У кого есть опыт в установке молниезащиты поделитесь.Обязательна ли молниезащита на металлической кровле ?
Опытом поделюсь, а обязательно, или нет - есть НПА.
Делал молниезащиту из полосы 4х40мм и из арматуры d=10мм.
Вместе не смешивал - или, или. Окраска под цвет кровли (1 слой грунт, 2 слоя краска)
Сварной шов в арматуре = 10 сечениям, но не менее 80мм.
Шаг вдоль фальца в зависимости от длины картин от 4м до 6м.
Крепление к фальцу специальными зажимами-прищепками (для арматуры).
Опоясывание по верху и низу ската. На зонты полноценные хлысты-выпуски.
Опуски стояков вдоль фасада полосой, в землю забиваю на 1,5м (обычно уголок 75).
На каждом стояке щиток с прерывателем, чтобы сделать необходимые измерения и выяснить качество выполненных работ и для эксплуатации с их периодическими проверками на разрыв.
Как-то так...