Автор Тема: обход мансардного окна фальцем  (Прочитано 62573 раз)

Оффлайн wolfdemar13

  • модератор
  • Сообщений: 2019
  • регистрация 8-June 2005
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #75 : Апреля 09, 2014, 13:59 »
Всем спасибо за ответы.Сейчас связался с представителем velux.Данная инструкция http://www.velux.ru/ru-RU/Documents/pdf/Installation%20Instructions/Installation_instruction_EDE.pdf может быть применена толко к окладу EDE(из цинк-титана или меди и стоимостью 18 т.р)Любой другой оклад для фальцевой кровли(стоимость около 3т.р) должен устанавливаться только по этой инструкции http://www.velux.ru/ru-RU/Documents/pdf/Installation%20Instructions/Flashings/Additional%20instructions/EDS%20faltsevaya%20krovlya.pdf То есть в оклад закручиваем клямера и сверху на одинарный(похер что двойная фальцевая) ставим планку:-) За всё время работы ниразу не видел такой способ обхода,а как выясняется,только он и правильный:-) По поводу обхода окна фальцем,без использования окна фальцем,платить за это никто не хочет,окон много,а сроки очень маленькие.А делать бесплатно меня не вдохновляет
Да дружище !
Это песнь ! Но  это изобрели российские "менагеры" для условий продаж в России.  А я по другому поступлю - скопирую эту "штучку" и пошлю моим знакомым и попытаюсь от них получить какой нибудь ответ. Есть ли такой вариант в Германии для фальцевых кровель, или , о таком ни кто и не слышал ?
Как ответят - отпишусь.

Оффлайн karlson

  • ветеран
  • Сообщений: 1226
  • ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги +7 916 410 73 52
  • Имя: Дмитрий
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #76 : Апреля 09, 2014, 14:03 »
Интересно будет, что велюкс в европе толкает.
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

https://www.facebook.com/zatjanow

Оффлайн m44ss

  • модератор
  • Сообщений: 3748
  • +7(921)860-90-двадцать.
  • Имя: Владимир
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #77 : Апреля 09, 2014, 20:40 »
У Жени как то интересовался подобным вопросом, вот его фото, обратите внимание на высоту подъема  окна

Оффлайн Master PO

  • просвещенный
  • Сообщений: 318
  • Имя: Сергей Агапов
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #78 : Апреля 09, 2014, 21:55 »
 :hi: Прошу помощи.
Подскажите пожалуйста развёртку накладного элемента - завершающего , на угол , на шестой элемент накладки.
above us only sky

Оффлайн Master PO

  • просвещенный
  • Сообщений: 318
  • Имя: Сергей Агапов
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #79 : Апреля 09, 2014, 22:02 »
Нажал спасибо . Кто сделал ? Имя в студию  :1: .

Так вроде Руслан и делал.

В этом видео Руслана накладка маленькая , только на угол , а не должна ли она быть на всю ширину окна?
 И ещё вопрос , на боковой детали , а так же на нижней  вертикальная часть  прямая с жёстким креплением , или же завершается отгибкой и крепится на кляммер? :13:
above us only sky

Оффлайн Cавченко Руслан

  • модератор
  • Сообщений: 4393
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #80 : Апреля 09, 2014, 22:35 »
В этом видео Руслана накладка маленькая , только на угол , а не должна ли она быть на всю ширину окна?
 И ещё вопрос , на боковой детали , а так же на нижней  вертикальная часть  прямая с жёстким креплением , или же завершается отгибкой и крепится на кляммер? :13:

Это как, на всю ширину окна? Боковую часть этого уголка не имеет смысла  опускать ниже. А задняя не может быть больше, потому что она вставляется в конверт. И сделана по размеру этого конверта.

Оффлайн Master PO

  • просвещенный
  • Сообщений: 318
  • Имя: Сергей Агапов
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #81 : Апреля 09, 2014, 22:54 »
 :hi: Спасибо , Руслан. Пересмотрел ещё раз повнимательней , с накладкой понятно стало, а вот боковая деталь вижу что с отгибом, и нижняя тоже , но на боковой выхвачен участок в верхней части , а для чего?  :41:
above us only sky

Оффлайн Cавченко Руслан

  • модератор
  • Сообщений: 4393
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #82 : Апреля 09, 2014, 23:27 »
:hi: Спасибо , Руслан. Пересмотрел ещё раз повнимательней , с накладкой понятно стало, а вот боковая деталь вижу что с отгибом, и нижняя тоже , но на боковой выхвачен участок в верхней части , а для чего?  :41:
Боковая часть этой самодельной детали огибает снизу заводскую боковую планку и сверху огибает борт верхней заводской планки. Кляммер на боковой заводской планке становится ненужным и остается внутри. Он нужен был для крепления заводского оклада.

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #83 : Июля 28, 2015, 23:07 »
Кто-нибудь так окна обходит?Что думаете про такое исполнение?

Оффлайн Рагозин Виктор

  • ветеран
  • Сообщений: 1064
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #84 : Июля 29, 2015, 22:57 »
За окном одинарный когда можно было сделать двойной  :23:
Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто.

Оффлайн karlson

  • ветеран
  • Сообщений: 1226
  • ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги +7 916 410 73 52
  • Имя: Дмитрий
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #85 : Июля 29, 2015, 23:11 »
Этот вариант обхода лет так 15 назад при мне придумали два жестянщика из Александрова, что во Владимирской области. Ну то есть как изобрели, скопировали с фирменного оклада велюкса. С тех пор неоднократно им пользовался и даже на трубах, несмотря на то, что фальц одинарный, крайне надёжный вариант. Проверено временем!
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

https://www.facebook.com/zatjanow

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #86 : Июля 30, 2015, 05:04 »
За окном одинарный когда можно было сделать двойной  :23:
На малых углах надёжность такого обхода конечно сомнительна,хотя и на окна гарантии не дают производители(в частности Fakro) при уклоне меньше 15 градусов.
За окном одинарный ,но он вертикальный,можно и герметик или ленту в него заложить для надёжности.Иногда делаю такие обходы,выглядит эстетичней.А по надёжности жалоб не было,всё зависит как сделать,можно и двойной закрутить порвав его. :37:

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #87 : Июля 30, 2015, 05:19 »
Иногда комбинирую.

Оффлайн karlson

  • ветеран
  • Сообщений: 1226
  • ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги +7 916 410 73 52
  • Имя: Дмитрий
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #88 : Июля 30, 2015, 22:37 »
И Velux и Fakro говорят одно и тоже, окна можно устанавливать в кровлю с углом ската от 15 до 90 градусов. Хотя хитрые поляки какой то новый оклад придумали, обещают, что при его монтаже можно в угол ската от 10 градусов вставлять. Ничего сказать не могу, сам не видел.
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

https://www.facebook.com/zatjanow

Оффлайн Magoua

  • просвещенный
  • Сообщений: 344
  • magoua@yandex.ru +7(9О3)11О-11О-2
  • Имя: Алексей Лебедев
Re: обход мансардного окна фальцем
« Ответ #89 : Августа 15, 2015, 00:20 »
Пересмотрел видео, а у ребят косячок, дырка! Хоть это и и показушный макет, но надо поаккуратней было бы мысик сделать... :22: