Kijanka
		Форум => Вентиляция => Тема начата: Zincmaker от Декабря 27, 2012, 02:46
		
			
			- 
				"шейка" последних имеет просто прямой угол а не радиус, т.е радиус =0  в тоже время радиус не должен быть  таковым , что я упускаю ? (речь не об аспирации)  
			
 
			
			- 
				Длина катета шейки и есть радиус шейки.
			
 
			
			- 
				
Длина катета шейки и есть радиус шейки.
 возможно я не совсем точно сформулировал мысль. радиус  отвода по "оси"в идеале должен быть равным диаметру/сечению отвода,  с "прямоугольной" шейкой это невозможно.
			 
			
			- 
				100-1000 R=100 mm, >1000 R=200 mm.
			
 
			
			- 
				
100-1000 R=100 mm, >1000 R=200 mm.
можно источник откуда взяты эти радиусы ? 
			 
			
			- 
				
100-1000 R=100 mm, >1000 R=200 mm.
можно источник откуда взяты эти радиусы ?
Это мои правила. В каждом монастыре-свой Устав. http://www.ventland.ru/product/otvod_pr.html
			 
			
			- 
				
Это мои правила.
благодарю за ответ.
 расстояние от вершины "катета" до затылка  (в случае наличия радиуса  шейки) будет всегда меньше заданного, т.е на входе  200х100 в предложенной точке 180х100 на выходе 200х100.
			 
			
			- 
				Не пойму, в чём проблема-то?
			
 
			
			- 
				
Не пойму, в чём проблема-то?
 в желании понять как правильно и по возможности, понять  почему так а не иначе. 
(http://s018.radikal.ru/i519/1212/0f/ac1f3e3e5b18.jpg) (http://www.radikal.ru)
			 
			
			- 
				Радиус шейки с длинами шеек не надо путать. Как Вы понимаете отвод с шейками 50 и 300 например?
Такие тоже бывают.
			 
			
			- 
				
Радиус шейки с длинами шеек не надо путать. Как Вы понимаете отвод с шейками 50 и 300 например?
Такие тоже бывают.
 благодарю за ликбез.какое отношение могут иметь длины шеек к радиусу оных ?  по сути вопроса Вы можете что-то пояснить ?
 в предложенном Вами варианте(отталкиваясь от Вашей ссылки)  условный радиус шейки отвода будет равен 25мм, при этом (опять-таки)  вершина "катета"  будет заужена относительно остальной плоскости.
			 
			
			- 
				В отводе с прямоугольными шейками R шейки=0, а то, что Вы там себе рисуете - это упражнения с длинами шеек. Стройте отводы правильно. Больше Вам ничем помочь не могу.
			
 
			
			- 
				
В отводе с прямоугольными шейками R шейки=0, а то, что Вы там себе рисуете - это упражнения с длинами шеек. Стройте отводы правильно. Больше Вам ничем помочь не могу.
 благодарю за ответ.
 по моему в старпосте именно о проблеме нулевого радиуса и написано.
			 
			
			- 
				2 Zincmaker
судя по рисунку отвод переходной?
в этом проблема?
			 
			
			- 
				
2 Zincmaker
судя по рисунку отвод переходной?
в этом проблема?
 рисунок взят лишь как пример, в котором (рисунке)  длины шеек никак не затрагиваются и никак не влияют на интересуемые размеры(на отмеченные,интересуемые участки) 
			 
			
			- 
				извини, не могу понять суть проблемы.
			
 
			
			- 
				Может об этом речь ? 
			
 
			
			- 
				Я кажись догадался, какой вопрос топикстартера мучит. Здесь на рисунке 2 отвод с прямоугольной шейкой нарисован по-ублюдски. http://www.ventland.ru/product/otvod_pr.html. Поэтому и получается по середине "придушенным". Так отводы делать НЕЛЬЗЯ!