Kijanka

Форум => Кровля => Тема начата: kum823 от Декабря 17, 2020, 00:08

Название: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 17, 2020, 00:08
Посоветуйте как лучше соединить картины с надстенным жёлобом. В моём случае картины 6м, уклон крыши 30 . Можно к жёлобу на двойной фальц или обязательно через планку? Спасибо Всем кто объяснит или ткнет носом где это обсуждалось. :help:
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: Ansem от Декабря 17, 2020, 08:23
Посоветуйте как лучше соединить картины с надстенным жёлобом. В моём случае картины 6м, уклон крыши 30 . Можно к жёлобу на двойной фальц или обязательно через планку? Спасибо Всем кто объяснит или ткнет носом где это обсуждалось. :help:
Во-первых, здравствуйте.
Во-вторых неплохо бы воспользоваться поиском по форуму.
Обсуждалось, например, вот рядышком
http://www.kijanka.org/forum/index.php?topic=4074.360
В-третьих неплохо бы поподробнее задавать вопрос: какой материал, кто делает (нанятые специалисты или сами), какова обрешетка и тд и тп.

Удачи
Андрей
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 18, 2020, 00:39
Материал кровли сталь оцинкованная 0.5 мм крашенная , обрешётка под желобом 150*25 через 10 мм, под картинами через 30. Думаю кто делает не влияет на то каким должен быть узел.
Уточню вопрос летом при сильном нагреве  картина удлиняется , двойной фальц заблокирует расширение . Вопрос - будет деформировать картины при длине 6 м ? Или в этом случае лучше подогнуть одинарный ( скользящий) фальц?
По ссылке  сходил, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: Ansem от Декабря 18, 2020, 08:13
Материал кровли сталь оцинкованная 0.5 мм крашенная , обрешётка под желобом 150*25 через 10 мм, под картинами через 30. Думаю кто делает не влияет на то каким должен быть узел.
Уточню вопрос летом при сильном нагреве  картина удлиняется , двойной фальц заблокирует расширение . Вопрос - будет деформировать картины при длине 6 м ? Или в этом случае лучше подогнуть одинарный ( скользящий) фальц?
По ссылке  сходил, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Ну что еще сказать...
Деформировать будет.
Крепить через планку.
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 18, 2020, 08:56
 :hi:
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: solovei от Декабря 18, 2020, 09:59
Угол наклона позволяет подвестись через планку , ватерлинию на желобе поднять выше чуть чуть . Не забудьте правильно поставить кляммера подвижные и не подвижные , всё таки длина картин не большая но бывают и парадоксы от незнания  :3: .
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 19, 2020, 23:04
Наверное через планку не получиться. не хватит ширины желоба. Сейчас мокрого снега намерзло. уровень на брус пока не прикладывал,  но планка в 150 мм точно туда не станет
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 19, 2020, 23:13

По порядку:
1. Вру. На меди, ай цинк титане, планку использую. Там, где её паяю.
2. С температурным расширением борюсь при помощи плавающих кляммеров, а при достижении картинами критической длины, разрывая их. Коэффициент температурного расширения у материалов разный, читайте,
. В наш век недостатка информации нет точно.[/b]
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 19, 2020, 23:14
Помогите пожалуйста  расшифровать - критическая длина это сколько ?, что значит разорвать и какое соединение там будет? При соединении в двойной куда идёт температурное расширение ? вверх ? Если вверх то до какого угла это возможно?
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: solovei от Декабря 19, 2020, 23:39
Критическое это видимо более 10м. "Разрывает" означает что картины большой длины из нескольких частей ... Соединения исходя из данных по углам наклона , встречающихся препятствий и так далее . Расширение действует и вверх и вниз и немного в стороны .  Движение расширения можно задавать кляммерами и их расположением на картинах .
Надеюсь поймёте  :1:
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: solovei от Декабря 19, 2020, 23:46
У вас нормальная длина картин . Но вы можете к ендове подшться и в двойной фальц малыми кусками картин , они у вас получатся как бы "неподвижными" (был такой опыт , как раз специально для снежков так сделали.) а потом к ним соединить уже более длинные картины на фальц одинарный, но учтите что с вашей редкой обрешоткой вы должны попасть этим соединением на деревяшку.
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 20, 2020, 00:09
обрешётка доска 150 на 25 мм через 30 мм без пленки. не хотелось бы рвать картины
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 20, 2020, 00:23
Если к желобу соединить на двойной фальц (как планировал ) то расширение вниз уже отменяется, а вверх под таким углом думаю картине будет нелегко. Не будут летом картины покарёженные лежать( хлопуны, волны)? Если делать расширение вверх с коньком прийдётся голову морочить
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: Magoua от Декабря 21, 2020, 08:13
Наверное через планку не получиться. не хватит ширины желоба. Сейчас мокрого снега намерзло. уровень на брус пока не прикладывал,  но планка в 150 мм точно туда не станет
При 30 градусах и не получится? Да не смешите...
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 23, 2020, 20:37
А можно о самой планке подробно? На коем  расстоянии  клёпки от края планки? Сколько заводить картину под планку? Край планки подворачивают там где картина заходит? За чертёж огромное спасибо.
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: sommer от Декабря 29, 2020, 08:12
На коем  расстоянии  клёпки от края планки?
Планка должна быть надежно закреплена, это главное. Планка на герметик\или двусторонний скотч применяю ИМНО\
Сколько заводить картину под планку?
Оставьте зазор 25мм до отгибки желоба. В этот промежуток наклеите ПСУЛ
Край планки подворачивают там где картина заходит?
планка без подгибок.
Название: Re: Подводка к надстенному желобу
Отправлено: kum823 от Декабря 29, 2020, 21:41
Спасибо