Kijanka

Форум => Кровля => Тема начата: KONDRAT33rus от Ноября 08, 2009, 21:17

Название: конденсат
Отправлено: KONDRAT33rus от Ноября 08, 2009, 21:17
здравствуйте, уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как мне поступить.покрыл я летом ангарчик профлистом,холодный склад.крыша двускатная,пологая.обрешетка из профильной трубы 60*30 поставленой на ребро с шагом 1.5 м.. стены тоже из профлиста. ангар поделен на две половины.одна половина-это закрытое помещение,вторая служит просто навесом с большими воротами.короче у меня такая проблема : на профиле образуется конденсат в большом количестве.образуется как и в закрытом помещении, так и в хорошо проветриваемом навесе. в закрытом помешении по желанию заказчика я запенил все шели ,все волны профиля у стен (во избежании проникновения птичек и как следствие ложных сработок сигнализации). заказчик предлагает снизу подшить пенопласт 50мм и прорезать вентиляционные отвервствия в стенах закрытого помещения.поможет ли вообще пенопласт избежать конденсата.?может быть сделать вентилируемый конек?заранее благодарю
Название: Re: конденсат
Отправлено: EK(LT) от Ноября 08, 2009, 22:01
Утеплять надо снаружи (http://www.kijanka.org/images/d62016e521455b8d1eac64e0af6f6475.gif) , а т.к. голый пенопласт один не оставишь, то уже с его наружи ещё что-то надо, короче сендвич-панель намечается, тогда есть шанс побороть конденсат. А продувать/вентилировать/проветривать надо по-любому будет.
Это сообщение отредактировал EK(LT) - November 8 2009, 21:05
Название: Re: конденсат
Отправлено: sommer от Ноября 09, 2009, 08:15
Цитировать
(ibanezer @ November 8 2009, 17:17) ..на профиле образуется конденсат в большом количестве....может быть сделать вентилируемый конек?...

 Придется и утеплять пенопластом и делать вент-конек и щели. Должен быть вход и выход для вентилирования пирога.
Название: Re: конденсат
Отправлено: KONDRAT33rus от Ноября 09, 2009, 08:19
Цитировать
(EK(LT) @ November 8 2009, 21:01) Утеплять надо снаружи (http://www.kijanka.org/images/d62016e521455b8d1eac64e0af6f6475.gif) , а т.к. голый пенопласт один не оставишь, то уже с его наружи ещё что-то надо, короче сендвич-панель намечается, тогда есть шанс побороть конденсат. А продувать/вентилировать/проветривать надо по-любому будет.

 конденсат образованный на стенах не столь важен.с крыши падают капли на коробки с готовой продукцией .меня интересует если крышу утеплить пенопластом 50мм ,будет ли эфект?
Название: Re: конденсат
Отправлено: Archie от Ноября 09, 2009, 09:00
Привет, НЕТ, эффекта не будет, нужно было стелить гидроизоляцию с вентилируемым зазором, постелишь пенопласт капать будет на него.
Название: Re: конденсат
Отправлено: EK(LT) от Ноября 09, 2009, 11:32
Цитировать
(ibanezer November 9 2009, 07:19)
Цитировать
(EK(LT) November 8 2009, 21:01) Утеплять надо снаружи (http://www.kijanka.org/images/d62016e521455b8d1eac64e0af6f6475.gif) , а т.к. голый пенопласт один не оставишь, то уже с его наружи ещё что-то надо, короче сендвич-панель намечается, тогда есть шанс побороть конденсат. А продувать/вентилировать/проветривать надо по-любому будет.
конденсат образованный на стенах не столь важен.с крыши падают капли на коробки с готовой продукцией .меня интересует если крышу утеплить пенопластом 50мм ,будет ли эфект?
Я прекрасно понимаю о чём речь (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif) Ещё хуже, если приходится работать в такой металлической коробке и капли конденсата постоянно капают за шиворот, на станки и инструменты, на продукцию и т.д. На фото металлический контейнер, поставили его как-то прямо на объекте, чтоб под рукой всё было. Так летом, осенью, весной нормально, а зимой без утеплённых стен и крыши, только и успевай *ловить точку росы* за шиворот. (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif) Утепление одной только крыши, при условии металлических стен не решит проблему, на верху всё-равно будет конденсат, а вот будет он капать на коробки или нет, это уже зависит от того куда вы его отведёте.
(http://www.kijanka.org/images/42e5dda7427596c0c8eca9d9f983ed49.jpg) (http://img4.imageshack.us/i/pb100709.jpg/)
Это сообщение отредактировал EK(LT) - November 9 2009, 10:34
Название: Re: конденсат
Отправлено: m44ss от Ноября 09, 2009, 19:44
Цитировать
(EK(LT) @ November 8 2009, 21:01) Утеплять надо снаружи (http://www.kijanka.org/images/d62016e521455b8d1eac64e0af6f6475.gif) , а т.к. голый пенопласт один не оставишь, то уже с его наружи ещё что-то надо, короче сендвич-панель намечается, тогда есть шанс побороть конденсат. А продувать/вентилировать/проветривать надо по-любому будет.

 Тоже согласен.с наруже будет пакачественей.
Название: Re: конденсат
Отправлено: KONDRAT33rus от Ноября 09, 2009, 20:26
здравствуйте всем большое спасибо за консультацию хотел бы я иметь такой контейнер с такими станочками (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif) .это кажется шехтель стоит голубенький ? а я даже китайца JET не могу себе купить (http://www.kijanka.org/images/380d378e461a06b592f2fc367633a18c.gif) ,может к весне потрачусь на него, надо с чегото начинать. еще раз очень благодарен
Название: Re: конденсат
Отправлено: EK(LT) от Ноября 09, 2009, 22:31
Цитировать
(ibanezer @ November 9 2009, 19:26) это кажется шехтель стоит голубенький ? а я даже китайца JET не могу себе купить (http://www.kijanka.org/images/380d378e461a06b592f2fc367633a18c.gif) ,может к весне потрачусь на него, надо с чегото начинать. еще раз очень благодарен

 То Шрёдер сегментный, мой любимый (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif)
А преобретать станочки очень просто, главное найти достойный объект и уже под него, на аванс Заказчика и покупать. Но вначале надо учиться, учиться....
Название: Re: конденсат
Отправлено: шурик от Ноября 22, 2009, 08:06
привет всем нужно выполнить одно условие, что бы воздух из помещения не попадал даже в малых количествах на кровлю. для этого снизу утеплителя сделать практически герметичную пароизоляцию. а между утеплителем и кровлей уличный воздух долхен свободно циркулировать. утеплитель обяэателен иначе конденсат будет образовываться на пароизоляционной пленке.
Название: Re: конденсат
Отправлено: Бялорусс от Января 22, 2010, 17:48
Новую тему почему то не захотелось создавать. Вопрос в следующем- часто езжу по городу ну и конечно кручу головой по крышам, заметил что на многих зонтах установленных на вытяжные трубы НУ прямо ледяные глыбы наросли. На улице сейчас -17. А некоторые стоят чистехонькие. С чем сие связанно и как этого избежать?
Название: Re: конденсат
Отправлено: Guest22 от Января 22, 2010, 20:56
Увеличивать скорость воздушного потока, утеплять трубу, не ставить на оголовок разных зонтов.
Название: Re: конденсат
Отправлено: lek.sey от Января 22, 2010, 20:59
Делал высокие ножки зонта (в пределах разумного). Делал сэндвичевый зонт, внутрь --минвату. Помогало.
Название: Re: конденсат
Отправлено: Serjoza от Января 22, 2010, 22:02
Цитировать
(Бялорусс @ January 22 2010, 15:48) Новую тему почему то не захотелось создавать. Вопрос в следующем- часто езжу по городу ну и конечно кручу головой по крышам, заметил что на многих зонтах установленных на вытяжные трубы НУ прямо ледяные глыбы наросли. На улице сейчас -17. А некоторые стоят чистехонькие. С чем сие связанно и как этого избежать?

 Иногда ответ очень прост, иногда довольно сложен...
один из самых простых ответов: если дымоход на камин и его никто не топит (или вы видели зонты на вентиляцию (http://www.kijanka.org/images/4a344a506a523b5f11707cc629c85d61.gif)), то тёплый воздух из комнаты поднимается вверх, медленно растапливает снег на зонте, тот стекает и замерзает... если же из дымоход постоянно действует и из него валит дым, то вряд ли вы сасульки уаидите на зонте у такого...
Название: Re: конденсат
Отправлено: lek.sey от Января 23, 2010, 00:32
Горячий воздух на холодный зонт -- конденсат ручьём. Обычное дело.