Вы искренне считаете, что весь брак делается по требованию СНиПов?
нет. не считаю. я считаю конкретный СНиП 2-26-76 (со звездочкой) браком. Нормативным браком. Которым нельзя пользоваться для создания нормальной кровли - что для "большого", что для "маленького" заказчика.
Но не делать того, что Вы обязаны сделать по требованию СНиПа - это преступление.
какой из пунктов ? пожалуйста, пример.... А так все общие слова...
56 страниц. из них про металлическую кровлю /фальцевую кровлю - 2 страницы. Пункт 7 - кровли из листовой (??????) стали, меди и цинк-титана . Приложение14. Покрытие из кровли из листовой стали, меди и цинк титана. В приложении 4 картинки.
Из них -
рис.15.1. скользящий кляммер из меди (???????), цинк -титана(???????).
1. сама схема изображает кляммер не правильно. В таком виде это не "скользящий" кляммер.
2. Кляммера не делают из меди или цинка или алюминия - их произвводят на заводах из специальной нержавейки, чтобы кляммера имели необходимую устойчивость к нагрузкам.
название рисунка 15.2. компенсационный шов - не корректно. Это не компенсационный шов, это продольный фальц кровельной картины.
рис. 15.3. Деформационный шов - поперечный шов с дополнительным фальцем.
тупой, не правильный рисунок. С помощью этой схемы были уничтожены тысячи кровель в России. За одну только эту схему, создатели данного "документа" должны попасть под суд и быть отстранены от работы - как полные олухи.
Следующее - мы не портные, у нас нет швов - у нас только фальцы. Стоячие, лежачие, реечные, дополнительные..... НО НЕ ШВЫ !!!!!!! Корректное название - деформационный стык - поперечный фальц с дополнительной планкой.
Как резюме - 4 картинки - из них три - не правильные. Перейдем к тексту....
пункт 7.1. кляммера или оцинкованные или медные (????) . Кляммера для ВСЕХ материалов, кроме свинца - нержавейка. ( Для ФЭД - я что то ухудшаю ???)
пункт 7.2. Конструктивные решения. ( описал отдельно выше...)
пункт 7.3. Основание под металл. Доска 50 на 120 и 50 на 140 после высыхания "крутиться" очень сильно. Ее не желательно в виде обрешетки использовать.
пункт 7.4. ДСП запрещено применять как обрешетку для металла. Конденсат разрушает клей, который применяют при изготовления ДСП.
пункт 7.5. кляммера. расчет из действий ветровой нагрузки.. На коньке или карнизах количество кляммер удваивается (?????) . Как все просто.... А почему про фронтоны ничего ? Со стороны фронтонов не вырывает ? Я вот по фронтонам всегда требую ставить дополнительные кляммера... Да и в немецких нормах об этом много сказано... ( Для ФЭД - я опять что то порчу?)
пункт 7.6. в сравнении со стальными листами (????) медные и цинк -титановые ( что - листы -рулоны ????) имеют более высокий коэффициент линейного расширения ( примерно, в 2 раза )(??????). ( коэффициент оцинкованной стали 1,2, коэффициент меди 1,7, коэффициент цинк титана 2,2.) С арифметикой плохо ???
По этой же причине максимальная длина (ширина) ( ???????) такой кровли не должна превышать 10 м...... ( а в чем проблема ? Специальные подвижные кляммера нам всем в помощь.. Мы монтировали из меди 25 метров.. Стоит крыша на месте . Спокойно. без проблем.)
пункт 7,7. ( полная ж....а!!!!) подъем примыканий на стену 300(!!!!!!!) мм.
Так на что же я должен опираться ??? Кто писал эти нормы ? Коллектив авторов, который крышу/кровлю видел только в картинках ? (Устав караульной службы я знал весь наизусть. ЭТО- мне даже читать противно.Профанация. )
Если Вы не согласны и не соблюдаете требования СНиПа намеренно, то я не понимаю, почему Вы решили называть себя "строителем".
а я себя строителем и не считаю. Кто Вам сказал ? Я себя всего лишь кровельщиком себя считаю. А строители - это бетонщики, каменщики, арматурщики. Ничего общего с тем, что я делаю уже больше 30 лет. ( я бы еще на плотника согласился... много приходилось для кровли делать...)