Здравствуйте.
Есть газовая плита, 4 конфорки. 10 метров по вертикали между вентиляционным отверстием на кухне и концом трубы на крыше дома.
Если у вас ТОЛЬКО газовая плита - спокойно можете ставить вентилятор.
Но странно, что 10 метров ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубы не хватает для вентиляции... Она точно цела и не "засрана"?
Спасибо вам большое за ответ.
Вызвал мастера-трубочиста, он сказал, что тяга хорошая и чистить трубу не нужно. В квартире есть ещё минимум два замурованных дымохода, думаю стоит их найти, чтобы улучшить воздухообмен. Для притока у меня 3 бризера стоят.
Хочу понять, сможет ли вентилятор принудительно вытолкать воздух до конца трубы или нет. Считаю следующим образом: объём воздуха* плотность воздуха = вес воздуха, 0,13*0,25*10 * 1,2 = 0,39 кг. Значит нужен вентилятор, способный превысить давление этого столба воздуха.