sildamax kaufen
Международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
tadalista
50 mg of avanafil and 30 mg of dapoxetine
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Kijanka
»
Форум
»
Другие виды металлической и иные кровли
»
Фальцевая кровля (системы клик фальц), узлы примыкания к каналам и окнам
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Вниз
Автор
Тема: Фальцевая кровля (системы клик фальц), узлы примыкания к каналам и окнам (Прочитано 5065 раз)
GribOff
новичок
Сообщений: 1
Фальцевая кровля (системы клик фальц), узлы примыкания к каналам и окнам
«
:
Ноября 11, 2020, 21:03 »
Всем доброго времени суток. Я столкнулся с небольшой проблемой примыканий клик фальца с узлами оклада вентиляционных шахт и мансардных окон. Господа, поделитесь опытом.
Записан
Александров Алексей Борис
ветеран
Сообщений: 792
Александров Алексей Борисович
Re: Фальцевая кровля (системы клик фальц), узлы примыкания к каналам и окнам
«
Ответ #1 :
Ноября 11, 2020, 21:55 »
Добрый вечер. Уже не раз поднимали эту тему. В таких местах необходимо переходить на двойной фальц. Рядовое покрытие остается кликом.
Записан
Теорию мы все знаем хорошо - практика зае...ет!