Kijanka
Форум => Кровля => Тема начата: Павел Стёпин от Марта 20, 2016, 14:18
-
У кого есть опыт в установке молниезащиты поделитесь.Обязательна ли молниезащита на металлической кровле ?
-
У кого есть опыт в установке молниезащиты поделитесь.Обязательна ли молниезащита на металлической кровле ?
Опытом поделюсь, а обязательно, или нет - есть НПА.
Делал молниезащиту из полосы 4х40мм и из арматуры d=10мм.
Вместе не смешивал - или, или. Окраска под цвет кровли (1 слой грунт, 2 слоя краска)
Сварной шов в арматуре = 10 сечениям, но не менее 80мм.
Шаг вдоль фальца в зависимости от длины картин от 4м до 6м.
Крепление к фальцу специальными зажимами-прищепками (для арматуры).
Опоясывание по верху и низу ската. На зонты полноценные хлысты-выпуски.
Опуски стояков вдоль фасада полосой, в землю забиваю на 1,5м (обычно уголок 75).
На каждом стояке щиток с прерывателем, чтобы сделать необходимые измерения и выяснить качество выполненных работ и для эксплуатации с их периодическими проверками на разрыв.
Как-то так...
-
У кого есть опыт в установке молниезащиты поделитесь.Обязательна ли молниезащита на металлической кровле ?
Заземление металлической кровли обьязательно.По нашим и ихним нормам при толшине металла больше чем 0.5мм,металл кровли является токоприемником.Опуски делаются сечение медь 16мм,алюминий 18 мм железо 22 мм.заземление в существующие или отдельно контур треугольник из арматуры или катанки,но там требований по сопротивлению.
А если только чтоб статику снять,то 1.5 медяхи и в существующее.
Тупо выдергиваешь электриков и пусть делают контур .Знакомый не хотел делать так молнией снесло пол трубы из бессер блока,замяло около 60 кв м черепички ,и электронику что было включено в сеть типа камеры комп тел холодильник,по тем временам на 12-15 тур зелеными
-
http://www.igur.by/ (http://www.igur.by/)