Насколько я понял этой рамкой можно закрыть фалец в два прохода,
сначала один раз первый гиб, потом второй раз уже закрыть полность фалец вторым гибом?
Так это просто универсальная рамка!
Поправьте если это не так.
Спасибо за ответ.
Любая классическая рамка для второго прохода позволяет использовать её и для первого прохода. В этом смысле вторую рамку можно называть универсальной. Однако, как и любой "универсальный инструмент", вторая рамка не оптимальна для первого прохода по углу ручек и по длине ручек. Одно время РАУ стал наваривать на вторую рамку три точки чтобы пресечь закрытие этой рамкой и первого фальца. Однако, конкуренты такого благородства не оценили и стали наоборот рекламировать свои рамки для второго прохода как "универсальные" в отличие от рамок РАУ. Тогда РАУ убрал эти точки и теперь снова ничто не препятствует делать первый проход рамками РАУ для второго фальца.
Возможно, для тех, кто редко сталкивается с фальцевой кровлей, это способ сэкономить, тем не менее, профессиональный кровельщик понимает, что рамка - расходный материал. Через какое-то время рамку придётся менять, и в этом случае рамка для второго прохода, используемая противоестественным способом для первого прохода, износится в три раза быстрее и её придётся в три раза чаще менять. При таком повороте экономия окажется отрицательной, а ещё и удобство пострадало.
Если же кто-то не заглядывает так далеко, да и готов потерпеть неудобства при работе второй рамкой по первому фальцу, то вторая рамка послужит ему "универсальной". И инструмента с собой таскать меньше придётся