Kijanka
Форум => Вентиляция => Тема начата: MaxiTo от Марта 23, 2012, 22:26
-
Подскажите, какой вентилятор можно ставить для вентиляции душевых? Проблема в том, что канальные горят от большого уровня влажности, а бытовые ставить, нет резона т.к. промышленные раздевалки на 20 челок, следовательно, душевых кабин много.
-
Схему можно увидеть?
-
Улиточку №2 на улице воткнуть на стену, поставить обратный клапан и саму улитку внизу просверлить
-
(Oygen @ March 28 2012, 07:36) Улиточку №2 на улице воткнуть на стену, поставить обратный клапан и саму улитку внизу просверлить
Можно конечно и так, НО
- Если конечно предлагаемый вентилятор сможет организовать 10-ти кратный воздухообмен, тогда можно и №2 (низкого или среднего давления смотреть по трассе).
- Обратные клапана устанавливать в душевых не желательно, т.к. когда люди не купаются должно быть естественное проветривание душевых.
- При установке канальных вентиляторов необходимо прокладывать воздуховоды с уклоном от вентилятора в сторону душевых.
При правильном подборе вентилятора влажность воздуха перемещаемого через вентилятор не будет превышать критической влажности для вентилятора.
И еще одно НО.
Нивкоем случае нельзя организовывать выхлоп после вентилятора просто прямо сквозь стену под решетку если вентилятор работает на ветер, а что бы не заморачиваться с розой ветров после прохода наружных стен устанавливайте тройники с капельниками + шахта 500-1000мм выше кровли (или парапета, конька - к каждому отдельному случаю нужно подходить индивидуально, что бы небыло завала тяги когда вентилятор стоит).
Ну как то так. Если что-то пропустил поправьте (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
-
Согласен с одним ограничением, если ставить капельник и вверх трубу тянуть выше кровли, то лучше бы такую трубу затеплоизолировать. А лучше вентилятор не выключать никогда иначе на естественной тяге даже капельник не надлого, за выходные, если не работает система может все обмерзнуть. У меня к улитке было бы больше доверия (ну по расходу - №2 или 4, это уже по требуемому расходу) и обратный клапан я бы все-равно воткнул
-
Изоляция конечно же нужна - пропустил.
По поводу центробежных вентиляторов (улиток) опять же одно НО.
Рабочие колеса в мороз обмерзают и в момент запуска вентилятор скачет как болванчик и соответственно замена подшипников, балансировка и рихтовка.
Ставить клапан или нет это конечно же Ваше дело, но вентиляция душевых нужна в постоянном режиме, хотяб естественная, а держать систему все время включенной ни кто не будет - дорого это.
-
А поставить гигростат для включения вытяжки, при повышении уровня влажности ?
-
Здравствуйте Уважаемые извините за может быть глупый вопрос и совсем не по теме - чем КОНСТРУКТИВНО отличаются радиальные вентиляторы низкого , среднего , и высокого давления?????????????????
-
крыльчаткой и улиткой(корпусом)
-
Ну и соответственно рабочим давлением
-
(Лёха @ March 29 2012, 21:35) крыльчаткой и улиткой(корпусом)
ну я предполагал что это так (http://www.kijanka.org/images/88fa5aff75135915d212a82b9a186ca1.gif) ........... но где- в каком корпусе, и какая крыльчатка ???? (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
-
У среднего и низкого давления 1 корпус, у высокого давления более узкий. Габариты и мощности движков можно посмотреть в каталогах любого производителя. На вентиляторах низкого давления движки в несколько раз слабее при том же самом корпусе. Крыльчатка по диаметру у низкого и среднего одинаковая, только на среднего давления больше кол-во лопастей
Это сообщение отредактировал Oygen - March 30 2012, 12:02
-
Спасибо, за ликбез Хоть и работаю с ними постоянно, но вдаваться в теорию некогда. (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
-
гдето читал что есть какие то лопатки загнутые наружу и во внутрь .но так и не понял что к чему и для чего эти особенности (http://www.kijanka.org/images/380d378e461a06b592f2fc367633a18c.gif)
-
(ibanezer @ March 29 2012, 19:13) Здравствуйте Уважаемые извините за может быть глупый вопрос и совсем не по теме - чем КОНСТРУКТИВНО отличаются радиальные вентиляторы низкого , среднего , и высокого давления?????????????????
Рабочим колесом (формой и лопаткоми и их количеством ) .
-
(ibanezer @ March 30 2012, 19:19) гдето читал что есть какие то лопатки загнутые наружу и во внутрь .но так и не понял что к чему и для чего эти особенности (http://www.kijanka.org/images/380d378e461a06b592f2fc367633a18c.gif)
Шум вентилятора с вперед загнутыми лопатками меньше, чем у вентилятора с назад загнутыми лопатками по энерго сбережению также отличаються ну и по цене почти в два раза , мы сами небольшие вентиляторы собираем наподобе этих http://www.oborudunion.ru/i_store/item_999...yatory-vkk.html (http://www.oborudunion.ru/i_store/item_999493114/kanalnye-ventilyatory-vkk.html) корпуса закупаем отдельно двигатель отдельно