Автор Тема: DELTA TRELA ?  (Прочитано 20643 раз)

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
DELTA TRELA ?
« : Апреля 12, 2007, 01:34 »
кто-нибудь сталкивался в работе со структурным матом (или, иначе, объемно-диффузионной мембраной) DELTA TRELA производства DOERKEN? это входит в систему Rheinzink
интересуют построение узлов карнизного свеса и установки мансардного окна - и общие впечатления о работе с материалом.
теоретикам требуется совет практика

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2007, 01:01 »
типа HELP
повторюсь - нужен совет по использованию структурного мата... заложили, а как узлы строятся в частностях , представления нет.
окрытие из оц.стали с полимерным покрытием, ГАП перестраховался и пожелал проветривание нижней стороны металла. материалы уже согласованы с Заказчиком
Карнизный свес.
на картинках показана только верхняя часть конструкции, над продухом.
1- классический вариант свеса от Райнцинка, по дощатому настилу. все логично.
2- то, что посоветовали в Райцинке - опять же по дощатому настилу. тоже все логично.

3- рабочий вариант конструкции, по сплошному настилу из фанеры. все держится, но оц. уголок переехал ниже, поверх омега-профиля - на него опирается край фанеры
4- меняем фанеру на ЦСП и пытаемся добавить в эту конструкцию структурный мат - тот же уголок начинает мешать и вносить проблемы. но ЦСП не может болтаться в воздухе, начинаем проблемы решать

5- последний всхлип. под край листа сплошной обрешетки подкладывается П-образный профиль с перфорацией. Дороговато и сечение продуха несколько пострадало.

больше фантазия не работает - остальные варианты были совсем неживые. может, есть, кто работал с подобным материалом, подскажите, что бывает.
дощатого настила делать нельзя - пожарники

Оффлайн EK(LT)

  • ветеран
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #2 : Апреля 14, 2007, 15:16 »
Цитировать
(Zuki April 13 2007, 23:01)4- меняем фанеру на ЦСП и пытаемся добавить в эту конструкцию структурный мат - тот же уголок начинает мешать и вносить проблемы. но ЦСП не может болтаться в воздухе, начинаем проблемы решать
В 4-м варианте, в то место, куда упирается снизу стрелка, очень просится перфорация, выполненная с помощью вот таких роликов на зиг-машинке.
По-моему здесь на форуме была информация и х4х что-то делал с такими роликами или из таких роликов... У меня пока их нет, но хочу

Сначало на ровной полосе металла делается просечка (можно несколько раз прогнать), потом сгибается требуемая деталь упор под капельник/опора под ЦСП
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн EK(LT)

  • ветеран
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #3 : Апреля 15, 2007, 10:37 »
Вспомнил ещё про структурный мат.
Как-то на одном немецком жестяном форуме вычитал(с помощью PROMT) такое дело, что были там у ребят непонятки, а какие кляммеры использовать??? Какой высоты??? Ситуация оказалась двоякая, но по-моему они пришли ко мнению, что надо использовать стандартную высоту, т.е. 25мм(хотя 27мм всё-таки было бы лучше, моё мнение). Имеем высоту волокон где-то 10мм, укладываем сверху картины, ставим стандартный кляммер, крутим его(или вбиваем) и получаем, что края картины перегибаются... Другой расклад: ставим кляммер под американский фальц 34мм(1,5 дюйма) и всё получается красиво, картина лежит ровно на волокнах структурного мата и края не прогибаются. НО, проходит какое-то время, волокна мата проседают, а высота кляммера не меняется и получается, что центральная часть как бы болтается(не имеет опоры) и картины как бы приподняты над обрешеткой... Наверное всё зависит от качества структурного мата, у какого производителя меньше просадка у какого больше. Вот они(немецкие шпенглера) там и решили, что коль всё равно со временем мат просядет пользовать лучше стандартные клямера, хотя края могут подзамяться??? Лучше этот вопрос задать производителю, у них должны быть рекомендации Может быть
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн x4x

  • ветеран
  • Сообщений: 2332
  • Имя: Юрий
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #4 : Апреля 15, 2007, 10:58 »
Цитировать
(EK(LT) @ April 14 2007, 14:16) По-моему здесь на форуме была информация и х4х что-то делал с такими роликами или из таких роликов...

 Я их просто сделал... По просьбе одного из моих клиентов. Недешевое, кстати, удовольствие...
Относительно обсуждаемого вопроса - поясните, я так понял, что кровля холодная и вентиляция предполагалась по межстропильному пространству, но ГАП заложил сплошную обрешетку, а потом заменил ее еще и на фанеру, и теперь хочет обеспечить вентиляцию металла?
Количество разума на Земле постоянно, а население растет...

Оффлайн EK(LT)

  • ветеран
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #5 : Апреля 15, 2007, 11:33 »
Цитировать
(x4x April 15 2007, 08:58)
Относительно обсуждаемого вопроса - поясните, я так понял, что кровля холодная и вентиляция предполагалась по межстропильному пространству, но ГАП заложил сплошную обрешетку, а потом заменил ее еще и на фанеру, и теперь хочет обеспечить вентиляцию металла?
Можно предположить, как дело было?
Питер, как и многие другие города, не отличается своей расточительностью и посему мансардное помещение думаю было задумано АДНАЗНАЧНА Кто ж холодный чердак купит? А значит в межстропильном пространстве есть утеплитель, его надо проветривать, значит продух(там же в межстропильном) между мембранной плёнкой(ветроизоляцией) и обрешеткой. На обрешетку предполагалось класть сталь с полимерным покрытием(ту же, к примеру 52 F+). Полимер наносится на оцинковку, тут слово ЦИНК и привело ГАП(кто он такой?) в замешательство. Наверное зная, что цинк и Рейнцинк это где-то рядом, заглянули в рейнцинковские книжки в коих и нашли рекомендации/требования по укладки их металла не на голую обрешетку, а на структурный мат, во избежании получения цинком биокоррозии и в последствии дырок от того, что пространство между металлом и обрешеткой не проветривается, конденсат и т.д., биокоррозия, дырочки и всё плохо. Вот они и решили перестраховаться и под оцинковку с полимером подложить структурный мат? Только цена структурного мата, наверное, заказчика не особо радует, это все равно, что на Жигули ставить колёса от Феррари получается.
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #6 : Апреля 15, 2007, 11:38 »
Цитировать
(x4x April 15 2007, 10:58)
Относительно обсуждаемого вопроса - поясните, я так понял, что кровля холодная и вентиляция предполагалась по межстропильному пространству, но ГАП заложил сплошную обрешетку, а потом заменил ее еще и на фанеру, и теперь хочет обеспечить вентиляцию металла?
сорри, если непонятно - изображена верхняя часть конструкции над продухом, стропила металлические и гораздо дальше. кровля теплая, над жильем, просто лень было рисовать отдельно все остальное - там еще всяких рюшечек...
обсуждается-то принцип, как с этим неизвестным зверем бороться.
 
идея с просечкой - здорово, но , скорее всего, на объекте этого оборудования просто не будет.
если правильно понято - кляммеры крепятся через мат к сплошному настилу и продавливают его в местах крепления. высота стандартной картины - 25мм, высота мата - 8мм, итого общая высота - ок.31-32мм (минус толщина самой пласстмассы мата). то есть на стандартных кляммерах картина будет горбом посередине???по крайней мере. в начале жизни этой крыши?
но, с другой стороны, получается, что этот мат со временем проседает, и если сделать нестандартные кляммеры, то при сдаче все смотрится шикарно, но потом металл начинает висеть на кляммерах, как на столбиках, и при минимальном движении по крыше (а оно все-таки при эксплуатации есть) это все благополучно кончится???
а хорошие новости есть???

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #7 : Апреля 15, 2007, 11:54 »
Все было гораздо хуже...
предложение было мое
первоначально конструкция (кровля глазами архитекторов - ) выглядела так - снизу вверх, опять же только верхняя часть:
обрешетка из омеги высотой 35мм, шаг 300мм; сплошной настил - Минерит (окрашеная фиброцемент.плита толщ.12мм), контробрешетка (уложена вдоль карниза) из перф.профиля высотой 25мм, с шагом 200мм, окрытие - оц.сталь.
ГАПу предлагали просто положить под металл подкровельный материал сразу на настил (не 12мм ) - на мой взгляд, оптимально, но уперлись в это проветривание задней стороны металла - и все...
так что этот мат казался лучшим выходом, но, видимо, по отсутствию точной и проверенной...

Оффлайн x4x

  • ветеран
  • Сообщений: 2332
  • Имя: Юрий
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #8 : Апреля 15, 2007, 12:20 »
Блин, во вас вставило-то... вообще говоря довольно любопытно, поскольку до недавних пор металл в стропильных системах категорически не пропускали, настаивая на антипирированном дереве. А у вас металл везде, а против дерева выступили пожарники... мдееее...
Количество разума на Земле постоянно, а население растет...

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #9 : Апреля 15, 2007, 12:37 »
Цитировать
(x4x April 15 2007, 12:20)Блин, во вас вставило-то... вообще говоря довольно любопытно, поскольку до недавних пор металл в стропильных системах категорически не пропускали, настаивая на антипирированном дереве. А у вас металл везде, а против дерева выступили пожарники... мдееее...
Спасибо за сочувствие - беру советами
а что до несущих конструкций из металла в кровле, то довольно давно на многоквартирных домах, на общественных зданиях пожарные требования очень жесткие, и в металле им легче соответствовать. но иногда обидно - у финнов такие деревяшки, большепролетные, сложные - и ничего, не боятся
хотя огнезащитные материалы и по металлу, и по дереву сейчас есть. может, и вернется все...
ну а для частного строительства до 3 эт. - даже у нас вообще никаких пож.ограничений по используемым материалам в кровельных конструкциях.

Оффлайн EK(LT)

  • ветеран
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #10 : Апреля 15, 2007, 13:03 »
Цитировать
(Zuki April 15 2007, 09:38)
идея с просечкой - здорово, но , скорее всего, на объекте этого оборудования просто не будет.
Всё гораздо проще
Это никакое не оборудование, это обычные(не совсем обычные) сменные ролики к зиг-машинке. Фирма, выполняющая металлические кровли, ну просто по определению должна иметь наровне с гибочным станком и другим прочим хламом ещё и зиг-машинку, пусть самую простенькую. Нужна всего-то пара роликов, маленьких, умещающихся на ладони одной руки. Их можно купить, можно заказать на заводе или просто у нормального токаря-фрезеровщика.
Если говорить о более серьёзной вещи, так это х4х делал(вспомнил) для подобных целей такой вот стационарный специальный станочек для продольных просечек.
Цитировать
если правильно понято - кляммеры крепятся через мат к сплошному настилу и продавливают его в местах крепления. высота стандартной картины - 25мм, высота мата - 8мм, итого общая высота - ок.31-32мм (минус толщина самой пласстмассы мата). то есть на стандартных кляммерах картина будет горбом посередине???по крайней мере. в начале жизни этой крыши?
но, с другой стороны, получается, что этот мат со временем проседает, и если сделать нестандартные кляммеры, то при сдаче все смотрится шикарно, но потом металл начинает висеть на кляммерах, как на столбиках, и при минимальном движении по крыше (а оно все-таки при эксплуатации есть) это все благополучно кончится???
Понято правильно
Вот кляммер высотой 27мм, похоже было бы самое ТО. Ведь мат со временем не испариться, даже если и просядет...
Цитировать
а хорошие новости есть???
Погода хорошая, надо бы подумать и о рыбалке
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #11 : Апреля 15, 2007, 14:03 »
нет проявлению малодушия
по производителям - на сайте www.doerken.ru не удалось найти какие-то контакты, кроме немцев. может, мимо прошли. задать вопросы некому. и информации по материалу на русском тоже нет. хотя пару лет назад они же выпустили хороший справочник по проектированию. листы прилагаются - может, будет интересно, о чем война
 

[
есть нечто подобное у KLOBER, но эти у нас не представлены, только картинки...

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #12 : Апреля 16, 2007, 00:57 »
Цитировать
(EK(LT) April 15 2007, 11:33)
тут слово ЦИНК и привело ГАП(кто он такой?) в замешательство
вообще-то ГАП расшифровывается как Главный Архитектор Проекта. это такой специальный человек, который головой, по всей строгости закона, отвечает, как там порезвились проектировщики - за весь проект, в общем и в частностях, за соблюдение существующих строительных норм, предлагаемые проектные решения и т.п.
так что повод задуматься у него был

Оффлайн EK(LT)

  • ветеран
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #13 : Апреля 16, 2007, 11:33 »
Цитировать
(Zuki April 15 2007, 22:57)
вообще-то ГАП расшифровывается как Главный Архитектор Проекта. это такой специальный человек, который головой, по всей строгости закона, отвечает, как там порезвились проектировщики - за весь проект, в общем и в частностях, за соблюдение существующих строительных норм, предлагаемые проектные решения и т.п.
 
Теперь понятно, в наших Палестинах этому специальному человеку присвоена какая-то другая аббревиатура.
А вообще-то это же просто ФУКС, аля 12 стульев
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн x4x

  • ветеран
  • Сообщений: 2332
  • Имя: Юрий
Re: DELTA TRELA ?
« Ответ #14 : Апреля 16, 2007, 12:21 »
Цитировать
(EK(LT) @ April 16 2007, 10:33) А вообще-то это же просто ФУКС, аля 12 стульев

 Фукс не фукс, но без его подписи ничего не проходит...
Количество разума на Земле постоянно, а население растет...