Kijanka
Форум => Вентиляция => Тема начата: Михась от Января 16, 2012, 12:18
-
Всем привет и прошу помощи форума.
Были заказаны двухметровые дымоходы из нержавейки 130 мм на 130 мм квадратного сечения с аргоновым швом (всего 40 метров).
Но чудо-строители вместо дымоходов 140 мм на 140 мм сделали по факту 140 мм на 120 мм, так что теперь стоит задача как-то решить эту проблему.
есть несколько вариантов:
- самый абсурдный: расширить кирпичный дымоход путем болгарки и разбора каналов на 3-х этажах.
- разрезать трубы из нержи вдоль стенок с двух сторон и, укоротив их на 1 см сварить.
- разрезать вдоль и с нахлестом соединить 2 части через каждые 150 мм саморезами, предварительно перед окончательной затяжкой промазать вдоль шва огнестойким герметиком (самый простой)
- как-то попытаться согнуть каждый участок вдоль стенок, подломив посередине (здесь ума не приложу как это сделать)
(http://www.kijanka.org/images/48db1f95c9bd74002ea7e2fa5e7fc938.gif)
-
изготовители дымохода не виноваты, так как им был отдан именно этот размер, а вот каменщики уже тю-тю деньги получили и уе... (уехали).
понимаю, что сам дурак, но тем не менее вопрос надо сейчас решать.
-
0,8 мм
-
(Михась @ January 16 2012, 10:42) 0,8 мм
Перебивать заколебаешься (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif) . Я такие перегибал на своём только метровые ( на моём можно всунуть с одной стороны ) .
-
тогда какой вариант оставить: сварка (дороже) или саморезы с герметиком?
-
Михась , живешь где?
-
курск
-
а нельзя распилить аккуратненько по двум сторонам и фальчики согнуть, геморойно конечно, но думаю возможно. воздуховод получится 130х100
Это сообщение отредактировал ibanezer - January 16 2012, 20:22
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/af92e600ecb7099a1e3970e287fe7276.jpg)
-
раз не ваша вина согните трубу с противоположных сторон
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/0a761a5fa2bf777c76dc9cd335713e89.png)
-
а как потом их собирать ? в одну ветку (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif)
-
(solovei @ January 16 2012, 21:08) а как потом их собирать ? в одну ветку (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif)
Не труднее, чем с двух сторон все трубы разрезать сместить и с двух же сторон заварить аргоном .
Как соединить будет другая тема (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
-
А края труб можно (кстати) гнуть по шаблону (оправке) что бы герметично вошли друг в друга или сделать переходники.
Это сообщение отредактировал orol - January 16 2012, 21:18
-
76 метров аргонного шва с предварительной урезкой по 10 мм с двух сторон насчитали в 7000 рублей, думаю, остановиться на этом варианте.
согнуть 0,8 мм в двух взаимных плоскостях тяжко, потому что на трубах еще наварены соединительные муфты для наращивания труб (http://www.kijanka.org/images/d3f7cd7de39126e773f06e55b32bbadd.gif)
Это сообщение отредактировал Михась - January 16 2012, 21:33
-
Сделать новые не дешевле ?Старые же не пропадут .
Это сообщение отредактировал solovei - January 16 2012, 22:01
-
там почти 35 квадратов нержавейки (http://www.kijanka.org/images/05b731b7ee4494192237abd700b18f3a.gif)
-
Если оплачивают то конечно Я подумал клиент не хочет платить.
-
Переделка из готовых труб - это геморрой полный, причем мало осуществимый, тем более на квадрате. Я бы изготовил новые, а старые трубы либо оставил бы, (т.к размер более-менее ходовой поэтому рано или поздно уйдут) или пустил бы на отводы.
-
стоимость заказа 35000 рублей, оставить или еще 7000 вложиться, думаю, ответ очевиден (http://www.kijanka.org/images/621b0d054b2052133e6cc124f91093ba.gif)
-
Если воздуховод в канале, к чему серьёзная плотность? Прихваток хватит. Возьми инвертор, зачем аргон?
-
(orol @ January 16 2012, 20:57) раз не ваша вина согните трубу с противоположных сторон
А вот так делать нельзя.
-
(Rostovez @ January 16 2012, 22:35) (orol January 16 2012, 20:57) раз не ваша вина согните трубу с противоположных сторон
А вот так делать нельзя.
А что катастрофического случиться, если бы небыло муфт, (чисто из интереса спрашиваю на будущее) бывает не редко не стыковка меж бригадами.
-
(ibanezer @ January 16 2012, 20:20) а нельзя распилить аккуратненько по двум сторонам и фальчики согнуть, геморойно конечно, но думаю возможно. воздуховод получится 130х100
Согласен с идеей.На фальцепрокатнике с маленькими роликами после разреза электроножницами , прокатываются фальцы и потом труба сколачивается обратно, для надежности можно сваркой или заклепками прокрепить. Либо разрезать по углам и делать угловой.
-
В том случае, когда каменщики не оштукатурили изнутри стенки каналов, требуется установка металлических дымоходов. Непременное условие - поверхность должна быть гладкой и ровной. Ни о каких складках, саморезах и заклепках речи быть не может. Или фалец, или сварка. Вот стопроцентная плотность излишна.
На керосин не надо испытывать.
-
все оказалось печально: урезали по 2 сторонам болгаркой и закрепили шурупами с герметиком огнестойким, но такое впечатление, что шахта не по уровню и далее 4-х метров не лезет (м.б. такой сюрприз от каменщиков сделан нарочно, гадать не буду).
В итоге, наверное, сейчас уже ничего делать не буду и смирюсь с потерей этой суммы за нержавейку.
Донакроем фальцем крышу, а по весне кружок очумелые ручки придется организовывать: частично участками на высоту кирпичей 8-10 разбирать дымоход и швабровать хорошим раствором с глиной с верху вниз (чтобы раствор опадал), а потом закладывать снова кирпичиками (http://www.kijanka.org/images/2533c9b9c94cf3ae3e65da50e9aef84f.gif)
-
(Михась @ January 20 2012, 17:36) все оказалось печально: урезали по 2 сторонам болгаркой и закрепили шурупами с герметиком огнестойким, но такое впечатление, что шахта не по уровню и далее 4-х метров не лезет
Скорее всего неровное соединение труб по длине. Может проще их по одной закидывать, а в местах стыков кирпичики разбирать и соединять пытаться? Геморно, но может получится (http://www.kijanka.org/images/f380ed55911e633e234ba957a52152cd.gif)
-
Не, народ, совершенно неправильный подход к данной проблеме. Вкладыш в дымоход необходим для того, чтоб конденсат не впитывался в трубу. Дымоходы, кстати, запрещено штукатурить. Они затираются швабровкой. Я так понимаю, в доме будет газовое отопление? И еще, толщина нержавейки какая?
-
Наш форум называется Киянка, очень напоминает Ваш ник.
-
(Киянка @ February 9 2012, 19:43) Не, народ, совершенно неправильный подход к данной проблеме. Вкладыш в дымоход необходим для того, чтоб конденсат не впитывался в трубу. Дымоходы, кстати, запрещено штукатурить. Они затираются швабровкой. Я так понимаю, в доме будет газовое отопление? И еще, толщина нержавейки какая?
толщина 0,8 мм, газовый котел, а штукатурка само собой швабрирование, на предыдущей странице все написано (http://www.kijanka.org/images/621b0d054b2052133e6cc124f91093ba.gif)
-
Я вообще-то занимаюсь дымоходами, лицензия есть, аттестации, газовое хозяйство принимает мои акты. Здесь надо смотреть по эксплуатации котла. Может быть, и вкладыш устанавливать не придется. Есть Правила производства трубо-печных работ , для работников ВДПО. Там все написано. К сожалению, в интернете сборник немного устаревший, но в новых изданиях лишь добавляется отдельные главы, например по коаксиальным дымоходам и вентиляции помещений, в которых расположены газовые приборы.