Повторю свой вопрос здесь, т.к. важно и ответ очень нужен. Залезли на купол, обнаружили, что примыкание без ендовы, т.е. место, стыка кокошника с куполом выполнено в виде порезанного подворота 20-30мм. Сверху тоже нет ендовы. В одном месте этот подворот даже проходит над чешуёй (см.фото) Специально приподняли чешую - там дерево обрешётки (см.фото). Сплошной гидроизоляции по обрешётке тоже нет. Если бетонный свод купола ещё гидроизолировали битумной мастикой, то примыкание кокошника - нет. Там бетонный парапет с лепниной и провал, закрытый обрешёткой и металлом. Именно в этом месте сильно бежит купол внутри часовни при сильных дождях, думаем, что пробивает именно ендову, хотя может пробивает и чешую на скате без сплошной гидроизоляции по сплошной обрешётке. Пока замазали ендову герметиком, но внутри планируется отделка и роспись, понятно, что это лишь времянка.
Встречаемся с заказчиком с решением перебрать весь скат купола над кокошником. Мероприятия: разогнуть одинарный фальц на хребтах по бокам ската, снять чешую, проревизировать внутреннюю гидроизоляцию, выполнить сплошную обрешётку, в т.ч. на кокошнике, покрыть сплошным ковром гидроизоляции, поставить сегментные ендовы вокруг кокошника по 300мм. в каждую сторону с заклёпанной фальш-планкой, на которые поставить картины на кокошник и обратно снятую чешую на скат купола, зафальцевать хребты обратно. Материал - нержавейка, покрытая нитрид-титаном (зелёным). Насколько верны предположения и план работ?