Автор Тема: Вопрос по устройству ендовы  (Прочитано 111030 раз)

dkk

  • Гость
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #270 : Марта 22, 2017, 20:44 »
По-французски, но можно и вентиляционный короб! Пока ехал в машине, как раз о нём и думал.

Оффлайн boroda1999

  • пользователь
  • Сообщений: 54
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #271 : Марта 22, 2017, 20:52 »
Та конфигурация, которую создали ваши конструкторы (малый угол наклона ендовы), она пограничная для двойного фальца. На грани фола. Так же как и то решение, которое приняли строители (укладывать широкую ендову и фальцевать место сопряжения картин с ендовой в двойной фальц). Здесь все или чудес от фальца ждали ( эффекта консервной банки), или понадеялись на авось (не пронесло...) С такой конфигурацией правильнее было сделать заглубленные желоба, с аварийным сбросом воды с двух сторон. Если уж делали как решили, то нужно было перестраховаться укладкой серьезного гидроизоляционного ковра, а не надеяться на "герметичность" двойного фальца.
И, как я уже сказал, попытка герметизации этого сопряжения, это все равно лотерея.  А вариант с заглублением желоба сейчас означает полную переделку крыши.

хорошо давайте по порядку малый угол наклона ендовы это решаемо при ремонте можно увеличить угол
что плохого в том что ендова широкая ? почему сопряжение её с картинами двойным стоячим это плохое решение ?
что значит заглубленные желоба ? где можно найти чертежи такого решения подробные ? что скрываться за фразой переделка всей крыши ?




Оффлайн Cавченко Руслан

  • модератор
  • Сообщений: 4393
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #272 : Марта 22, 2017, 21:04 »
Та конфигурация, которую создали ваши конструкторы (малый угол наклона ендовы), она пограничная для двойного фальца. На грани фола. Так же как и то решение, которое приняли строители (укладывать широкую ендову и фальцевать место сопряжения картин с ендовой в двойной фальц). Здесь все или чудес от фальца ждали ( эффекта консервной банки), или понадеялись на авось (не пронесло...) С такой конфигурацией правильнее было сделать заглубленные желоба, с аварийным сбросом воды с двух сторон. Если уж делали как решили, то нужно было перестраховаться укладкой серьезного гидроизоляционного ковра, а не надеяться на "герметичность" двойного фальца.
И, как я уже сказал, попытка герметизации этого сопряжения, это все равно лотерея.  А вариант с заглублением желоба сейчас означает полную переделку крыши.

хорошо давайте по порядку малый угол наклона ендовы это решаемо при ремонте можно увеличить угол
что плохого в том что ендова широкая ? почему сопряжение её с картинами двойным стоячим это плохое решение ?
что значит заглубленные желоба ? где можно найти чертежи такого решения подробные ? что скрываться за фразой переделка всей крыши ?

Я у Вас долго буду электронную почту выпрашивать? Здесь есть возможность писать личные сообщения, если что.

dkk

  • Гость
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #273 : Марта 22, 2017, 21:05 »
Не паникуйте, заглубленные желоба в вашем случае (исходя из чертежа проекта) не реализуемы в простом своём виде. Утопить короб заглубленного желоба в конструкцию кровли значит в вашем случае смещение несущей балки, расположенной по оси ендовой, вниз Там некуда. Плюс бонус формирование конструкции на которую можно переопереть рядовые балки. Короче, переделка крыши. Работаем с тем, что есть! Плоскость ендовой сохраняется, мы меняем только состав деталей узла ендовой.
Почему-то все молчат о том, что сам шов расположен низко, точнее близко от перелома ската по ендовой. Сейчас идёт дождевая вода, а подо льдом пойдёт талая. Нужно поднимать и это не я придумал. Двойной на стыке может и хорошо, но что с кляммерами? Куда движется всё покрытие ската? Может там фальц разуплотняется от подвижек? И, конечно, открывать -  смотреть.

Оффлайн Ansem

  • ветеран
  • Сообщений: 1056
  • Имя: Андрей
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #274 : Марта 22, 2017, 21:05 »
По-французски, но можно и вентиляционный короб! Пока ехал в машине, как раз о нём и думал.
ИМХО рейка по середине ендовы ничего не даст...
Обычно по середине ендовы выступ чтобы с более крутого ската на более пологий не переливало и не подтекало в соединение противоположного ската...

Тут бы конечно посмотреть деревяху. Вполне возможно что токовый плотник сделает легко углубленную ендову.
Вскрыть ендову, сделать углубление. Сделать углубленную ендову, у карнизов по бокам от ендовы предусмотреть продухи для забора воздуха. У стыка ендов вентшахту не вентшахту, но что то подобное предусмотреть. Все равно вент коньки переделывать. Вентконьки, то что на фото простите даже на мой дилетантский взгляд порнографично выглядит....

С уважением
Андрей

Оффлайн boroda1999

  • пользователь
  • Сообщений: 54
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #275 : Марта 22, 2017, 21:05 »
Раскрывать, убирать существующую ендову, подрезать рядовые картины с тем расчётом, чтобы линия стыка поднялась "от плоскости ендвой" выше по скату, собирать ендову с поперечным расположением картин в двойной с герметизацией стыков, валить фальц посередине для отвода воды, а по верху участка ендовой на стыке с рядовым покрытием ставить планку и соединять на зацеп безо всяких двойных. Либо же делать стык из двух частей покрытия в ендовой (выполненных из широкого листа), но соединение с рядовым покрытием всё равно поднимать выше по скату. Сам стык можно выполнить по принципу реечного фальца - в итоге имеем корыто, разделённое на две части, почти тоже, что делать заглубленный желоб, но проще в реализации.

если я правильно понял то ендова внутри будет состоять из нескольких картин соединенных двойным фальцем и заваленных для стока воды ,
увеличение количества швов в таком пограничном месте не увеличит количество возможных протечек ....

Оффлайн Ansem

  • ветеран
  • Сообщений: 1056
  • Имя: Андрей
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #276 : Марта 22, 2017, 21:06 »


Я у Вас долго буду электронную почту выпрашивать? Здесь есть возможность писать личные сообщения, если что.
Руслан, не сочтите за наглость, а можно и мне поток информации?

ansemus@gmail.com

С уважением
Андрей

dkk

  • Гость
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #277 : Марта 22, 2017, 21:10 »
Раскрывать, убирать существующую ендову, подрезать рядовые картины с тем расчётом, чтобы линия стыка поднялась "от плоскости ендвой" выше по скату, собирать ендову с поперечным расположением картин в двойной с герметизацией стыков, валить фальц посередине для отвода воды, а по верху участка ендовой на стыке с рядовым покрытием ставить планку и соединять на зацеп безо всяких двойных. Либо же делать стык из двух частей покрытия в ендовой (выполненных из широкого листа), но соединение с рядовым покрытием всё равно поднимать выше по скату. Сам стык можно выполнить по принципу реечного фальца - в итоге имеем корыто, разделённое на две части, почти тоже, что делать заглубленный желоб, но проще в реализации.

если я правильно понял то ендова внутри будет состоять из нескольких картин соединенных двойным фальцем и заваленных для стока воды ,
увеличение количества швов в таком пограничном месте не увеличит количество возможных протечек ....
В моём сообщении было сразу два предложения, читайте внимательно. И одно из них предусматривает использования деталей расположенных вдоль оси ендовы.

dkk

  • Гость
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #278 : Марта 22, 2017, 21:12 »
По-французски, но можно и вентиляционный короб! Пока ехал в машине, как раз о нём и думал.
ИМХО рейка по середине ендовы ничего не даст...
Обычно по середине ендовы выступ чтобы с более крутого ската на более пологий не переливало и не подтекало в соединение противоположного ската...

Тут бы конечно посмотреть деревяху. Вполне возможно что токовый плотник сделает легко углубленную ендову.
Вскрыть ендову, сделать углубление. Сделать углубленную ендову, у карнизов по бокам от ендовы предусмотреть продухи для забора воздуха. У стыка ендов вентшахту не вентшахту, но что то подобное предусмотреть. Все равно вент коньки переделывать. Вентконьки, то что на фото простите даже на мой дилетантский взгляд порнографично выглядит....

С уважением
Андрей
Там от бруса 10 (ДЕСЯТЬ) сантиметров, куда заглубляться? Там только сверху работать и можно.

Оффлайн Cавченко Руслан

  • модератор
  • Сообщений: 4393
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #279 : Марта 22, 2017, 21:14 »


Я у Вас долго буду электронную почту выпрашивать? Здесь есть возможность писать личные сообщения, если что.
Руслан, не сочтите за наглость, а можно и мне поток информации?

ansemus@gmail.com

С уважением
Андрей

Я думал у старожилов давно все архивы по полочкам разложены... Пришлю.

dkk

  • Гость
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #280 : Марта 22, 2017, 21:19 »
boroda1999, и как Вас, всё-таки зовут? Вот, что Вам предлагается под вариантом заглубленной ендовы, Вы представляете себе объём переделок? Работайте с тем что есть

Оффлайн boroda1999

  • пользователь
  • Сообщений: 54
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #281 : Марта 22, 2017, 21:19 »
По-французски, но можно и вентиляционный короб! Пока ехал в машине, как раз о нём и думал.

завтра постараюсь распечатать перевести 
но идея интересна тем что также решает вопрос недостаточной вентиляции ендовы
для решения вопроса с конденсатом если он будет

Оффлайн boroda1999

  • пользователь
  • Сообщений: 54
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #282 : Марта 22, 2017, 21:24 »
boroda1999, и как Вас, всё-таки зовут? Вот, что Вам предлагается под вариантом заглубленной ендовы, Вы представляете себе объём переделок? Работайте с тем что есть

Алексей спасибо буду изучать

Оффлайн Ansem

  • ветеран
  • Сообщений: 1056
  • Имя: Андрей
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #283 : Марта 22, 2017, 21:25 »
.....
Там от бруса 10 (ДЕСЯТЬ) сантиметров, куда заглубляться? Там только сверху работать и можно.

Тоска пичаль.....

dkk

  • Гость
Re: Вопрос по устройству ендовы
« Ответ #284 : Марта 22, 2017, 21:26 »
boroda1999, и как Вас, всё-таки зовут? Вот, что Вам предлагается под вариантом заглубленной ендовы, Вы представляете себе объём переделок? Работайте с тем что есть

Алексей спасибо буду изучать
Я Юрий, пожалуйста