Автор Тема: Вентиляция душевых.  (Прочитано 9768 раз)

Оффлайн MaxiTo

  • пользователь
  • Сообщений: 18
Вентиляция душевых.
« : Марта 23, 2012, 22:26 »
Подскажите, какой вентилятор можно ставить для вентиляции душевых? Проблема в том, что канальные горят от большого уровня влажности, а бытовые ставить, нет резона т.к. промышленные раздевалки на 20 челок, следовательно, душевых кабин много.

Оффлайн draught

  • просвещенный
  • Сообщений: 169
  • Александр
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #1 : Марта 23, 2012, 23:31 »
Схему можно увидеть?

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 08:36 »
Улиточку №2 на улице воткнуть на стену, поставить обратный клапан и саму улитку внизу просверлить

Оффлайн draught

  • просвещенный
  • Сообщений: 169
  • Александр
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 10:27 »
Цитировать
(Oygen @ March 28 2012, 07:36) Улиточку №2 на улице воткнуть на стену, поставить обратный клапан и саму улитку внизу просверлить

 Можно конечно и так, НО
- Если конечно предлагаемый вентилятор сможет организовать 10-ти кратный воздухообмен, тогда можно и №2 (низкого или среднего давления смотреть по трассе).
- Обратные клапана устанавливать в душевых не желательно, т.к. когда люди не купаются должно быть естественное проветривание душевых.
- При установке канальных вентиляторов необходимо прокладывать воздуховоды с уклоном от вентилятора в сторону душевых.
При правильном подборе вентилятора влажность воздуха перемещаемого через вентилятор не будет превышать критической влажности для вентилятора.
И еще одно НО.
Нивкоем случае нельзя организовывать выхлоп после вентилятора просто прямо сквозь стену под решетку если вентилятор работает на ветер, а что бы не заморачиваться с розой ветров после прохода наружных стен устанавливайте тройники с капельниками + шахта 500-1000мм выше кровли (или парапета, конька - к каждому отдельному случаю нужно подходить индивидуально, что бы небыло завала тяги когда вентилятор стоит).
Ну как то так. Если что-то пропустил поправьте

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 10:50 »
Согласен с одним ограничением, если ставить капельник и вверх трубу тянуть выше кровли, то лучше бы такую трубу затеплоизолировать. А лучше вентилятор не выключать никогда иначе на естественной тяге даже капельник не надлого, за выходные, если не работает система может все обмерзнуть. У меня к улитке было бы больше доверия (ну по расходу - №2 или 4, это уже по требуемому расходу) и обратный клапан я бы все-равно воткнул

Оффлайн draught

  • просвещенный
  • Сообщений: 169
  • Александр
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #5 : Марта 28, 2012, 11:10 »
Изоляция конечно же нужна - пропустил.
По поводу центробежных вентиляторов (улиток) опять же одно НО.
Рабочие колеса в мороз обмерзают и в момент запуска вентилятор скачет как болванчик и соответственно замена подшипников, балансировка и рихтовка.
Ставить клапан или нет это конечно же Ваше дело, но вентиляция душевых нужна в постоянном режиме, хотяб естественная, а держать систему все время включенной ни кто не будет - дорого это.

Оффлайн MaxiTo

  • пользователь
  • Сообщений: 18
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #6 : Марта 29, 2012, 20:05 »
А поставить гигростат для включения вытяжки, при повышении уровня влажности ?

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #7 : Марта 29, 2012, 20:13 »
Здравствуйте Уважаемые извините за может быть глупый вопрос и совсем не по теме - чем КОНСТРУКТИВНО отличаются радиальные вентиляторы низкого , среднего , и высокого давления?????????????????
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Лёха

  • ветеран
  • Сообщений: 1054
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #8 : Марта 29, 2012, 22:35 »
крыльчаткой и улиткой(корпусом)
Лень- двигатель прогресса

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #9 : Марта 30, 2012, 06:01 »
Ну и соответственно рабочим давлением

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #10 : Марта 30, 2012, 07:52 »
Цитировать
(Лёха @ March 29 2012, 21:35) крыльчаткой и улиткой(корпусом)

 ну я предполагал что это так ........... но где- в каком корпусе, и какая крыльчатка ????
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #11 : Марта 30, 2012, 13:00 »
У среднего и низкого давления 1 корпус, у высокого давления более узкий. Габариты и мощности движков можно посмотреть в каталогах любого производителя. На вентиляторах низкого давления движки в несколько раз слабее при том же самом корпусе. Крыльчатка по диаметру у низкого и среднего одинаковая, только на среднего давления больше кол-во лопастей
Это сообщение отредактировал Oygen - March 30 2012, 12:02

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #12 : Марта 30, 2012, 14:32 »
Спасибо, за ликбез Хоть и работаю с ними постоянно, но вдаваться в теорию некогда.
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #13 : Марта 30, 2012, 20:19 »
гдето читал что есть какие то лопатки загнутые наружу и во внутрь .но так и не понял что к чему и для чего эти особенности
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн solovei

  • супермодератор
  • Сообщений: 9171
  • Сергей
Re: Вентиляция душевых.
« Ответ #14 : Марта 31, 2012, 02:17 »
Цитировать
(ibanezer @ March 29 2012, 19:13) Здравствуйте Уважаемые извините за может быть глупый вопрос и совсем не по теме - чем КОНСТРУКТИВНО отличаются радиальные вентиляторы низкого , среднего , и высокого давления?????????????????

 Рабочим колесом (формой и лопаткоми и их количеством ) .
Делай хорошо,ху..во само получится .А если не знаешь-спроси !