Спасибо, за подсказку про ЦСП, была эта мысль, но как то боязно было. По поводу крайних, я сей час дефектовку составил, после сегодняшнего посещения, с подробнейшими пояснениями, что профлист не укладывается при уклоне менее 8 градусов, а у них там меньше трех уклон. Да и много раз об этом говорил, ну плюс поднялся поближе видио снял, там просто стык на коньке заклеин битумной пленкой, т.е. про ЦСП конечно озвучил, но у нас еще неделя и изморозь будет, скользко, она хоть и плоская но ни ребят туда не погоню не сам не полезу если подскользнуться можно, внизу все равно 14 этажей, как не крути. Поэтому пока предложил подремонтировать те места где очевидна протечка, потом поставить поверх старого конька и залепонами из пленки свой конек, запенить пройти мастикой, в каждую волну по заглушке и еще раз мастикой, можете отрубить мне за это голову, но бежать по коньковым стыкам там не будет после этого и пройтись дополнительно по нахлестам листов с клепкой и герметиком, там бежать может быть и будет но года два простоит, глядишь к лету предложенный вами вариант обмозгуем до конца (не понятно как там крепить на практике, но чую что реально можно, с патаями что нить покумекать, с длинными винтами какими нить что б в обрешетку попасть, ну и т.д.) и так сзать, замутаним. Самое интересное то что рядом еще несколько домов с такими кровлями и не бегут, долго думал почему,а фишак в том что здесь мансарда, а там чердачное помещение, ну и исполнение на тех что рядом хорошее. Щас фотки прикреплю, подивитесь люди.)))