Kijanka

Форум => Вентиляция => Для инженерно-технических работников => Тема начата: Техник от Мая 20, 2012, 19:22

Название: Длина переходов
Отправлено: Техник от Мая 20, 2012, 19:22
Загадка, которую каждый раз приходится решать интуитивно.
Есть ли какие-нибудь ТУ, определяющие стандартный размер?
Прямоугольный переход практически может быть любой длины, лишь бы не был задушен.
С круглым сечением - та же история, хоть в заглушку врезку делай. :15:
С прямоугольника на круг не все фокусы проходят. Есть какая-то закономерность, которую я сам для себя выдумал.
А как правильно? Хочется прийти к какому-то стандарту. :1:
Название: Re: Длина переходов
Отправлено: bac1979 от Мая 20, 2012, 23:14
Такая же история,всё на интуитивном уровне и с точки зрения экономии,хотя в основном в деталировках пишут l-300
Костя,а что за закономерность?
Название: Re: Длина переходов
Отправлено: Техник от Мая 21, 2012, 09:47
Делаю шаг по 100 мм. Расчёт примерно таков: периметр делю на четыре
Пример:
700х400/д.500. Периметр 2200/4=550, значит h=600мм.  Применяю правило математического округления чисел.
Всё равно - ненаучно.
Название: Re: Длина переходов
Отправлено: bac1979 от Мая 22, 2012, 12:04
Пям как я переходы считаю, слаживаю два периметра,делю напополам и умножаю на высоту. :1:
Название: Re: Длина переходов
Отправлено: Техник от Мая 22, 2012, 13:52
Я те про Фому, а ты мне - про Ерёму.))
Название: Re: Длина переходов
Отправлено: bac1979 от Мая 22, 2012, 14:38
А де Скаут? Мож он чё дельного подскажет. :help: :help: :help: