Kijanka
Форум => Объявления, работа, реклама => Тема начата: tfyapgd от Мая 22, 2016, 20:24
-
Сделали крышу в прошлом году.
Из оставшегося было: ветровые планки сделали временно из оцинковки самой простой и водосточка.
В этом году сделали фасады и подшили карнизы (люди естественно другие).
И тут в двух ендовах пошла вода. Откуда не пойму, вроде не много (когда с крыши потоком, там капли), но её явно быть там не должно. То ли сделано так было, то ли при подшивке софитов (а там ветровую доску снимали/ставили) что-то повредили. Либо же течёт через дырки и стыки той самой ветровой планки, что временная и из оцинковки.
Всё из Ruukki/SSAB Pural Matt RR32, материала на ветровые нет и его надо заказывать.
Собственно мне бы оценить масштаб бедствия и закончить крышу уже. Вдруг у кого есть просвет небольшой в работе.
Территориально Загорянский, между Королёвом и Щёлково. Жить есть где, электричество, вода и туалет есть.
-
Фото крыши,места протечки в студию.Желательно предысторию(кровельного пирога и гидроизоляции)
-
Фото крыши,места протечки в студию.Желательно предысторию(кровельного пирога и гидроизоляции)
В кровле тема " вопрос - ответ" с 461 поста , вроде как эта крыша.
-
Фото крыши,места протечки в студию.Желательно предысторию(кровельного пирога и гидроизоляции)
В кровле тема " вопрос - ответ" с 461 поста , вроде как эта крыша.
Она самая.
Вот тут добавил фото крыши и видео с протечкой https://drive.google.com/folderview?id=0B3hC97UsYFUdeVZ5c19PTmNfS0k
В ендове, где стропила видны течёт по ним, но ближе к концу + по ветровой доске из-под софитов вроде как. Заглянуть внутрь не могу, ибо там закрыто металлом.
В другой по гидроизоляции вроде как, со стороны фронтона. Остальной кусок, где скат сухой.
И да, пирог.
Стропила 50х200, Tyvek Solid, контра 50мм, обрещётка 25х150 через 100мм. Утеплитель 200, но в доме даже потолка нет и ничего не топится и не происходит.
(https://lh6.googleusercontent.com/J1YPxReQYt1DbkZXEXnhsvz00UHEabj8r7r1fts5Qtv0sNIprLcrNJ6dSNb1l8yOaBoBkQ=w1342-h547)
(https://lh3.googleusercontent.com/MEOuas-ckLkfEIqgXAqB-INtMA_rW2-2HVGmnrbxp-ZFfc26nsSPhLJtW0MN1tNILp-C-w=w1342-h547)
-
:17: Вот это напор!! От куда,при таком уклоне ... Либо где то есть БОЛЬШАЯ дырка, либо как то с ветровых.Ближе ветровые и сам лоток!
-
Искал дырки. Ни одной не вижу.
Со стороны лотка всё сухо, мокро справа получается. Руку засовываю и сухо. Там часть потока - это вода, которую ветром срывает и уносит на ветровую.
-
А с кровелями расстались мирно?)))
-
А с кровелями расстались мирно?)))
Ага. Даже недели 2-3 назад с ним общался. Но вот по сделанному есть сомнения, что лучше у него получится может, а места там мутные.
-
Грешу, что с ветровых как сосёт!
-
Грешу, что с ветровых как сосёт!
Вот я тоже не пойму. Ветровые доски из Cedral'а, а он тоже с водой своеобразно и выводит её через внутреннюю часть типа.
Но и дырявые ветровые планки нынешние тоже не айс.
-
Грешу, что с ветровых как сосёт!
Вот я тоже не пойму. Ветровые доски из Cedral'а, а он тоже с водой своеобразно и выводит её через внутреннюю часть типа.
Но и дырявые ветровые планки нынешние тоже не айс.
По кровле с таким наклоном я лично вообще не пойму,от куда такой поток идёт.Это должна быть ДЫРА в кровле.Что то мне не нравится эти фронтоны.
-
Грешу, что с ветровых как сосёт!
Вот я тоже не пойму. Ветровые доски из Cedral'а, а он тоже с водой своеобразно и выводит её через внутреннюю часть типа.
Но и дырявые ветровые планки нынешние тоже не айс.
По кровле с таким наклоном я лично вообще не пойму,от куда такой поток идёт.Это должна быть ДЫРА в кровле.Что то мне не нравится эти фронтоны.
Ну я дыры не нашёл.
Подводка к ендове без герметика и фальшпланки есть, так себе мысики есть, точнее мысиков скорее нет.
А чего с ними не так? Картина там поднята естественно у фронтона.
-
Хотя, кстати, течёт только в двух (или трёх, т.к. одно это ендова сходящаяся в одной точке) местах, а есть ещё 3, где всё норм, а они по идее такие же. Ну или я там просто не разглядел воды)
-
Ну,я не могу гадать. Это протечка серьёзная,на моём опыте такого не было.Вернее за всё время,что занимаюсь кровлей,мне не разу до сих пор не позвонили,что где то протекает.Поэтому мне это как бы впервой. И это не как не конденсат.Если бы я делал эту кровлю и не дай Бог была такая проблема,я бы за свой счет искал и переделывал эту проблему,так как эта репутация, а это дороже денег.
-
Ну,я не могу гадать. Это протечка серьёзная,на моём опыте такого не было.Вернее за всё время,что занимаюсь кровлей,мне не разу до сих пор не позвонили,что где то протекает.Поэтому мне это как бы впервой. И это не как не конденсат.Если бы я делал эту кровлю и не дай Бог была такая проблема,я бы за свой счет искал и переделывал эту проблему,так как эта репутация, а это дороже денег.
У меня тоже первая. Да и крыша первая)))
Точно не конденсат, утеплитель сухой вроде. На чердаке можно руку засунуть через стык тайвека. Там всё сухо-сухо. Стропила и вовсе были из сухой и строганой доски.
Я вот и ищу, вдруг время у кого есть, а тут работы может и не сильно много. Если повезёт мне конечно)))) Надо было ондулин оставить))
Хотя вспомнил, не первая. В ондулине была маааааленькая дырочка в середине ендовы. Еле нашли, откуда же вода была на первом этаже.
-
Два варианта . Или конденсат ( намудрили с "подшивами") или подвелись к ендове с разрывами . ИМХО.
-
Два варианта . Или конденсат ( намудрили с "подшивами") или подвелись к ендове с разрывами . ИМХО.
Серёг,таким потоком конденсат нереален.На видео видно,что это прям такой хороший поток! Это где то хорошо так подтекает!
-
Два варианта . Или конденсат ( намудрили с "подшивами") или подвелись к ендове с разрывами . ИМХО.
Серёг,таким потоком конденсат нереален.На видео видно,что это прям такой хороший поток! Это где то хорошо так подтекает!
А где там поток?Я что то не увидел потока из под железа.Капельки есть какие -то, а поток , он вроде сверху? Или нет?
-
Капельки и есть, поток сверху. Саня загоняется :15:
Щупать надо и вскрывать. По фоткам кровля не лечится.
-
Поток , имеется ввиду хорошая скорость воды на уклоне таком . Если есть где то разрыв то именно этот поток и "давит" воду . И именно от потока , из за того что он течёт в одном "русле" резко снижает температуру железа происходит " конденсат" , когда площадь"потока" шире холод равномерно распределяется по железу ... Проходил эту аномалию именно на такой фигуре кровли . Так же на одинарном сосут воду кляммера из за уклона и скорости воды ... Возможно просто плохо работает продух . Но это всё предположения , автор же подробности не пишет :1:
-
Там, где ендова + скат продух работать должен, вход 10 на 20 где-то + вентконёк. А вот где ендова в одну точку всё сложнее (и я посмотреть не могу, ибо закрыты железом на двойной с ботами), но там и воды на вид сильно меньше.
Опять же, рукой залезаю на чердаке между стыками тайвека - всё сухо. Попробую ещё в дождь залезть.
Где просто длинный скат, иногда тайвек даже от ветка "хлюпает".
Осенью дымовыми шашками проверял, на простом скате его засасывало с дикой скоростью, в ендовах конечно хуже было, но шёл через вентзазор.
-
tfyapgd Разбирать вам надо эти клювики фронтонов на которые выходят разжелобки
вода бьёт под фалец, который встречный, возможно там ещё и дырки есть.
распремить эти горе загибы, под разжелобок подсунуть кусок метала в ширину с разжелобка и пускай торчит за фронтон сантиметров на 5-7. На фронтоны можно прибить полоски метала, но не пытайтесь их соединить с разжелобком.
Пускай тупо всё лежит в нахлёст.
Понимаю что колхоз, но другого не дано малой кровью.
-
Пополивали сегодня с утра крышу.
Где просто ендова течёт похоже разгоняясь по скату и ударяясь в борт, т.е. когда когда по картине вода пошла, дошла до ендовы, но на неё не попадает, а течёт по соединению картин и ендовы и упирается в бортик. Попробую на выходных скотчем заклеить, чтобы проверить точно ли этот вариант. "Лоток" я уже скотчем закрыл, где дырки все эти, но ничего не изменилось, т.е. текло не там, хотя и выглядит жутко.
А вот со вторым скатом грусть. Где течёт 100% не ясно, но есть подозрение, что по соединению картин с ендовой. И точно не в том же месте, что на второй ендове.
-
Скоро Роман огласит приговор .Подождём :53:
-
Погода не располагает к поговорить, работают все я думаю)
Сегодня эксперименты с водой проводил, заклеивая скотчем стык ендовы-ската-бруска.
По скотчу вода лупит с дикой силой и разлетается дико, стало только хуже, пришлось скотч убирать. Еле отодрал, хотя всего 2 часа на металле он был.
На втором скате с ендовой похоже течёт тоже где-то этот стык, ибо лью на скат где желоб - всё в норме и вроде как сухо.
В общем в приговоре заменить ендовы и подводка к скату естественно, переделать желоб и сделать лотки. Ну если я ничего не перепутал)))
В связи с этим вопрос. Сильно картины портятся при замене ендовы? Может есть фото у кого результата подобных работ?
Короче похоже грусть и тоска.
-
При замене ендовы как минимум придется делать саму ендову из широкого рулона. А можно фотки ендовой покрупнее, в какую сторону фальцы повернуты?
-
Завтра залезу - сфотаю. На ендове поднят фальц, сверху картина и у неё загнут конец, фальцы повалены и вода стекает по ним + всё же попадает в эту заваленную часть 100%, ибо мусора там много. Вокруг сосны, клёны и берёзы.
Что придётся брать широкий лист понятно, тут из 625мм была, так что в этом плане есть куда развиваться)))
-
На фейсбуке Роман выложил подробные фото в достаточном количестве и качестве(одинарный фальц там все ваш оценили), я так понимаю автор с ним не наговорился.
P.S Алексей фейсбук группа "киянка" их две одна с нашего форума :hi:
-
Думаю, что надо весь фальц из лежачего поднять в стоячий - это первое.Второе - раскрыть фальц.Третье - заложить в фальц псул. Четвертое- отрезать где есть лишний металл от одинарного.Пятое- закрутить всё в двойной! :hi: Это малыми затратами.
-
Судя по-всему проще снять всё и покрыть заново.
-
Судя по-всему проще снять всё и покрыть заново.
И ноги оторвать устроившим это чудо)))
Дохрена там снимать :(
-
Судя по-всему проще снять всё и покрыть заново.
И ноги оторвать устроившим это чудо)))
Дохрена там снимать :(
Ну ноги , я бы сказал , здесь ни при чём , хотя если обе левые,то да .Всё равно они им не помогут.
-
Судя по-всему проще снять всё и покрыть заново.
И ноги оторвать устроившим это чудо)))
Дохрена там снимать :(
Сколько заплатили за м2? :13:
-
Сколько заплатили за м2? :13:
Что-то типа 1800 за квадрат было с разборкой ондулина, добавлением стропил (там тоже некоторое веселье было и осталось, но стоит и не рыпается вроде) и утепление наклонной части мансардного этажа. Ценник Роман объявлял за "изделие" в целом, на квадраты я условно пересчитал. Но в итоге так не удалось поработать тогда.
Там долгая и "весёлая" история. Включая сваливание бригады, попытка найти кого-то тут осенью с открытой на половину крышей и металлом, деревяшкой, утеплителем и прочими ништяками на участке, ну и возвращением чудиков через какое-то время (неделя или 2). Роман на крыше ничего не делал, так что это совсем не его художества)
-
Судя по-всему проще снять всё и покрыть заново.
И ноги оторвать устроившим это чудо)))
Дохрена там снимать :(
Ну ноги , я бы сказал , здесь ни при чём , хотя если обе левые,то да .Всё равно они им не помогут.
Ну если потекло в первую же весну, руки им и так ни в чём не помогут :)
-
Добавил новые фотографии сюда https://drive.google.com/folderview?id=0B3hC97UsYFUdeVZ5c19PTmNfS0k
Стойкое ощущения, что течёт именно там, где не заделан брусок железом + оба этих места имеют фальц закрученный в сторону воды.
Там где железом заделано и фальц снаружи.
Скотч это мои вчерашние эксперименты, теперь жду пока клей ультрафиолетом разложится хоть немного. Отодрать до конца так и не смог.
Ендова со скатом по факту не лежачий, а градусов под 45 там, на фото вроде видно.
-
Остатки клея скотча элементарно смываются тряпочкой смоченной в сольвенте (уайтспирите)
-
Собственно я почему за замену ендовы переживаю. Внешне ведь 100% испортится по месту загиба картин?
А ещё 10 марта я думал, что ничего не течёт :)
Это фотка от 30 января, примерно такая картина была всю зиму, навалит куча снега, оно тает, сходит, слетает.
Только один раз в феврале видел, что вроде как было пятно на гидроизоляции. Но что и откуда не ясно.
Сосульки были только по железу, по деревяшке было сухо и без всяческих следов.
При таком примыкании реально так много рисков получить дырявую крышу?