибрована. Разница по высоте укладки до 10 - 15 мм. Будут заломы.
(добавляйте свои предложения....)