Kijanka
Форум => Вентиляция => Тема начата: Maxim_08_76 от Февраля 06, 2011, 16:13
-
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Взял обьект-ХПП полностью реконструировать аспирацию.Заказчику нужен паспорт на каждую ветку.Что это и с чем его едят ?
-
У вас фирма?
Если да то по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%...%B5%D0%BC%D1%8B (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
Это сообщение отредактировал tin - February 6 2011, 18:00
-
Спасибо за ссылку.У меня И.П.упращенка -без ндс ,лицензия на подходе,вот и думаю имею ли я право на эти действия .Одним словом какой пакет документов мне нужен ?
-
(Maxim_08_76 @ February 6 2011, 16:09) Спасибо за ссылку.У меня И.П.упращенка -без ндс ,лицензия на подходе,вот и думаю имею ли я право на эти действия .Одним словом какой пакет документов мне нужен ?
В моем понимании монтаж вентиляции это одно, пусконаладка и паспортизация- это другое.
Думаю что проще и лучше за паспортизацие и пусконаладкой следует обратится в специальную контору. Тем более что на эти виды работ ваша лицензия может просто не распространятся и соответственно все бумаги что вы сделаете будут незаконны.
Однако я не уверен в этом до конца. Будем вместе разбираться.
(http://www.kijanka.org/images/621b0d054b2052133e6cc124f91093ba.gif)
-
(КрышНик @ February 6 2011, 22:37)
Думаю что проще и лучше за паспортизацие и пусконаладкой следует обратится в специальную контору. Тем более что на эти виды работ ваша лицензия может просто не распространятся и соответственно все бумаги что вы сделаете будут незаконны.
Однако я не уверен в этом до конца. Будем вместе разбираться.
(http://www.kijanka.org/images/621b0d054b2052133e6cc124f91093ba.gif)
думаю что привлечние другой организации будет правильней,заодно и процесс изучу.Спасибо.
-
(Maxim_08_76 @ February 6 2011, 15:13) Добрый день.Подскажите пожалуйста.Взял обьект-ХПП полностью реконструировать аспирацию.Заказчику нужен паспорт на каждую ветку.Что это и с чем его едят ?
Паспорт на вентиляционную установку нужен для того, что бы знать параметры работы установки (производительность по точкам и вентилятора, дифференциальное давление на фильтрах, климатические параметры и т.п.) в идеальном ее состоянии т.е. только после монтажа и запуска ( чистые воздуховоды и фильтры, отбалансированные вентиляторы с нормально выставленными конфузорами и т.п.) и нужно это все (паспартизация) для того чтобы в будующем знать параметры на каторые нужно наладить (или какие узлы почистить, отремонтировать, отбалансировать или заменить) вентустановку.
Для паспортизации аспирационных установок необходимо паспортизировать ВЫБРОС установки в окружающюю среду (запыленность воздуха), а вот для этого нужна сертифицированная лаборатория и сец. оборудование. По этому некорректно приравнивать паспартизацию вентсистем с аспирационными системами.
Удачи.
-
Более чем исчерпывающе Это я и хотел узнать .
-
Коллеги подскажите. В отводе для аспирации, сколько должно быть min. звеньев?
Это сообщение отредактировал Серый 2009 - April 22 2011, 21:25
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/ac42c35661723ace6b4d6f02ce95013c.jpg)
-
Для аспирации оптимально отводы 3-2, т.е. 3 сегмента - 2 стакана = 90 град.
А по поводу паспортизации аспирационных установок, то я за последние три года штук этак 50 отпаспартизировал)))
-
Да и почему у Вас R=550?
Для аспирации R= 2D - в самый раз...и на монтаже проще вписываться...
-
-Nikola- Дата April 22 2011, 21:42
Да и почему у Вас R=550?
Для аспирации R= 2D - в самый раз...и на монтаже проще вписываться
Пришел заказчик и заказал отвод по этим размерам. В общем сказал: люминий -значит люминий (http://www.kijanka.org/images/7c302b422481d7ae1f28bfe1a5239bda.gif) Я хочу знать сколько звеньев надо. Вот.
-
пьять, если он больше не захочет))) из чугуния))))
-
у мен я на работе так...)) чем больше я делаю сигментов в отводе на аспирацию... тем меньше потом там лазает Вова аспираторщик...( чистит он их от пыли...))от того у него ко мне черезвычайный почет и уважение .. а также любая безвозмездная помощь в монтаже...))) (http://www.kijanka.org/images/b32a3b83f449103188b531919a438d23.gif)
-
Можно так отрепетировать сеть, что там годами лазить не надо будет...
если вентилятор конечно позволит и сеть без грубых просчётов)))
Бывало на монтаже даже пересчитывал сети, менял диаметры...жестянщики недовольны конечно были))) особенно когда из D=300 над было делать D = 325,
я потом им компенсировал труды...несделаными квадратами))))
-
Можно так отрепетировать сеть, что там годами лазить не надо будет...
если вентилятор конечно позволит и сеть без грубых просчётов)))
Не поймите меня превратно, интересуюсь ради просвещения, а какие скорости вы в основном принимаете в магистральных воздуховодах (опуская все остальные составляющие) и какой запас «ложите» на вентилятор (расход по статике хотябы и если можно плюс мощности на валу), что бы не нужно было «лазить годами».(http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
Бывало на монтаже даже пересчитывал сети, менял диаметры...жестянщики недовольны конечно были))) особенно когда из D=300 над было делать D = 325,
я потом им компенсировал труды...несделаными квадратами))))
Вы прораб, инженер, пускач или кто по специальности, если не секрет конечно
Это сообщение отредактировал draught - April 24 2011, 18:15
-
Отвечаю на Ваш вопрос:
Занимаюсь аспирацией в полном объёме: расчёт, подбор пылеуловителей и вентиляторов, расчёт количества жести и спецификация на фасонину, выезд на монтаж типа прорабом (иногда с мужиками тож не прочь гайки покрутить и молоточком постукать), пусконаладка и паспортизация... Короче - усё...
В основном аспирация зерноперерабатывающих предприятий - такой уж профиль.
Скорость воздуха в магистральной трубе 13 - 15 м/с, но это не самый важный показатель, главное обеспечить отбор нужного количества воздуха, при этом не подымаю продукт и крупные примеси (это именно то, что ложится в трубах и естественно в отводах).
Труднее это сделать когда продукт разный, а значит скорость витания тоже...
но это всё решаемо)))
Вентилятор подбирается уже под сеть, но есть одно но - производители вентиляторов в основном характеристику прибрехивают, поэтому вент заказываем уже у проверенных (было пару раз попеклись)...
Если будут вопросы - рад буду ответить...
-
ув. draught, если опишите примерно сеть мож пожскажу чё сделать, но только в личку)))
-
(-Nikola- @ April 24 2011, 09:38) Можно так отрепетировать сеть, что там годами лазить не надо будет...
если вентилятор конечно позволит и сеть без грубых просчётов)))
Бывало на монтаже даже пересчитывал сети, менял диаметры...жестянщики недовольны конечно были))) особенно когда из D=300 над было делать D = 325,
я потом им компенсировал труды...несделаными квадратами))))
какой найдем вентилятор на заводе (примерно похожий по размерам)мад ин лохматый год....тот и ставим.. не возможно определить кубатуру ....просто на глаз...и как не странно все работаетт (http://www.kijanka.org/images/fc6a04dd9b2a7e85678c89290c712411.gif)
-
и у нас тоже,так что и без научных исследований всё дует куда надо и как надо,что иногда очень удивляет.
-
формула площади круга ведь известна всеммм...))) (http://www.kijanka.org/images/265530755095ffc2ee1653eee785322b.gif)
-
Скорость потока в трубе равна V=Q/(S*3600), где V - скорость в м/с, Q - расход воздуха (производительность, м3/час), S - площадь сечения трубы, м2. (http://www.kijanka.org/images/265530755095ffc2ee1653eee785322b.gif)
-
Коллеги, а существует ли какой нибудь оптимальный угол у тройника в аспирации?
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/b1ec2bd06e930f45a73a2ba9ec26f107.jpg)
-
углы ответвлений тройников и крестовин должны быть только 30 градусов при ф корня до 440мм и 45 градусов свыше этого ф.отводы круглого сичения должны иметь средний радиус 1,5 ф и конпоноваться из 5звеньев и 2 стаканов,при малых ф з звена и 2 стакана.
-
Спасибо просветили. (http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif)
-
(Лёха @ April 26 2011, 22:06) углы ответвлений тройников и крестовин должны быть только 30 градусов при ф корня до 440мм и 45 градусов свыше этого ф.отводы круглого сичения должны иметь средний радиус 1,5 ф и конпоноваться из 5звеньев и 2 стаканов,при малых ф з звена и 2 стакана.
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ...НО ИНОГДА КОГДА МАЛО МЕСТА ... ИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ.))))..ДЕЛАЮ НУЖНЫЙ УГОЛ КАК В БОЛЬШУЮ ТАК И В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ.. КАК ТО ОНО ТАК( НО ПРАВИЛЬНЕЕ КАК СКАЗАЛ ЛЕХА) (http://www.kijanka.org/images/fc6a04dd9b2a7e85678c89290c712411.gif) )
-
Нужен специалист по созданию проекта для элеватора по аспирации зерна для приготовления комбикормов. Штатная работающая система не справляется с пылью, т.к. старая и настроена на зерно с меньшим содержанием пыли.
(http://www.kijanka.org/images/990712fdee4043ee4b4d6a236679925e.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/1106/3a/10607e5e6ca8.jpg.html)
-
если читали форум это та спецификация
-
в теме не хватает Лехи и Джокера...))))
-
у меня в трудовой так и написано..жестянщик комбикормового завода...( получилося так)
-
а инженер по аспирации мой сосед (стичение обстоятельств)))))
-
Помочь всегда рад сам с аспирацией вожусь на даный момент. Но только не видя в воочию объект тяжело чем либо помочь.
Это сообщение отредактировал Joker - June 4 2011, 18:13
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/4967f5b8bb5b1b22e08c2f9b8601becf.jpg)
-
красота...
-
ток я по два с половиной стыкую а шов заваливаю в разные стороны( держит довольно крепко) (экономим флянец...)ну и пару штук метр двадцать пять на монтаж .. да и по моему это быстрее чем отбить 2 флянцанадеть 2е резинки и скрутить 6 8 болтов ( во флянец естественно надежнее ..но если дол...ебы аспираторшики решили вскрыть вашу трубу простукиванием то и флянец их не остановит.даже сварные самотенки из тройки сминают што страшно смотреть...вопрос решил просто... вскрыли ...дня 3 дышите пылью и убирайтсь на этаже... (http://www.kijanka.org/images/fc6a04dd9b2a7e85678c89290c712411.gif)
-
Можно и в замок но только у меня метал 1.5 тяжеловато, а офланцовываю я на зигмашине.
Это сообщение отредактировал Joker - June 4 2011, 20:25
-
полуторка круто.... (http://www.kijanka.org/images/fc6a04dd9b2a7e85678c89290c712411.gif) запас прочности (http://www.kijanka.org/images/fc6a04dd9b2a7e85678c89290c712411.gif)
Это сообщение отредактировал кобальт - June 4 2011, 20:59
-
(Joker June 4 2011, 20:20) Можно и в замок но только у меня метал 1.5 тяжеловато, а офланцовываю я на зигмашине.
Простите смотрю на замок на трубах и берут меня сомнения 1.5мм -Вы не ошиблись???
Смотрю на увеличенное фото на флянцы там даже замок без подрезки---какая такая зигуха способна зделать такое на металле 1.5мм-просто не верю
Это сообщение отредактировал Бялорусс - June 4 2011, 22:33
-
Сомневатся ваше право но я катаю не на зигушке как вы превыкли а на савковской чугуной дуре как я ее называю (это не считая зиг машин с гидравликой та вам что угодно в бараний рог свернет уж вы то наверное должны знать) а фалец я подризаю под фланец до самой зиги упора фланца и наточке вот и все а отводы так вообще полностью не в замок. Ну а фальцепрокатный у мня до 1.6 катает скрипит трешит но справляется хотя тяжело ни кто не спорит благо металл качественный как пластелин мягкий. Но зарекся больше 1.2 не братся станки жалко.
Это сообщение отредактировал Joker - June 4 2011, 23:13
-
(http://www.kijanka.org/images/6066b197368d6f1c04f73e1663a43749.gif) Спасибо за ответ. Метал на вид пс ка должен быть как пластилин
-
Например вот модель Допустимая толщина материала: от 2,0 мм до 4 мм
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/fd2dfacbcf245860f6d420fa21e267bf.jpg)
-
подвижная линейкадля расчета скорости расхода деаметра полупериметра потерь давления веса и вентилятора( пользуюся для аспирации) (http://www.kijanka.org/images/fc6a04dd9b2a7e85678c89290c712411.gif)
Это сообщение отредактировал кобальт - June 5 2011, 20:36
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/84206ee0a67fb788fe776e1c7be4bf6d.jpg)
-
Да действительно полезная штучка но в расчетах я не силен. (http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif)
-
http://www.youtube.com/watch?v=nKHb7Mym_2I =related (http://www.youtube.com/watch?v=nKHb7Mym_2I =related)
http://www.youtube.com/watch?v=Lkrjn6NYD-A =related (http://www.youtube.com/watch?v=Lkrjn6NYD-A =related)
http://www.youtube.com/watch?v=cbi6JjXj4vE =related (http://www.youtube.com/watch?v=cbi6JjXj4vE =related)
(http://www.kijanka.org/images/b6442efe9201b9fa2fabbb41c5323924.gif)
Это сообщение отредактировал hohol - June 6 2011, 12:07
-
(Серый 2009 @ April 26 2011, 21:03) Коллеги, а существует ли какой нибудь оптимальный угол у тройника в аспирации?
Я изготавливал тройники трёх типов 15 гр.,30гр.,45гр. Что соответствует 2D.,1,5D.,1D вырез при построении выкройки штанов. Из фото пока это ( крестовина d 100мм, угол 45 гр.)
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/f140291924824d1fd5eee4e752beddc9.jpg)
-
(pavelGol @ June 8 2011, 20:03) (Серый 2009 April 26 2011, 21:03) Коллеги, а существует ли какой нибудь оптимальный угол у тройника в аспирации?
Я изготавливал тройники трёх типов 15 гр.,30гр.,45гр. Что соответствует 2D.,1,5D.,1D вырез при построении выкройки штанов. Из фото пока это ( крестовина d 100мм, угол 45 гр.)
если штанцы то можно любой по желанию заказчика но до 60 градусов
-
Добрый вечер
Прошу помощи у всех кто сталкивался с элеваторами шрота подсолнечника.
Необходимо выполнить реконструкцию существующей аспирационной системы элеватора шрота подсолнечника (отсосы от головок и башмаков норий, а так же от рейдлеров) в связи с недостаточной очисткой выброса (установлен групповой циклон ЦН-11-600х4УП), а так же добавление рабочих точек.
Поступило предложение использовать групповой циклон ЦН-15-800х2УП с бункером и улиткой в качестве разгрузочного и группу циклонов РИСИ №7 с конусом коагулятором в кол-ве 4 штук в качестве второй стадии очистки, выгрузка материала будет осуществляться независимо через шлюзовые дозаторы каждого из циклонов РИСИ и так же отдельно из бункера ЦН-15.
Вопрос в следующем: насколько целесообразно (исходя из практики) использовать циклоны РИСИ в работе на пыль шрота подсолнечника? Может кто-то сталкивался с аспирационными системами на подобных элеваторах?
-
На нашем шротовом (шрот подсолнечный) складе (не элеватор) в аспирационных сетях по обеспыливанию головок норий и насыпных лотков ленточных транспортеров в качестве пылеулавливателей установлены циклоны 4БЦШ два последовательно, один за другим.
-
(кобальт @ July 18 2011, 07:45) На нашем шротовом (шрот подсолнечный) складе (не элеватор) в аспирационных сетях по обеспыливанию головок норий и насыпных лотков ленточных транспортеров в качестве пылеулавливателей установлены циклоны 4БЦШ два последовательно, один за другим.
Не могли бы вы узнать фактическую эффективность улавливания шротовой пыли циклонами 4БЦШ на вашем предприятии.
Насколько эта пыль склонна к налипанию, коагуляции.
Спасибо
-
Фактическая эффективность улавливания шротовой пыли циклонами 4БЦШ примерно равна 80 - 82 % Налипание пыли на стенки циклона не наблюдается. Хотя имеется пылевыделение из вентилятора выше нормы - оборудование не очень по эффективности. Вот если после циклона установить фильтр - то другое дело. Пыли нет. А так пылило, пылит и будет пылить.
-
(кобальт @ July 18 2011, 13:50) Фактическая эффективность улавливания шротовой пыли циклонами 4БЦШ примерно равна 80 - 82 % Налипание пыли на стенки циклона не наблюдается.
Спасибо за информацию.
Эффективность расчетная на эти циклоны пониже получилась, но и фактическая не радует.
-
Всем привет.Прошу прощение за моё отсутствие.
Вот такое собрал один. Как оцените
-
А это чудо сегодни друг подогнал
-
а ствол тройника просто входит в полуотвод?
-
для чего сие чудо??????
-
На мукомоьном заводе решили добавить оборудование , система аспирации изменилась.Так как на экономия на всем и вся пришлось соединять так- где нипель , а где на фиг
-
ну и правильно,"экономика должна быть экономной"
-
:rus: :rus: :rus:это гибрид отрицательного отвода и тройника :34: :34:а на заводах( их остатках) оно так... че нашел из того и делаем))))
-
Всем привет.Прошу прощение за моё отсутствие.
Вот такое собрал один. Как оцените
Ну на троичку с минусом
-
От такой гарячей "встречи" и голой недоброй критики, без реомендаций да советов, у каждого надолго отпадет охота что нить писать. Господа не распугивайте, приличных и скромных людей.
-
Да ,человек начинающий,мож обьяснить бы надо?
-
Чтобы критика не казалась голой, попробую разъяснить:
Если это- аспирация, то водосточная труба - тоже. В обоих случаях продукт перемещается под действием силы тяжести.
Встречный стык против движения продукта не допускается в обоих случаях. Попробуйте нормальному хозяину частного дома сдать такую водосточку.
Ну а по пальцам при ручном изготовлении заготовки такого уровня автор сам себя приласкает. Не киянкой, так молотком.
-
Со своей сторона могу сказать как "руководитель" виртуального ПТУ, я оценил только чистоту исполнения.
-
От такой гарячей "встречи" и голой недоброй критики, без реомендаций да советов, у каждого надолго отпадет охота что нить писать. Господа не распугивайте, приличных и скромных людей.
+1
-
Спасибо за критику- я не обиделся, тем более я заказчиков предупреждал - это не моя прихоть - но желание заказчика ЗАКОН как сказал так и зделал.Выкладываю ещо фото своей работы.
-
Для аспирации количество звеньев в отводах надо бы добавить.
-
Чем больше звеньев тем плвней поток воздуха- согласен,но в ручную как то влом
-
Да ,человек начинающий,мож обьяснить бы надо?
А мне кажется что это старая "ручная" школа :hi: и видно всё что в ручную :44:
-
Спасибо за критику- я не обиделся, тем более я заказчиков предупреждал - это не моя прихоть - но желание заказчика ЗАКОН как сказал так и зделал.Выкладываю ещо фото своей работы.
Переход в бункер(или мукосейку) тоже Ваш ?
-
для чего сие чудо??????
А чудо сие выходит так как мой друг купил новый котел,а он выше выхода дымохода,а новое не реально - в стене какаето хрень - вязнет все чем не долби,сверли,грызи.Три года назад на дыру в стене ушло четыре дня.
-
На счет старой ручной школы конечно прав.Меня считают вымирающем видом.Но за коленом идут ко мне.
У нас таких производств нет,после училища меня забрал наж элеватор, а там ни чо такого нет начем могла бы быть практика на оборудавании.Спасибо , что заметил.
-
К системам аспирации есть немного требований:
1. Воздуховоды класса "П" (плотные на фланцах).
2. Отводы 2D (плавные)
3. Уклон в сторону вентилятора.
Скорость воздуха обычно в таких системах должна быть высокая и при хорошей эксплуатации вашей системы воздуховоды сотрет как наждачкой, в отводах будет происходить слипание перемешаяемой среды, устанете прочищать ( так как там будет потеря скорости) так что стоит объяснить заказчику что его ожидает, потом все равно будут искать крайнего, и вы им окажетесь т.к являетесь специалистом в этой области. Да я понимаю что кто платит тот и музыку заказывает но в итоге тебе говорят, а чтоже вы не предупредили?
-
Что делается с диаметрами в аспирации? Унифицированных нет? Диаметр 300 мм - не диковинка?
-
Для аспирационных и пневмотранспортных систем должны применяться воздуховоды следующих диаметров, мм: 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000.
(хотя 300 уже давно стал стандартным как и 150 диаметр).
Отводы для систем аспирации с углом поворота на 90° , как привило, собирают из пяти звеньев и двух стаканов. Каждое звено обеспечивает поворот воздуховода на 15°. Соединение звеньев и стаканов осуществляется методом фальцевания, если толщина листового материала не превышает 1 мм. При толщине листа 1,5...2 мм применяют сварку. Средний радиус кривизны колена R принимают равным 2d, где d - диаметр проходного сечения трубы. :hi:
Аспирация вообще в принципе ни чего сложного. Оценивается выше. (изготовление чуть по сложнее). :hi:
-
Хотя пишут про аспирацию и так. Аспирация - это "высший пилотаж" в вентиляции. Для качественного проектирования, монтажа или экспертизы этой системы требуются колоссальные теоретические знания и огромный практический опыт.
-
Соединение звеньев и стаканов осуществляется методом фальцевания, если толщина листового материала не превышает 1 мм. При толщине листа 1,5...2 мм применяют сварку.
[/quote]
Всех искрене Приветствую!!! :hi:
Господа, подскажите, указаный способ соединения распространяется на всю фасонину? В частности тройник d=630. Металл: ОЦ.1,0мм. Предназначен для системы отведения агресивной хим.среды (воздух-пар). Если все таки сварка , то какая именно?
Спасибо заранее
-
Ну и мы тут пробуем силы в аспирации, мин диаметр 80, все на хомутах(быстроразборное).
-
еще
-
Какая толщина металла?
-
0,7-1,0мм
-
:27:
-
0,7-1,0мм
Детский сад "Зелёная Лужайка" :18:
-
Эстетично! :27:
-
Ну и мы тут пробуем силы в аспирации, мин диаметр 80, все на хомутах(быстроразборное).
А ,где тут аспирация?
-
По поводу толщин это к проектантам, могем и из 1,5 скатать , но там просто пыль от полировки войлочными кругами (по моему толше нафигненадо). А по поводу " хде аспирация?" - недопонял. С ув.
-
По поводу толщин это к проектантам, могем и из 1,5 скатать , но там просто пыль от полировки войлочными кругами (по моему толше нафигненадо). А по поводу " хде аспирация?" - недопонял. С ув.
а можно на фальчик в торец глянуть :11:
-
Нету там фальца в продольном направлении , там сварка. Поперечный замок такой как на водостоке.
-
Нету там фальца в продольном направлении , там сварка. Поперечный замок такой как на водостоке.
:hi: просто очень похоже на вставочное.
-
вот фото