Нужен совет «ТИТАН
« : Сентября 02, 2009, 13:49 »
Пришёл заказ на изготовление вентиляции из титана, а у нас не кто не работал по титану,
Кто работал с титаном расскажите его особенности.

Оффлайн штрафбат

  • ветеран
  • Сообщений: 759
  • Александр
  • Имя: Александр
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #1 : Сентября 02, 2009, 18:39 »
Цитировать
(MoHTa} {Huk @ September 2 2009, 12:49) Пришёл заказ на изготовление вентиляции из титана, а у нас не кто не работал по титану,
Кто работал с титаном расскажите его особенности.

 лёгкий сплав. обрабатывается хуже нержавки, упругий. раньше броню из него делали. (наверно в космос вентиляция) похоже на дюраль. работал с ним оч мало.
варится аргоном.

Оффлайн MoHTa} {Huk

  • новичок
  • Сообщений: 6
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #2 : Сентября 03, 2009, 22:17 »
Вентиляция не в космос .
В цех по обслуживанию АКБ .

Оффлайн штрафбат

  • ветеран
  • Сообщений: 759
  • Александр
  • Имя: Александр
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #3 : Сентября 03, 2009, 23:03 »
Цитировать
(MoHTa} {Huk @ September 3 2009, 21:17) Вентиляция не в космос .
В цех по обслуживанию АКБ .

 тогда достаточно нержавейки AISI-316 0,5мм.
и крепёж легче достать, и обрабатывать металл.

Оффлайн Сергей Занин

  • ветеран
  • Сообщений: 2671
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #4 : Сентября 03, 2009, 23:13 »
Здравствуйте всем Мне приходилось работать титаном, капризная штука, ломкий очень металл.
Выход за рамки не делает вас плохим человеком, так же как и посещение церкви не делает вас хорошим.

Оффлайн MoHTa} {Huk

  • новичок
  • Сообщений: 6
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 14:24 »
ГОСС ЗАКАЗ В смете титан

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #6 : Сентября 05, 2009, 13:07 »
В своё время токарить его приходилось.
Действительно по свойствам очень на нержавейку похож. Хотя сильнее подвержен наклёпу (упрочнение деформацией)
Хотя я не знаю какой из сплавов титана (а их десятки) мне довелось обрабатывать.
Если знать с чем будете иметь дело, можно в справочнике его свойства посмотреть. (есть у меня трёхтомник Конструкционные материалы)
Думаю справитесь.
Если не секрет, по какой цене он обходится, и какая минимальная толщина бывает? (у нас в Ижевске мне озвучивали цену 1000р/кг.)
Это сообщение отредактировал kammm - September 5 2009, 12:28

Оффлайн MoHTa} {Huk

  • новичок
  • Сообщений: 6
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #7 : Сентября 05, 2009, 13:59 »
На данный момент смета и проект находится у шефа ,но как узнаю напишу.

Оффлайн Zincmaker

  • ветеран
  • Сообщений: 518
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #8 : Декабря 01, 2009, 21:35 »
не хотел постить новую тему .
 может подскажет кто , вытяжная вентиляция из помещения для обслуживания зарядки аккумуляторов .
проектировщик дал только основные размеры бокса и этим ограничился .
 а тут (в теме ) у людей воздуховоды аж из титана ваяют . вот я и призадумался , есть ли какие-то нормы по материалам , из которых изготавливаются воздуховоды для таких помещений .

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #9 : Декабря 02, 2009, 05:14 »
Любой материал который при контакте с парами кислоты не выделяет взрывоопасные газы, а обычно из чёрного с последующей покраской в 2 слоя кислотостойкой краской.
Скачай из библиотеки, кажется там что-то было по аккумуляторным
Рысин С.А.
Вентиляционные установки машиностроительных заводов. Справочник. Издание 3-е, переработанное
Москва, Машиностроение, 1964

Оффлайн Zincmaker

  • ветеран
  • Сообщений: 518
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #10 : Декабря 02, 2009, 18:30 »
2 Monia - спасибо .

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #11 : Декабря 03, 2009, 02:46 »
Немного об вентиляции аккумуляторных
Зарядные помещения зарядных станций в верхней зоне относятся к взрывоопасным помещениям класса B-I6 с категорией и группой взрывоопасной смеси 1А-Т1 (водород).
Нижняя зона считается невзрывоопасной.
Граница между верхней и нижней зонами помещения условно проходит на отметке 0,75 общей высоты, считая от уровня пола.
Зарядные помещения зарядных станций должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией и естественной вытяжной вентиляцией.
Вентиляционная система зарядного помещения должна, обслуживать только зарядное помещение.
СНиП 2-58-75
Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции.
5.37. При вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных батарей и кислотных с естественным побуждением приток наружного воздуха следует предусматривать как в помещения аккумуляторных батарей и кислотных, так и в тамбур. Воздухообмен в тамбуре должен в два раза превышать кратность воздухообмена помещения аккумуляторных батарей.
Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается.
Воздухообмен в помещениях аккумуляторных батарей с элементным коммутатором с временным пребыванием персонала, расположенных в главном корпусе, должен предусматриваться из условия обеспечения в воздухе содержания паров серной кислоты в пределах допустимой концентрации (2 мг/м3), а водорода - пределах взрывобезопасной концентрации (0,7 % по объему).
Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с.
Примечание. Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается.
5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений.

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
Re: Нужен совет «ТИТАН
« Ответ #12 : Декабря 03, 2009, 02:48 »
Немного об вентиляции аккумуляторных
Зарядные помещения зарядных станций в верхней зоне относятся к взрывоопасным помещениям класса B-I6 с категорией и группой взрывоопасной смеси 1А-Т1 (водород).
Нижняя зона считается невзрывоопасной.
Граница между верхней и нижней зонами помещения условно проходит на отметке 0,75 общей высоты, считая от уровня пола.
Зарядные помещения зарядных станций должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией и естественной вытяжной вентиляцией.
Вентиляционная система зарядного помещения должна, обслуживать только зарядное помещение.
СНиП 2-58-75
Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции.
5.37. При вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных батарей и кислотных с естественным побуждением приток наружного воздуха следует предусматривать как в помещения аккумуляторных батарей и кислотных, так и в тамбур. Воздухообмен в тамбуре должен в два раза превышать кратность воздухообмена помещения аккумуляторных батарей.
Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается.
Воздухообмен в помещениях аккумуляторных батарей с элементным коммутатором с временным пребыванием персонала, расположенных в главном корпусе, должен предусматриваться из условия обеспечения в воздухе содержания паров серной кислоты в пределах допустимой концентрации (2 мг/м3), а водорода - пределах взрывобезопасной концентрации (0,7 % по объему).
Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с.
Примечание. Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается.
5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений.