всегда было интересно - почему не хотят подумать хотя бы на пару шагов вперед ?
Сделать такой ужас... На сколько я читал - фирму разорили.
А Вы могли бы хоть в двух словах сказать пусть о ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ косяках, которые стали причиной сей пожеванности?
Не предусмотрено движение металла при тепловом расширении?
Андрей - именно так. поставили без подвижных кляммеров. На фасадах рекомендуют ставить подвижные кляммера сразу после одного метра неподвижных. Дополнительно может быть - недостаточная толщина ( 0,6 при положенных мин. 0,7 мм), большая ширина ( рекомендовано 500 мм в развертке), металл был прокатан - хотя для таких фасадов чаще всего применяют гнутые картины - на соответствующем оборудовании. Список "мелочей" можно еще дальше продолжать, но пока вы сами не столкнетесь с данной темой - смысла продолжать нет. Поскольку даже тем, у кого есть соответствующее оборудование, необходимо излечить самих себя от основной нашей "болезни" - авось пронесет....