Kijanka
Форум => Вентиляция => Тема начата: КрышНик от Марта 28, 2011, 00:26
-
Уважаемые коллеги.
Вот, стала задачка, сделать вытяжную вентиляцию (или это уже аспирация?) (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif) от одного станочка, который сильно пылит.
Ставить зонт с верху непредстваляется возможным. Потому склоняюсь к вытяжной панели уставновленной сбоку.
Инет перерыл. Толковой информации почти нет.
Может кто посоветует конструкцию этой панели, чтобы обеспечивала равномерный отсос по все плоскости?
Размеры воздухозабора должны уложиться в 1000х500 мм. По глубине панели то же сильно не разгонишься, не больше 400 мм.
Буду признателен за любую инфорамацию по данному вопросу. (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
-
http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/panel_rv.html (http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/panel_rv.html)
в качестве щелевиков использую полосу 60мм шириной, согнутую углом, сплющенную на концах, в плотную концы друг к другу подгоняю - на всю длину панели
Это сообщение отредактировал Oygen - March 28 2011, 06:49
-
(КрышНик @ March 27 2011, 23:26) Уважаемые коллеги.
Вот, стала задачка, сделать вытяжную вентиляцию (или это уже аспирация?) (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif) от одного станочка, который сильно пылит.
Ставить зонт с верху непредстваляется возможным. Потому склоняюсь к вытяжной панели уставновленной сбоку.
Инет перерыл. Толковой информации почти нет.
Может кто посоветует конструкцию этой панели, чтобы обеспечивала равномерный отсос по все плоскости?
Размеры воздухозабора должны уложиться в 1000х500 мм. По глубине панели то же сильно не разгонишься, не больше 400 мм.
Буду признателен за любую инфорамацию по данному вопросу. (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
Какой станок (схема хотя бы)? Что за пыль?
-
(draught March 28 2011, 04:22)
Какой станок (схема хотя бы)? Что за пыль?
Как называется агрегат сам не знаю. :)
Стоит такая дура , куда снизу засыпают порошок, который пылит, а с другой стороны подается жидкое стекло и там все перемешивается.
Порошок пылит сильно, пыль надо убрать.
Если растолкуешь как назначения станка и состав пыли влияет на практике на конструкцию панели буду счастлив. (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif)
З.Ы. Глыбокой теории я начитался вдоволь, только там много про размер пыли и не хрена про вытяжную панель. Есть одна на все случаи жизни, для сварочных постов. Но она везде практически квадратной формы. А мне нужны другие размеры. (http://www.kijanka.org/images/380d378e461a06b592f2fc367633a18c.gif)
Это сообщение отредактировал КрышНик - March 28 2011, 08:50
-
(Oygen March 28 2011, 03:47)http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/panel_rv.html (http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/panel_rv.html)
в качестве щелевиков использую полосу 60мм шириной, согнутую углом, сплющенную на концах, в плотную концы друг к другу подгоняю - на всю длину панели
А полоса из какого материала? Оцинковка? И еще как изменение размеров могут сказаться на всасывании пыли? Не получится ли так, что тянуть будет только сверху?
-
Поговорил с технологами сборочного производства. Они знакомы с вытяжкой при производстве пайки (например, печатных плат - местный отсос на гибком кронштейне), при производстве покрасочных работ (отсос сверху через зонт). С отсосом с поверхности стола щелевиками они не сталкивались и вот почему. При обычной пайке, покраске выделяются вредные вещества легче воздуха, которые не опускаются вниз, поэтому их улавливают обычными отсосами. По мнению технологов, решение нужно искать в литературе для производств, где выделяются вредные вещества тяжелее воздуха. Эти вещества стелются по поверхности стола и их собирают щелевиками вдоль дальней и (или) боковой поверхности стола.
-
(КрышНик @ March 28 2011, 08:46) (draught March 28 2011, 04:22)
Какой станок (схема хотя бы)? Что за пыль?
Как называется агрегат сам не знаю. :)
Стоит такая дура , куда снизу засыпают порошок, который пылит, а с другой стороны подается жидкое стекло и там все перемешивается.
Порошок пылит сильно, пыль надо убрать.
Если растолкуешь как назначения станка и состав пыли влияет на практике на конструкцию панели буду счастлив. (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif)
З.Ы. Глыбокой теории я начитался вдоволь, только там много про размер пыли и не хрена про вытяжную панель. Есть одна на все случаи жизни, для сварочных постов. Но она везде практически квадратной формы. А мне нужны другие размеры. (http://www.kijanka.org/images/380d378e461a06b592f2fc367633a18c.gif)
Если на пальцах
Для того чтобы эффективно убрать пылящюю точку нужно в первую очередь боротся с причиной образования пыли, а уже потом со следствием тоесть самой пылью
если невозможно уплотнить аппарат (станок) или создать в нем разрежение тогда уж необходимо лакализовать пылящюю точку укрытием или местным отсосом, а уже для этого необходим состав пыли (желательно фракционный) чтобы правильно расчитать отсос, пылеулавливающее оборудование ну и конечно же вентилятор
Схема (конструкция) станка (модель) сам процесс необходим для грамотного и эффективного подбора оборудование в комплексе
Р.S. Еще нужна строительная часть (ген план в том числе)
Можно и в личку или на электронку если это не для общих глаз
-
Совсем забыл
Боковые панели для отбора пыли очень не желательны тем более заявленного размера
я бы на Вашем месте только после детального рассмотрения всех возможных способов обеспыливания данного рабочего места использовал панель как меньшее зло
она будет хоть что-то забирать
Если же Вы все же остановитесь на панели тогда сбросьте в личку все размеры для ее расчета, там есть свои тонкости по расчету и конструктиву
Удачи
-
(КрышНик @ March 28 2011, 08:56) (Oygen March 28 2011, 03:47)http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/panel_rv.html (http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/panel_rv.html)
в качестве щелевиков использую полосу 60мм шириной, согнутую углом, сплющенную на концах, в плотную концы друг к другу подгоняю - на всю длину панели
А полоса из какого материала? Оцинковка? И еще как изменение размеров могут сказаться на всасывании пыли? Не получится ли так, что тянуть будет только сверху?
Там в каталоге написана площадь живого сечения и скорость в щели. Чем больше скорость в щели - тем больше равномерность всаса по поверхности, расход прикинете - сверху диаметр подберете. Да материал не важен - такой же что и сама панель, уголки из 0,5-го жесткие, но смотрите по размеру...
-
(КрышНик @ March 27 2011, 23:26) Уважаемые коллеги.
Вот, стала задачка, сделать вытяжную вентиляцию (или это уже аспирация?) (http://www.kijanka.org/images/7a44f56a641b733b9ebdbb4b4b843b4f.gif) от одного станочка, который сильно пылит.
Ставить зонт с верху непредстваляется возможным. Потому склоняюсь к вытяжной панели уставновленной сбоку.
Инет перерыл. Толковой информации почти нет.
Может кто посоветует конструкцию этой панели, чтобы обеспечивала равномерный отсос по все плоскости?
Размеры воздухозабора должны уложиться в 1000х500 мм. По глубине панели то же сильно не разгонишься, не больше 400 мм.
Буду признателен за любую инфорамацию по данному вопросу. (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
Ваша ситуация похожа с нашей. Заказчик просил сделать стол для подготовки изделий перед покраской, а именно, зачистка фанеры и брусков. Размер стола 1500х4000. Был предложен стол с нижней и боковой вытяжкой. Для равномерного забора воздуха мы использовали перфорацию, сечение пока не могу скачать, чертёж в офисе. P.s. стол работает.