Люди добрые подскажите что-нибудь,кто советом,а кто и чертежом. Вопрос в следующем:1 Как правельно делать (рассчитывать) искрогаситель на газовый кател .Думаю от диаметра, но рассчет с потолка меня не устраивает, посколько я очень придирчево отношусь к таким вещам.
2 Где его надо ставить,а где не обязательно.
 (http://www.kijanka.org/images/322e12dc310b570291322e99925ba821.gif)
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: Dwarf Dew от Ноября 14, 2008, 00:08
Если на этом форуме что-то останется непонятным по заданным в теме вопросам - попробуйте зайти на http://forum.abok.ru/ (http://forum.abok.ru/)
Это сайт инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике.
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: wolfgeni от Января 07, 2010, 12:48
На газ искрогасители не ставятся))))) чму там искрить??? стабилизатор тяги есть разсчитывается опытным путем на заводе изготовителе котла))))
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: kammm от Января 07, 2010, 19:44
Видел как сделан искрогаситель, диаметром 150, который наша контора ставила уже не помню на какой объект.
Это кусок трубы (толщина стенки 4-5 мм была) а внутри втулка из гофрированного металла свёрнутого в рулон так, что в сечении он похож на гофрокартон.
Длинна этой гильзы была миллиметров 50-70.
Думаю что похожий профиль можно получить если прокатывать лист через шестерни с модулем 2-2,5.
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: Kostya от Февраля 11, 2011, 20:10
делаю на мангал сверху зонт 1500*1000 на зонт ставится 2м труба д150 просят поставить сверху приблуду чтоб не вылетала искра подскажите кто чем может
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: КрышНик от Февраля 14, 2011, 18:34
Цитировать
(Kostya February 11 2011, 16:10)делаю на мангал сверху зонт 1500*1000 на зонт ставится 2м труба д150 просят поставить сверху приблуду чтоб не вылетала искра подскажите кто чем может
По осени делал искрогасители на буржуйки, для вояк.
Конструкция простоя: коробок, врезка круглая сбоку, выход круглый в торце, зонт.
Говорят это стандартная конструкция. Жаль не фотографировал.
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: Monia от Февраля 14, 2011, 22:57
Поставь зонт на трубу и будет тебе счастье.
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: solovei от Февраля 15, 2011, 21:03
Цитировать
(Kostya @ February 11 2011, 19:10) делаю на мангал сверху зонт 1500*1000 на зонт ставится 2м труба д150 просят поставить сверху приблуду чтоб не вылетала искра подскажите кто чем может

 Всем привет . А они и дрова под зонтом жечь собрались? Если да то здесь никакой искрогаситель не поможет . Если нет то вначале трубы вставте спираль шнековую см примерно 10-15 и должно ловить и гаснуть . Был опыт . (http://www.kijanka.org/images/74cd991748e4a269498fd92b856b1dc5.gif)
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: штрафбат от Февраля 15, 2011, 22:58
Цитировать
(Kostya @ February 11 2011, 19:10) делаю на мангал сверху зонт 1500*1000 на зонт ставится 2м труба д150 просят поставить сверху приблуду чтоб не вылетала искра подскажите кто чем может

 труба обычно завершается зонтом, дифлектором или тройником Т-образным.
искрогаситель ставлю обычно на банные дымоходы или на дачах.
т.е. на тубу напяливаем типо зонта, токо там есть конфузор - это конус, как у водосточной воронки, а сверху сетка, (как сито для муки). зонтик на трёх ножках.
можно добавить обечайку как у дифлектора (от ветра)
конфузор-приблизно на треть больше диаметра трубы, способствует повышению тяги.
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: Kostya от Февраля 18, 2011, 00:30
спасибо всем кто принял участие в помощи (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: КрышНик от Февраля 18, 2011, 11:05
Цитировать
(Kostya @ February 17 2011, 20:30) спасибо всем кто принял участие в помощи (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)

 Не Так не пойдет Колись, что пошло в работу или ни чего? (http://www.kijanka.org/images/621b0d054b2052133e6cc124f91093ba.gif)
Название: Re: Дымоудаление
Отправлено: Kostya от Февраля 19, 2011, 00:10
Цитировать
(штрафбат @ February 15 2011, 21:58)
Цитировать
(Kostya February 11 2011, 19:10) делаю на мангал сверху зонт 1500*1000 на зонт ставится 2м труба д150 просят поставить сверху приблуду чтоб не вылетала искра подскажите кто чем может
труба обычно завершается зонтом, дифлектором или тройником Т-образным.
искрогаситель ставлю обычно на банные дымоходы или на дачах.
т.е. на тубу напяливаем типо зонта, токо там есть конфузор - это конус, как у водосточной воронки, а сверху сетка, (как сито для муки). зонтик на трёх ножках.
можно добавить обечайку как у дифлектора (от ветра)
конфузор-приблизно на треть больше диаметра трубы, способствует повышению тяги.

 склоняюсь к мнению штрафбата т.к частный сектор всё может быть а как будет работать (http://www.kijanka.org/images/35285485499e346dd0725ec8e010d333.gif) будем надееться
Название: дымоудаление
Отправлено: Maxim_08_76 от Октября 02, 2011, 10:53
Подскажите,пожалуйста:нужно сделать системы дымоудаления лифтовой шахты и общую на все здание.Здание :30*36 пять этажей,монолит ,торговый дом.Здача через месяц.
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: solovei от Октября 02, 2011, 18:48
Поинтересуйтесь у того кто строит . В проекте это всё должно быть . Без вентиляции строить не разрешают .
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: Maxim_08_76 от Октября 02, 2011, 18:56
У нас все можно,строил один,достраивает другой.Имеется общеобменная вентиляция,возможно ли подцепить вентилятор д.у. к системе вытяжки?
Это сообщение отредактировал Maxim_08_76 - October 2 2011, 17:57
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: solovei от Октября 02, 2011, 19:09
Цитировать
(Maxim_08_76 @ October 2 2011, 17:56) У нас все можно,строил один,достраивает другой.Имеется общеобменная вентиляция,возможно ли подцепить вентилятор д.у. к системе вытяжки?

 Вообщето нет . Дымоудоление это же аварийное .
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: KONDRAT33rus от Октября 02, 2011, 21:56
Цитировать
(solovei @ October 2 2011, 18:09)
Цитировать
(Maxim_08_76 October 2 2011, 17:56) У нас все можно,строил один,достраивает другой.Имеется общеобменная вентиляция,возможно ли подцепить вентилятор д.у. к системе вытяжки?
Вообщето нет . Дымоудоление это же аварийное .

 и еще должно быть изготовлено из металла 1,2 , и обработано противопожарным говном как мы его называли(месиво асбеста не понятно с чем и клеем) и обклеина фальгированным простеганым полотном из стекловаты.соединения на болтах.
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: draught от Октября 02, 2011, 22:58
Цитировать
(Maxim_08_76 @ October 2 2011, 09:53) Подскажите,пожалуйста:нужно сделать системы дымоудаления лифтовой шахты и общую на все здание.Здание :30*36 пять этажей,монолит ,торговый дом.Здача через месяц.

 Добрый вечер.
Как я понял: За месяц произвести расчеты, согласование, монтаж и пуск - фантастика (http://www.kijanka.org/images/4bcc0503e852fff86590c373bccec4b0.gif)
 Простите, но это не реально. Согласование проекта в МЧС и последующая сдача объектов это весьма затратное по времени мероприятие.
Если вопрос по организации дымоудаления на таких объектах, то без проекта просто ни как, т.е. пусть голава болит у проектантов, ну а если же Вы проектант, тогда пишите в личку. Поможем, чем сможем. (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: Maxim_08_76 от Октября 03, 2011, 18:25
Спасибо за ответы,с дымоудалением особо не пересекался ,поэтому хотелось бы почитать ,чтобы не задавать глупых вопросов .Не подскажите какую литературу по теме?
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: Maxim_08_76 от Октября 03, 2011, 18:57
я не поектировщик,но мое слово будет иметь значение.Поэтому не хотелось выглядеть совсем профаном.Общеобменную там делал я,и проект нарисовали с моих эскизов
Название: Re: дымоудаление
Отправлено: acoustik от Декабря 10, 2011, 15:31
Работая на объектах заметил, мы монтируем ветиляшку и кондиционирование,а для монтажа дымоудаления приглашают других, хотя всю эту работу можем сделать сами, наверное лицензии у нашей фирмы нет. Но короба дымоудаления ничем от наших не отличаются, металл 0,7, таже шино-рейка и уголки, только все это на саморезы прикручено. Мы используем пеноленту на стыках , они - то ли асбест, то ли паранит. Мы изпользуем противопожарную изоляцию Conlit 150 A/F , обмазывая стыки глиной( клей такой в комплекте идет), и они тоже самое делают.Спросил как-то у бригады по дымоуделению ,какие у них расценки, оказалось в два раза выше , чем у нас, как на монтаж, так и на изготовление.
Неоднократно мне привозили чертежи, по которым нужно было изготовить короба, в последствие узнавал, что это дымоудаление, кому-то делали , наша фирма не монтировала . Метал 0,7 , где фланец, а где обычная поперечная рейка использовалась. И все прокатывало, упреков от контролирующих органов не было.Вот так вот. Разница в таких системах только в использовании дутьевых вентиляторов(температуру воздуха 200 С выдерживают)
и огнеупорного кабеля,ведь должен же вентилятор как-то работать во время пожара, пока пожарные не приехали.Те сразу все электричество вырубают, и никакое дымоудаление работать уже не будет (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif)
Это сообщение отредактировал acoustik - December 10 2011, 13:33