Kijanka

Форум => Вентиляция => Тема начата: HVM от Декабря 24, 2014, 08:46

Название: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: HVM от Декабря 24, 2014, 08:46
Приветствую уважаемые форумчане! На промышленном объекте по проекту 2 вытяжных зонта размером 4700х3000, высота не указана, выход Ду 800.
Есть ли у кого опыт расчета и изготовления таких зонтов? По проекту металл - 1,0мм, оцинковка.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Техник от Декабря 24, 2014, 09:18
Опыт есть. Принимаю заказы.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: HVM от Декабря 25, 2014, 03:16
Опыт есть. Принимаю заказы.
А где находитесь территориально ?
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Техник от Декабря 25, 2014, 09:09
Ростов-на-Дону.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 18:06
Имею категорически всех приветствовать :hi:
что бы создавать новую темку,таки нет :3:
замаячил на горизонте заказик на изготовление вытяжного зонта размерами /6 000*6 000 высотой 1 500 верхушка под дефлектор N 6 \ ,может кстати ужмутся размерчики на \5 500*5 500/ но от этого не особо полегчает :13:
как оно вижу я-сварное основание(фермы) ,+крест на крест (фермы),далее слегка ступор,но возможно обратно (снова) фермы к верху,а вот чтобы жесть не проваливалась обшить влагостойкой фанерой,предварительно попилив её на досочки и жесть как фальцевую кровлю собрать :buba:
такие вот имею в своей голове мысли,если есть какие соображения,либо опыт сборки-велком
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Бялорусс от Февраля 25, 2017, 18:10
6 метров на 6 метров :6: и жесть???? Вы шутите? Или прикалываетесь? Что это за зонт? Это полная попа а не работа. Бесплатный совет- плюньте на эту работу и берите другую! Бесплатный и поверьте не раз вспомните меня хорошим словом. Как вы его собираетесь транспортировать? Собирать думаете по месту?...... и много много вопросов. БРОСЬТЕ маяться фигней!
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 18:22
поэтапно-варить фермами(разборными)жесть -штрипцами,собирать как кровлю
и если не из жесть,он и так весить будет скажем так много
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: николаич от Февраля 25, 2017, 18:36
У меня вопрос , если свести шахту 6 на 6 метров в дырочку диаметром 0,6 м , что даст дефлектор?.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 18:49
это вопрос к проектантам ,заложат дефлектор большего номера,сделаю ,у меня совсем другой вопрос
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: denis от Февраля 25, 2017, 18:55
Тогда уж профлистом обшивай- без всякой фанеры.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 19:02
чуть внесу ясность
зонт стоит внутри производства,назначение - удаление пара от воды
сейчас пар собирается на потолке ,а потом струячит вниз ливнем
побольше конструктива,интересует именно метод сборки,свою мысль я написал
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: denis от Февраля 25, 2017, 19:13
Если надо зонт от стены до стыны- это проще. Мы в мясном цеху делали так- по кругу стенам прикрутили на анкера уголок, потом типа квадрата из уголка обшитый и уже с врезкой вставили в отверстие в потолке. Дальше уголком или профтрубой соединили лучами так сказать на сварку. И из нутри кровельный профлистом обшили. Потратили день работы
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Бялорусс от Февраля 25, 2017, 19:15
 :15: :15: :15:В таком случае какая фанера??? :47:Вы в своем уме? Еще раз даю бесплатный совет БЕГИТЕ, Бегите от этого гемороя, Даже если сейчас нет работы-поверьте она появится во вторник! А этот зонд пусть делают на производстве сварной из 3мм стали с установкой на ноги опоры.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: дрон от Февраля 25, 2017, 20:05
Доброго времени суток Всем!!! :hi:
Нормальная работёнка  :36: Чего  Бялорусс (Саша)воду мутиш?
Всё просто надо уйти от зонта и собрать кольцевой отсос! И всё будет работать на Ура!
Если сильно надо, рисуй помещение отдам знакомому проектировщику и выдадим рабочий проект.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Бялорусс от Февраля 25, 2017, 20:15
36 квадратов зонд!
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 20:44
вот набросок цеха
фоток нет пока,
а фанера-влагостойкая,если есть мысли делитесь,а чисто похерить,оно мне не надо :buba:
отвергая-предлагай (древнеримская мудрость) :27: или греческая :13:
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: solovei от Февраля 25, 2017, 21:04
чуть внесу ясность
зонт стоит внутри производства,назначение - удаление пара от воды
сейчас пар собирается на потолке ,а потом струячит вниз ливнем
побольше конструктива,интересует именно метод сборки,свою мысль я написал
Добавь по краям желоб для сбора воды от пара ...
По периметру фермы и на них всё остальное. Беседка бллл  :15: :15: :15:
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: дрон от Февраля 25, 2017, 21:43
Вид с верху дай.  :18:
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 21:46
вид сверху примерно такой
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: дрон от Февраля 25, 2017, 22:01
Завтра я в день на работе  :22: и только потом отдам на рассмотрение. так что жди!!! а может кто на форуме раньше подскажет.  :hi:
только где именно зонт нужен?
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 25, 2017, 22:08
зонт,а именно 4 зонта,четыре пролета по 6 метров=24 м длинна их /кипящей кастрюльки\- в цеху туман  и это тока пока одна работающая сторона
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Павел Головин от Февраля 26, 2017, 07:51
На таком производстве лучше сделать общеобменную вентиляцию принудительную с притоком и вытяжкой. Зонты пустая трата времени и средств. Дефлектор не поможет. Или крышные вентиляторы, но приток всё равно нужен.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Якущенко Юрий от Февраля 26, 2017, 19:21
36 квадратов зонд!
это крыша на маленький дом
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Бялорусс от Февраля 26, 2017, 20:12
И я толкую о том же, а товарищ упорно этого не понимает.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Февраля 26, 2017, 21:39
теперь я понимаю откуда берутся \ ветераны / по сообщениям :13:
как дети бл...,берись-не берись,переведите мне так пять сотен тысячных рублей ,не себе в карман положу-парням зарплату раздам,что бы не разбежались и мне потом не пришлось новых искать,обучать,нервы трепать,время терять и т.д.
приток-отток,будет и подача воздуха, и воздухообмен,для всего этого есть проект,я занимаюс заготовкой и монтажом ,и все это будет делаться ,либо со мной,либо без
и всего остального острозаточенного ума,типа беседок и маленькой кровли-хочется сказать тока одно- тут автор оставил место для вашего воображения для осознании вашего же рационального ,не побоюс этого слова-наваторского вклада своими словами в эту тему
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: solovei от Февраля 27, 2017, 03:33
Ничего смешного, я делал три метра круглый , на каркасе....Внутри влагосборник с отведением воды. Так что каркас по любому нужен а там думай.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: bac1979 от Марта 14, 2017, 13:17
Да нормальные размеры,тоже делал похожий на Калинковичский мясокомбинат.Из 4-х частей.
Ну да,сомнительно, будет работать или нет,но вентилятор помощнее и в путь...
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: Бялорусс от Марта 15, 2017, 08:31
Да нормальные размеры,тоже делал похожий на Калинковичский мясокомбинат.Из 4-х частей.
Ну да,сомнительно, будет работать или нет,но вентилятор помощнее и в путь...
Виталий скажи каркас был внутренний или  снаружи? Как конденсат стекать будет по листу или по проф трубе? Я считаю что прав Соловей. Каркас только наружу , внутри желоба.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: магистр от Марта 15, 2017, 09:07
Я считаю что прав Соловей. Каркас только наружу , внутри желоба.
Правильно считаешь. Каркас снаружи, по периметру жёлоба. И клапаны для вывода конденсата на наружную поверхность зонта необходимы.
Я такие зонты делал завместо кольцевых отсосов, с тех ливнем лил конденсат. А зонты ничего, справляются.
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Марта 15, 2017, 21:28
если есть возможность-то рисунок :hi:
Название: Re: Вытяжной зонт МЕГА-РАЗМЕРОВ
Отправлено: bac1979 от Марта 18, 2017, 22:27
Никак реинкаранация моего старинного приятеля Ростовца ? Каркас был внутренний,знаю что не совсем правильно,но на то были причины.Жёлобов не было.Эт был цех,где поросят паром моют,соотвессно вся влага на потолке,после установки про этот гемор забыли,т.е. зонт справляется. Материал нерж 1мм,форма была сложная,учитывали все прибамбасы,которые были на потолке в помещении,поетому рисунка не будет,не помню уже,давно было...