1. Заказчик закупил Грандлайновский двойной фалец, материал сталь оцинкованная 0,5мм. покрытие могу уточнить, если важно.
2. Да, правильно. Часть ската в одной плоскости, другая часть ската - в двух плоскостях с переломом примерно посередине. Перелом указан на схеме.
3. По 2 метра в каждую сторону от перелома я собираюсь ставить неподвижные кляймеры, чтобы перелом был неподвижен и не ходил при температурных перепадах. Соответственно и на длинном скате, где нет перелома, неподвижные кляймеры я должен поставить в этом же месте рядом с переломом соседнего ската.
4. Температурный коэффициент расширения стали примерно 0,000012 градус*метр/метр (даже чуть меньше) т.е. при 60 градусах нагрева кровли 1 метр металла расширяется на 0,72 мм. Если на 1,1 мм. - другой коэффициент 0,000018 для меди. Не сочтите, что я умничаю опыта в фальце у меня мало, считал эти цифры чисто из книжек.
1. всегда удивляет... чем
Грандлайновский двойной фалец
отличается от не - грандлайновского ? Двойной, он и в Африке - двойной..
По крайней мере - это понятно.
2. Такие кровли всегда делают по одной схеме - "секут" на два куска. как вариант - кроют полностью нижнюю часть , потом - верхнюю. Другой вариант - также 2 куска, но кроют последовательно - положили низ, положили верх. Потом опять низ.. ну и т.д. В этом случае длина картины разрывается, и жесткие кляммера можно ставить по другому. И вместо непонятных/неподходящих/запрещенных в нормах 16 метров, Вы имеете верхнюю картину - 8 метров, нижнюю картину - 6,5 м. Все укладывается в спокойный норматив.
3. по два метра в каждую сторону никогда не ставят. максимальная длина зоны неподвижных кляммер - 3 метра.
4.
Не сочтите, что я умничаю,
Извини, считаю именно так. Всегда не понятно - зачем это считать ? Т.е. - Вы надеетесь, что у Вас разница температур на кровле будет не выше 60 градусов ? Ок. Может быть . Где Вы живете/строите ? Где на территории России есть такое чудо ? Мне в голову разве только Калининград приходит. Что то приближенное. Вся остальная территория - это или летняя температура (воздуха) градусов до 40, как следствие - температура металла не меньше 80, или же зимой - ( - 40), и летом столько же в плюсе. Что тоже 60 не получается. 100 градусов расчетной разницы подходят практически к любой ситуации. Поэтому - вопрос для всех остальных тоже - зачем считать ? Проверить свои знания средней школы ? Те, кто считал данный коэффициент не были дурнее нас. Тем более, они не теоретики. А всю жизнь - ПРАКТИКИ.
5.
0,000012 градус*метр/метр (даже чуть меньше)
пипец ! Вот эту бы энергию, да в мирных целях !!!!! коэффициент для расчета , для оцинковки 1,1 мм на м.п. при 100 градусах разницы. Можете 1,2 считать - страшного не будет. Но это проще и легче, чем ваши
0,000012 градус*метр/метр (даже чуть меньше)