				Сегодня отметил Виталины нововведения. :27:
Трудоёмко лист туда-сюда переворачивать, станочек нужен бы. Мы прокатываем все размеры от 400 мм по стороне.
Но, если по большому счёту, U -рёбра, что катает наш китаец ACL, кроме внешнего вида и ряда трудностей, жёсткости особо не добавляют. 
Зато потом как муторно фланцы из шины насаживать, особенно на отводы
Может, Виталин W- профиль не создаёт таких проблем?
			 
			
			- 
				Приветствую,что то редковато стали сюда заходить...
Мы лист не переворачиваем,а гнём всё в одной плоскости поперёк воздуховода,10-15 градусов,потом швы и гибка.Те короба что на фото 1200-900 из 1мм,не гремят и не деформируются ,как на диагональных рёбрах,при флянцовке проблемм не возникает.
			 
			
			- 
				Заметил одну вещь.
После нанесения ребер жесткости незначительный винт в коробах гораздо легче устраняется при монтаже на траверсах.
Виталий, Вы фасонину рёбрами не украшаете пока?
			 
			
			- 
				пока таких больших сечений не было в последнее время ,а раньше диагональными.
			
 
			
			- 
				Давеча 400 квадратов дымоудаления, под последующее покрытие Тизолом зачем-то рёбрами жёсткости украсили. Зачем, сам не знаю. Видимо, привычка.:-))
			
 
			
			- 
				
Приветствую,что то редковато стали сюда заходить...
Мы лист не переворачиваем,а гнём всё в одной плоскости поперёк воздуховода,10-15 градусов,потом швы и гибка.Те короба что на фото 1200-900 из 1мм,не гремят и не деформируются ,как на диагональных рёбрах,при флянцовке проблемм не возникает.
Отличное (как для меня) решение не надо и голову  дорогущим станком забивать... Благодарствую Виталий, это существенная рацуха. :34: :27: :27: :27:
			 
			
			- 
				воздуховод 1300*1600 ,держит форму даж не офлянцованный!!! :3: