Автор Тема: обратная тяга . варианты устранения  (Прочитано 27151 раз)

Оффлайн Zincmaker

  • ветеран
  • Сообщений: 518
собственно такая проблема ; кухонная вытяжка , из кухни идёт гофра 120мм диаметром . длина гофры около 2х метров , из них 1-1,5 горизонтально . затем вериткально труба где-то 1,5 м из них о,5 м внутри строения , 1метр над кровлей . кровля двускатная . уклон кровли около 45 градусов . длина ската 7 метров , выходит труба в кровле на расстоянии 2х метров от среза оной .
 так вот , люди просто кричат караул , очень сильно дует внутрь . я в раздумьях над решением , не хочется наращивать трубу в ущерб эстетике . так вот либо сделать дефлектор , либо изготовить зонтик , но с таким раскладом чтобы он телескопически перекрывал срез трубы сантиметров эдак на 10 , т.к вытяжка принудительная это не принципиально скажется на тяге .
может у кого есть опыт в таких вопросах , я в том смысле что выправит ли ситуацию такое решение
p.s шибер делать не хочется , да и особо негде его воткнуть
Это сообщение отредактировал Zincmaker - December 16 2008, 15:44

Оффлайн Kaktys-s

  • просвещенный
  • Сообщений: 462
  • Игорь
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #1 : Декабря 15, 2008, 23:32 »
Поставь обратный клапан, как делается (какой он из себя) выложу завтра вечером. На работе сделаю фото там будет все понятно
"Мой Бог, рабом меня не кличет"

Оффлайн Zincmaker

  • ветеран
  • Сообщений: 518
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #2 : Декабря 16, 2008, 01:04 »
если я правильно представляю , он будет защищать от порывов ветра , но не от плавных дуновений . возможно я ошибаюсь
Это сообщение отредактировал Zincmaker - December 16 2008, 00:04

Оффлайн Zuki

  • ветеран
  • Сообщений: 873
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #3 : Декабря 16, 2008, 02:11 »
Вроде бы створки обратного клапана работают только в одну сторону и нормально-закрыты , и их можно установить, что будут открываться, только когда начинает работать вентилятор вытяжки, т.е когда поток воздуха из помещения
Это сообщение отредактировал Zuki - December 16 2008, 01:24

Оффлайн Zincmaker

  • ветеран
  • Сообщений: 518
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #4 : Декабря 16, 2008, 16:43 »
Цитировать
(Zuki @ December 16 2008, 01:11) Вроде бы створки обратного клапана работают только в одну сторону и нормально-закрыты , и их можно установить, что будут открываться, только когда начинает работать вентилятор вытяжки, т.е когда поток воздуха из помещения

 нельзя ли подробнее описать предложенный вариант ? в смысле ,как реализовать его технически ?

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #5 : Декабря 16, 2008, 19:21 »
Цитировать
(Zincmaker December 15 2008, 16:36)может у кого есть опыт в таких вопросах , я в том смысле что выправит ли ситуацию такое решение
p.s шибер делать не хочется , да и особо негде его воткнуть
Добрый день всем
 Я бы начал с малого. Т.е. поставил бы на трубу обечайку с зонтиком. Так, чтобы край трубы был по середине обечайки. Рамер обечайки как у дифлектора. Зачастую этого достаточно.
 Обратный клапан (бабочка) то же неплохо и в данном случае одно другому не мешает.
 Кстати вариант самостоятельного изготовления клапана было бы очень интересно посмотреть. Я их до сих пор покупаю
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #6 : Декабря 16, 2008, 20:50 »
Откуда она берётся - эта обратная тяга на схемке понятно.
Но вот как с ней бороться? Тут надо смотреть по тому как это всё на крыше скомпановано. На плоской - дефлектор помогает. На скатной надо выходить на уровень выше конька.
Это сообщение отредактировал kammm - December 16 2008, 19:50
Присоединённое изображение

Оффлайн Zincmaker

  • ветеран
  • Сообщений: 518
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #7 : Декабря 16, 2008, 21:18 »
Цитировать
(КрышНик @ December 16 2008, 18:21)
Цитировать
(Zincmaker December 15 2008, 16:36)может у кого есть опыт в таких вопросах , я в том смысле что выправит ли ситуацию такое решение
p.s шибер делать не хочется , да и особо негде его воткнуть
Добрый день всем
 Я бы начал с малого. Т.е. поставил бы на трубу обечайку с зонтиком. Так, чтобы край трубы был по середине обечайки. Рамер обечайки как у дифлектора. Зачастую этого достаточно.
 Обратный клапан (бабочка) то же неплохо и в данном случае одно другому не мешает.
 Кстати вариант самостоятельного изготовления клапана было бы очень интересно посмотреть. Я их до сих пор покупаю

 Николай , можно поподробнее ? а именнно технически вариант с обечайкой ?
 не могу понять какие преимущества у такого варианта перед дефлектором

Оффлайн erks

  • просвещенный
  • Сообщений: 420
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #8 : Декабря 16, 2008, 21:29 »

Оффлайн Kaktys-s

  • просвещенный
  • Сообщений: 462
  • Игорь
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #9 : Декабря 16, 2008, 21:38 »

Это сообщение отредактировал Kaktys-s - February 1 2011, 22:31
"Мой Бог, рабом меня не кличет"

Оффлайн Kaktys-s

  • просвещенный
  • Сообщений: 462
  • Игорь
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #10 : Декабря 16, 2008, 21:39 »
вот еше
Это сообщение отредактировал Kaktys-s - February 1 2011, 22:30
"Мой Бог, рабом меня не кличет"

Оффлайн Kaktys-s

  • просвещенный
  • Сообщений: 462
  • Игорь
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #11 : Декабря 16, 2008, 21:40 »
И еще
Присоединённое изображение
"Мой Бог, рабом меня не кличет"

Оффлайн Kaktys-s

  • просвещенный
  • Сообщений: 462
  • Игорь
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #12 : Декабря 16, 2008, 21:40 »
вот ивсе, да лопасти делаем из алюминиевого листа толщиной 0,5мм
Это сообщение отредактировал Kaktys-s - February 1 2011, 22:29
"Мой Бог, рабом меня не кличет"

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #13 : Декабря 16, 2008, 21:42 »
Цитировать
(Zincmaker December 16 2008, 17:18)
 не могу понять какие преимущества у такого варианта перед дефлектором
да разницы почти не какой, просто возиться меньше.
 Там собственно ни тягу надо усиливать, а просто не давать ветру задувать трубу. думаю обечайки будет достаточно. Хочешь ставь дефлектор.
 Несколько раз так делал. Помогало.
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн erks

  • просвещенный
  • Сообщений: 420
Re: обратная тяга . варианты устранения
« Ответ #14 : Декабря 16, 2008, 22:11 »
To Kaktys-s