Kijanka

Форум => Вентиляция => Тема начата: КрышНик от Февраля 01, 2009, 13:26

Название: Печь и дымоходы
Отправлено: КрышНик от Февраля 01, 2009, 13:26
Жаль, что у нас на форуме нет отдельной ветки о дымоходах. Все же это не совсем вентиляция. Во-от.
 Хочу посоветоваться.
Есть вот такая диковинная для меня печь:
 (http://www.kijanka.org/images/d5ccf7063c88c94745220b17d787d0c8.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/0902/28/13ba782187aa.jpg.html)
(http://www.kijanka.org/images/039695f433567ee0013a85084bb0e839.jpg) (http://radikal.ru/F/i046.radikal.ru/0902/41/9293b62ce964.jpg.html)
 То ли чешская, то ли венгерская, то ли немецкая. Вобщем работает не так, как наши буржуйки . А точнее говоря - плохо работае. Весь дым идет в хату, дымоход в потеках смолы и проч.
 Дымоходы внутри печи не забиты, проверил.
 Прошу поделиться мыслями о том, как правильно выполнить дымоход для этой печи.
 А может кто знает, что это за зверь вообще?
Это сообщение отредактировал КрышНик - February 1 2009, 12:32
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Serjoza от Февраля 01, 2009, 13:52
Дай ещё фото дымохода с внешней стороны дома...
... не вижу маркеровку самой печи, плохая фотка ( какая температура выхода дыма по документам производителя, случайно не известна? моё мнение что 80-150 градусов )
Ну а так я вижу несколько явных недочётов в данном типе дымоходов ( надеёсь я не ошибаюсь и печку дровами топят):
1. сам дымоход нужно собирать из расчёта того, что верхняя труба вставляется во внутрь нижней...
2. из печки выходит девяностоградусный тройник, а не колено ( выходы: печка, дымоход, сток конденсата)
3. рекомендуется дымоход утеплить для уменьшения колличства конденсата ( сразу скажу, 99% что вы не сможете конденсат снизить до 0)
Это сообщение отредактировал Serjoza - February 1 2009, 12:58
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: kammm от Февраля 02, 2009, 23:14
К нам тоже приходили с жалобами на плохую тягу при топке углем или дровами. (какой-то импортный котёл)
Но там сразу была причина понятна. (рекомендованная в паспорте высота трубы 12 м)
Делали для них Сэндвичи, и увеличивали вылет трубы над коньком крыши.
А так в целом поддерживаю Серёжу.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: КрышНик от Февраля 03, 2009, 01:23
Вот, значит. Вопрос решился.
 Я заказчику сразу сказал, что дымоход надо переделывать.
 Выход в печи предусмотрен не вверх, а горизонтально. Посему предложил ему убрать дымоход из помещения, сделать проход в стену, на улице поставить тройник и дальше собрать дымоход выше крыши. Еще бы утеплить и в кожух какой.
 Сказал, что выполнить работы сможет только в среду. Но он мужик с руками, сам все сделал.
 Сегодня пришел за зонтиком, довольный. Тяга хорошая, дыма и запаха в доме нет.
 А печечка мне сразу понравилась. Получше бружуйки.Где бы себе такую достать.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: bogdan от Февраля 03, 2009, 08:48
возьми бурельян или профессор Бутаков и бут тебе щастье импортное литье дороже раз в несколько а в этих у нас даже опилок жгут
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Oygen от Февраля 03, 2009, 13:11
Цитировать
(Serjoza @ February 1 2009, 12:52) ......
1. сам дымоход нужно собирать из расчёта того, что верхняя труба вставляется во внутрь нижней...

 Опс, а я дымоходы наеборот собирал :( . Думал чеб огонь в щели между труб не лез, а похоже в первую голову забота о конденсате должна быть...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Serjoza от Февраля 03, 2009, 22:19
Цитировать
(kammm @ February 2 2009, 21:14) К нам тоже приходили с жалобами на плохую тягу при топке углем или дровами. (какой-то импортный котёл)
Но там сразу была причина понятна. (рекомендованная в паспорте высота трубы 12 м)

 Вау, ну это кто-то переборщил я не вижу основания рекомендовать делать дымоход 12 метров, т.к. перепад давления на двенадцати метрах незначителен, и на тягу влияния не имеет...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Serjoza от Февраля 03, 2009, 22:32
[=Oygen,February 3 2009, 11:11] [=Oygen, February 3 2009, 11:11 ......
Опс, а я дымоходы наоборот собирал :( . Думал чеб огонь в щели между труб не лез, а похоже в первую голову забота о конденсате должна быть...[/]
 [/]
Это относится больше к утеплённым дымоходам + вопрос в составе конденсата... если ты топишь дровами хвойного порода дерева или дизельным топливом, то конденсат представляет собой маслянистую субстанцию, которая имеет свойство затвердевать. Если этот конденсат вытекает из шва дымохода и попадает в утеплитель, то утеплитель теряет свои свойства, одним словом более не является теплоизолятором... короче говоря вся эта конструкция в деревянных домах приводит к небольшому костерку если вам не повезёт, или к обугливанию несущих конструкций вашего дома, если повезло...
если же дымоход без теплоизоляции (http://www.kijanka.org/images/50449a17c000b95258bd3958d3cac428.gif) ( ну не видел я такого, слишком опасно, особенно если берёзой или углём топишь ) или просто конденсат попадает обратно в котёл, то многие европейские котлы, у которыз очень высокая теплоотдача ( температура выхлопа 60-90 градусов) просто засираются , и как правило выходят из строя... очень неприятно стоят они не по-детски.
Ну и один из моих последних дымоходов, в мастерской утепляю только тройник, по месту ставим изоляцию на прямую часть дымохода:
(http://www.kijanka.org/images/1f87010658f68285c4c1fda95befc8ee.jpg)
Это сообщение отредактировал Serjoza - February 3 2009, 21:51
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: kammm от Февраля 04, 2009, 00:01
Красиво сделано.
А что действительно дымоходы собирают так, чтобы конденсат стекал, а не в другую сторону? Есть на это какие-нибудь пожарные правила?
Чтобы предупреждать заказчиков, и монтажникам популярно объяснить
А то наши жестянщики на заказ трубы делают, а как собирать оказывается и не знают (каюсь считал, что верхний снаружи одевается)
Точно я чайник
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: ёжик от Февраля 04, 2009, 10:02
Серёжа, если можно, покажи пожайлуста как вы набиваете трубы и отводы изоляцией, никак непойму...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Serjoza от Февраля 04, 2009, 16:07
Цитировать
(kammm @ February 3 2009, 22:01) А что действительно дымоходы собирают так, чтобы конденсат стекал, а не в другую сторону? Есть на это какие-нибудь пожарные правила?
Чтобы предупреждать заказчиков, и монтажникам популярно объяснить
А то наши жестянщики на заказ трубы делают, а как собирать оказывается и не знают (каюсь считал, что верхний снаружи одевается)
 

 Nu vot odna iz  rekomendatsij  (http://www.xn--d1aaxia5b0b.su/kamart1.html) po ustanovke, vrode skazano pro Rossiju, ne znaju na skol ko budet suzdenie etogo sajta dlja vas avtoritetnim... chto po mne, tak ja govorju chto znaju tochno, ostal nie suzdenija nevernie (http://www.kijanka.org/images/3a075f74409524275db874090e02b4a3.gif)
Sory za latinitsu, na rabote russkoj klaviaturi net (http://www.kijanka.org/images/0385a98284fc99713964696d70eb7051.gif)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Serjoza от Февраля 04, 2009, 16:17
Цитировать
(ёжик @ February 4 2009, 08:02) Серёжа, если можно, покажи пожайлуста как вы набиваете трубы и отводы изоляцией, никак непойму...

 Pokazat konechno mogu, tol ko kogda budu delat sledujushij, a to etot dimohod uze vrode kak vchera uehal k svoemu postojannomu mestu zitel stva (http://www.kijanka.org/images/3a075f74409524275db874090e02b4a3.gif) , a novogo zakaza na dimohod poka netu...
Voobshe v Evrope, ja znaju, sushestvuet sertifitsirovannaja professija - ne znaju kak na russkom budet nazivatsja, koroche chelovek kotorij zanimaetsa utepleniem-izolatsiej razlichnih trub ( sam hotel porabotat v Shvetsii, no vot sertifikata ne imeju (http://www.kijanka.org/images/db041248f409f104d89224ebd1ddc09a.gif) ), tak na nejo uchitsa nado Ja pomnju sobiral odin uzel dimohoda - dva trojnika + 6 kolen i vsjo stoit ochen blizko drug ot druga - tak do sih por so slezami vspominaju kak eto nerzavejkoj obshival chtobi klientu ponravilos ... duratskaja rabota
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Евгений. от Февраля 04, 2009, 19:32
Цитировать
(КрышНик @ February 1 2009, 09:26) Есть вот такая диковинная для меня печь:

 
Угу, и бутылочка над печечкой греется.
С морозца, во-одочки те-епленькой. Ух-х
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: kammm от Февраля 04, 2009, 23:32
Цитировать
Nu vot odna iz rekomendatsij po ustanovke
Спасибо за ссылочку.
Очень доступно описано.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Евгений. от Февраля 12, 2009, 15:26
Цитировать
(Oygen @ February 3 2009, 09:11)
Цитировать
(Serjoza February 1 2009, 12:52) ......
1. сам дымоход нужно собирать из расчёта того, что верхняя труба вставляется во внутрь нижней...
Опс, а я дымоходы наеборот собирал :( . Думал чеб огонь в щели между труб не лез, а похоже в первую голову забота о конденсате должна быть...

 
Собрав так, вы зае..тесь сдавть свой дымоход.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Kaktys-s от Февраля 12, 2009, 15:40
Да еще там на фото термак ,сори тройник сендвич,так вот я ставлю в донышке штуцер или мундштук не знаю как правильно называется на него посля одевается трубка для отвода конденсата
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: BalexMetal от Февраля 12, 2009, 18:20
Цитировать
(Евгений. February 12 2009, 14:26)
Собрав так, вы зае..тесь сдавть свой дымоход.
А собрав наооборот зае...сь конденсат с трубы стирать. (http://www.kijanka.org/images/17e3bd7ee25b5e2a10e00a0866a34c5f.gif)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Евгений. от Февраля 13, 2009, 13:03
Цитировать
(BalexMetal @ February 12 2009, 14:20)
Цитировать
(Евгений. February 12 2009, 14:26)
Собрав так, вы зае..тесь сдавть свой дымоход.
А собрав наооборот зае...сь конденсат с трубы стирать. (http://www.kijanka.org/images/17e3bd7ee25b5e2a10e00a0866a34c5f.gif)

 
Все может быть.
Но, сдавать эти сраные дымоходы газовщикам и пожарным приходилось.
А ведь в данной ситуации, самому заказчику не объяснишь, что верблюдом являешься не ты.
Так что, пардоньте, зае...тесь
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Евгений. от Февраля 13, 2009, 13:05
Или ща нормы поменялись на?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: КрышНик от Февраля 13, 2009, 19:01
Цитировать
(Евгений. February 13 2009, 09:05)Или ща нормы поменялись на?
Нет, Евгений, не поменялись В этом ты обсолютно прав Сдавать эти сраные дымоходы, вечно проблема
 Последния раз меня удивили Я всегда делал расстояние до ближайшей, сгораемой конструкции 250 мм, а тут приемщик, полез, открутил жестянку с потолка и заявил, что надо 380 мм, делать. А там балки потолочные Пилить их что ли чтобы они на голову ему упали
 Где бы эти нормы найти
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Евгений. от Февраля 13, 2009, 21:27
Во-во, Спасибо Николай.
А то, складывается впечатление, что люди как не из России-матушки.
Типо, все легко и просто. Сделал-сдал.
Клиенты иногда так котлы устанавливают, что для подводки дымохода к каналу, приходилось нарушать некоторые стандарты.
В частности радиус кривизны отвода, и если приемщик попадался говнистый, то от заказчика требовалось передвинуть котел. Миллиметров на 100, но тогда нормы оставались соблюденными.
Мои предупреждения, никто не х?я не слушал, а мля когда газовщик их посылал на, крайний у нас опять жестянщик.
Ведь в горгаз, стучать пенисом по столам не пойдешь.
Лично мне, лишние проблемы не нужны.
Так что, как втыкал, так в случае чего и воткну.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Евгений. от Февраля 13, 2009, 21:41
Кста, мля, в 1998-99г. Точно не помню.
Изготавливал недостающую часть дымохода, толь для фынскай, толь для швэдскай печки. По привезенному в качестве образца, куску дымохода.
Так вот, северные буржуины, дымоходы собирают тоже в насов, верхнюю на нижнюю.
И хто тама потом конденсат стирает, я не знаю, не е... озадачивает.
И откуда взялись новые правила, хотелось бы узнать.
И еще, а утеплять получше дымоходы, никто не пробовал?
Я сталкивался с асбестоцементными дымоходами, в которых в 1500мм. от выхода, воздух охлаждался настолько, что пар, замерзая на стенках дымохода закупоривал выхлоп практически наглухо нах.
И люди в роскошном коттедже в мороз, сидели без отопления.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: adward8 от Апреля 12, 2009, 06:24
Полностью согласен,верхняя труба одевается на нижнюю,как мне обяснили газовики,основная задача дымохода здесь-отвод дыма и угарного газа,а вопрос с конденсатом решается с помощью 50мм слоя фольгированного изовера.Обязателен тройник,один конец которого для слива конденсата(на улице),и колена минимум из 3 сегментов с углом меньше 90гр.,зонтики запрещены.Так в славном городе Кустанае,что в Казахстане
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: ёжик от Апреля 12, 2009, 22:20
Объясните танкисту. Труба- сэндвич. Вы говорите что внутренние трубы должны собираться по ходу дыма и внешние так же. А я видел в магазинах трубы , где внутренняя труба гофрой смотрит вниз , а внешняя гофрой вверх. Обьясняют это тем, что по внутренней трубе смолы, конденсат стекают вниз и через тройник удаляются. И если трубы поставить по ходу дыма, то это все через швы пойдет в изоляцию. Каково ваше мнения? (http://www.kijanka.org/images/392e0fee95b21b4df4b4bfed3055bda0.gif)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Бялорусс от Сентября 07, 2009, 22:51
вот такой проект увидел вчера меня смутил(трубы рядом) а вас?
 
Это сообщение отредактировал Бялорусс - September 8 2009, 07:53
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/ccca554ba814a1881abbcfb195818146.jpg)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Бялорусс от Сентября 08, 2009, 08:56
не смог еще одно приклеить обратите внимание на позицию № 6
Это сообщение отредактировал Бялорусс - September 8 2009, 15:50
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/45bb5a414003f93729ac2dbf1cc5bd85.jpg)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Бялорусс от Сентября 08, 2009, 16:52
поз №6 метал листовой кожух 4мм толщиной
Присоединённое изображение
(http://www.kijanka.org/images/9c1e80dc27542942df84b825a6c45b8d.jpg)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Бялорусс от Сентября 08, 2009, 22:50
Завтра с утра идет снова в проектное, или получает конструкцию моего проекта без горантии сдачи по этому проекту газовщикам (http://www.kijanka.org/images/40ba1c5a33a550035a303c62c3b7e395.gif)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Января 30, 2012, 23:37
Kostya
Отправлено: January 30 2012, 19:44
Report PostQuote Post
подскажите пожалуйста на камин надо 6 м трубы будет 2 угла на 2 этаже тройник. вопрос такой можно ли так для удешевления уменьшить толщину металла на выходе ,внутри нержавейка поверху оцинковка другими словами первые три метра толщина 0.8 а следующие 0.5 нержавека. внутри утеплитель базальтовый . а живём по соседству человек неплохой хочется и по человечески и денежку заработать
Костя, дай эскиз или построй последовательность деталей
...котёл-отвод-труба-труба-отвод-труба-тройник-..... ит.д.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Kostya от Января 31, 2012, 00:58
нарисовал в ворлд а скинуть так и не смог значит на камин ставиться труба 1.5м - колено 30 гр - потолок 1.5 м-60гр- 3м труба -тройник 45гр -и возле конька короб с зонтом в который входит тройник вся труба сендвич хотя ему говорил что не надо всю утеплённую делать может я ине прав
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Января 31, 2012, 11:05
нарисовал в ворлд а скинуть так и не смог... я скриншотом фоткаю место на чертеже
значит на камин ставиться труба 1.5м - колено 30 гр - потолок 1.5 м-60гр- .....0.7мм
остальное с 0.5мм ... - 3м труба -тройник 45гр -и возле конька короб с зонтом в который входит тройник вся труба сендвич хотя ему говорил что не надо всю утеплённую делать может я ине прав ... изоляция какая?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Kostya от Января 31, 2012, 13:19
(http://www.kijanka.org/images/8adc1c7af5a9b2464096658f7e206b68.jpg) (http://www.radikal.ru)
 утеплять думаю базальтовой ватой.но читав о том что дома сгорали чёто и стрёмно вообщё браться или как то надо с себя снимать ответсвенность письмено чтоли
Это сообщение отредактировал Kostya - January 31 2012, 11:25
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Февраля 01, 2012, 10:04
нерж -304 +100изоляция+оц рубашка
всё проверяешь в мастерской, как стыкуется(неболтается)
берёшь герметик температурный и в путь
внутренняя на гермет, наружняя на саморезы. дойдёш до кровли, тройник закрепи хомутом с распорками(опора на потолок), прицелился, приготовил, что на крышу надо и... вспорол крышу и завершил
Это сообщение отредактировал штрафбат - February 1 2012, 23:19
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Kostya от Февраля 02, 2012, 00:15
спасибо. а утеплитель какой приминить подскажите
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: ёжик от Февраля 02, 2012, 00:28
обычно ставят роквул вайредмат
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 07:53
Тут недавно Сергей "Жестянщик" интересовался.http://www.kijanka.org/forum/index.php?topic=1217.msg43377#msg43377. Да может еще кому пригодиться.Вроде в тему.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 07:58
Это шаблон боковины.На ней размеры верхней и нижней частей.Выход на котле 110/220.Диаметр верхнего патрубка примерно 125мм.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 08:01
Сборка:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 08:05
Дальше-
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 08:08
И ещё...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 08:11
Закругляюсь....
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 08:18
Может на нержавейке не очень наглядно(заказчик захотел  :41:).За целый день глаза от неё болят...  :59:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Техник от Мая 04, 2012, 09:50
Вот зто фотосессия! Браво!
На заготовках делать зарезики совсем необязательно, и не хватает просечек по сторонам перехода с прямоугольника на круг.
В Ростове некоторые вдпошники такие клюшки не пропускают, требуют зольник.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 10:44
Щось такэ "зольник"?Типа дверцы сзади перехода?Разве газ дает золу(сажу)?Хотя конечно, это котел уголь-газ.Может хозяин угольком захочет протопить.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: orol от Мая 04, 2012, 11:07
Михаил спасибо!  :27:
Пару нелепых вопросов.  :11: Эти  зарезики ,  без них не провальцуется ?  Кажется, что с ними больше зазоров будет и сложнее добиться герметичности.
Конечно сложная  в изготовлении штуковина. Такую не сделаю. Буду знать от какой работы сразу отказываться.  :6:
 :hi:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 11:20
Ну вот Ростовец говорит,что зарезики делать не обязательно.Но думаю что замок(фальц) с ними будет ровнее ложиться.Зарезики на детали, для нижней части изделия, на черном металле не делаю.А на боковинах делаю в любом случае.Насчет герметичности незнаю.Все относительно.Дырочки на просвет не просматриваются.Может я конечно-же не прав?С черным металлом лучше получается-нержавейка жесткая.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 11:29
Цитировать
"Конечно сложная  в изготовлении штуковина. Такую не сделаю. Буду знать от какой работы сразу отказываться."
Ни чего сложного!Я когда что-нибудь новенькое делаю,у меня аж душа поет,начинаю бегать по мастерской.А от "потока" психологическая усталость :22:!Только такие изделия изготавливаю  всё реже и реже.Котлов таких сечас почти не производят.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Жестянщик от Мая 04, 2012, 18:32
Михаил, большое спасибо за фото, очень познавательно. :27:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 04, 2012, 18:35
  :hi:.С уважением...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Жестянщик от Мая 04, 2012, 18:46
Михаил, как вы здесь вычисляете нужный вам диаметр? Ведь в начале там был квадрат.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: bac1979 от Мая 05, 2012, 00:13
Михаил спасибо,вы развеяли мои сомнения,я когда то в теме "конусной прямоугольный отвод" задавал по этому поводу вопрос,но толком мне не ответили,вобщем благодарю!!! :hi: :hi: :hi:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: solovei от Мая 05, 2012, 00:22
Михаил- прости но это чёт на 2 . Швы . Какая толщина ? Угловой чёт не совсем хорош  :6: .
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 05, 2012, 08:21
Михаил, как вы здесь вычисляете нужный вам диаметр? Ведь в начале там был квадрат.
Там диаметр патрубка,если точно,127мм.Развертка без замка(фальца)400 мм.Ну вот и считайте-400мм+4 фальца по 30 мм.Итого 520 мм-сумарная длинна деталей в верхней части(которую Вы стрелкой пометили).А можно проще-сужение к верху сделать подлиннее(чуть-чуть).Потом на оправе придать более или менее округлую форму.Надеваете патрубок(пока просто кусок трубы) и обводите маркером.Лишнее срезается и уже тогда делаете фальц.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 05, 2012, 08:31
Михаил- прости но это чёт на 2 . Швы . Какая толщина ? Угловой чёт не совсем хорош  :6: .
Да я ж не мастер(без иронии и обид),а только хочу им стать.С черным металлом по аккуратней будет(он по мягче).Ширина шва 10мм,толщина 4х0,5мм(как всегда).А Вы давно енту штуковину делали?Фото бы ... :11:.С уважением....
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 05, 2012, 08:41
Делают ещё эту конструкцию из 3 частей(поворот(который собирают рейкой),конус и патруок).Но эта ,по моему мнению,более симпатична.Конечно если котел стоит в котельной-там без разницы.Вобщем, есть над чем работать... :buba:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: solovei от Мая 05, 2012, 23:20

Цитировать
.Ширина шва 10мм,толщина 4х0,5мм(как всегда).А Вы давно енту штуковину делали?Фото бы ... :11:.С уважением....
Добрый вечер . Никак не хотел Вас обидеть или задеть  :1: . Подобное делал давно . Ни вижу проблем растянуть . Я про то что это ж переход с одного на другое . А вид как будто это переделка из трубы квадратной .
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Мая 07, 2012, 14:11
Сергей,я ж написал что не обижаюсь(не барышня) :53:.
1.Растянуть в каком месте?На радиусах?Там ведь шов закрывается во внутрь радиуса.
1.1.Растянуть каким способом?Какими приспособлениями?Или просто молотком?
2.Я лично считаю что эта штука будет лучше выглядеть из двух частей чем из трех(видел из трех,да и кажется когда-то делал)
С уважением...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Стебов от Мая 24, 2012, 11:25
Не знаю правильно я понял или нет, но некоторые считают, что тройник при проходе стены нужен для слива конденсата?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Октября 17, 2012, 22:23
Вот, по мотивам Михаилова вывода из котла - такая "Клюшка" . Любите ли вы нержавейку так , как не люблю её я?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: bac1979 от Октября 17, 2012, 22:31
 :27:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Октября 18, 2012, 07:31
Вот, по мотивам Михаилова вывода из котла - такая "Клюшка" . Любите ли вы нержавейку так , как не люблю её я?
Да, интересный вариант!Только вот не изменяет ли свой "цвет" нержавейка под воздействием температуры?У таких котлов КПД низкий и отработанный газ сильно нагревается.Я вот тоже делал-надо будет при случае разузнать.Толи дело житомирские-вытяжка чуть-чуть горячая. Видел,один даже пластиковую трубу присобачил  :59:...
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Октября 18, 2012, 08:36
Цвет меняет . Уже видеть довелось.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Техник от Октября 18, 2012, 09:21
У меня так называемая полированная нержавейка простояла в виде готовых изделий на улице под дождём две недели и ржаветь начала. Фуфло гонят в нашу страну из-за рубежа.
На магнит берётся. Так что цвета побежалости при нагреве - не всё зло.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Михаил от Октября 18, 2012, 09:46
Да,можно хорошо влететь- цена изделия-то приличная...Значит от кожухов на дымоход и прочих изделий ,находящихся под открытым небом, из нержавейки надо отказываться?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: bac1979 от Октября 18, 2012, 10:52
У меня уже года три стоит дымоход прям под стрехой,мож раньше была качественней :49:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Техник от Октября 18, 2012, 11:49
Да,можно хорошо влететь- цена изделия-то приличная...Значит от кожухов на дымоход и прочих изделий ,находящихся под открытым небом, из нержавейки надо отказываться?
Не факт.
Мне её заказчик привёз, видимо, нашёл, что подешевле. Я и сертификата не видел, что в сталь намешали - мне неизвестно.
Такие "магнитные"сплавы отличаются низким содержанием никеля. Возможно, китаёзы на никеле экономят - дорогой редкоземельный металл
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: bac1979 от Октября 18, 2012, 11:54
Костя и ты не побоялся на улице оставлять нержавейку :17:  :37:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Техник от Октября 18, 2012, 14:41
Костя и ты не побоялся на улице оставлять нержавейку :17:  :37:
У нас суровая охрана. Мышь не проскочет.
Кстати, Соловей возле этой нержавейки меня с дочкой сфоткал, выложил на форуме. Такую кучу нам просто складировать негде, Да и такие размеры нафиг никому не нужны.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Октября 18, 2012, 16:55
Нержа из которой изделие - 13 проц. хрома и... всё  , стоит 407 рупий квадрат, а та , что с никелем и ещё чем то уже 750 тугриков квадрат( 0.5) Клиент о прелестях проинформирован  , возжелал подешевше , ну и флаг ему в ж...  А вообще  у  кума на бане 3 года стоит такой "Хром " только побежалость пошла , а ржи нету, так что , предупредив клиента можно делать Для многих лишних 2-3 тыра аргумент весомый.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Ноября 01, 2012, 22:39
http://green-dom.info/?p=2939

Полезная инфа по дымоходам.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Ноября 01, 2012, 22:55
(http://comein.com.ua/images/good/00000031.jpg)


А что это за колпаки? Ужели ветровые танцоры?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Joker от Ноября 01, 2012, 22:58
Да! Они всегда по ветру. :hi:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Теплов и Сухов от Ноября 23, 2012, 23:35
430 сталь для дымохода с конденсатом не айс, сборка только по конденсату. :hi:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: AleksandrLenichkin от Февраля 27, 2013, 21:48
Я из 430 делаю только на газ  :42:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Теплов и Сухов от Марта 29, 2013, 09:09
Ключевой момент "430 не гуд на конденсат", а не на на газ.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Дядя Гриша от Апреля 15, 2013, 13:02
У нас в продаже нержавейка 12х17..... плированая....в плёнке    Из неё я сделал несколько разделочных столов для крымских моргов......  Мне чуть морду не набили.....со временем она ржавеет  и покрывается разводами.... 
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Теплов и Сухов от Апреля 16, 2013, 10:55
У нас в продаже нержавейка 12х17..... плированая....в плёнке    Из неё я сделал несколько разделочных столов для крымских моргов......  Мне чуть морду не набили.....со временем она ржавеет  и покрывается разводами....
12х17 и есть 430 сталь , нужно было использовать 304. :hi:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: i-serj от Апреля 23, 2013, 22:25
а для мангала 430 подойдёт, не подскажите?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Теплов и Сухов от Апреля 25, 2013, 16:33
Подойдет 430 для мангала.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: i-serj от Мая 07, 2013, 22:16
спасибо!
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Ноября 05, 2013, 13:38
Дымоход  для банных печей.
Часто заказывали трубы на буржуйки(дачные) и на банные печки
Увеличиваю сразу сечение труб на 10%\15% к заложенному патрубку на печке -- уменьшает вероятность выброса искры из дымохода.
Также стараюсь убедить заказчика, что тройник необходим для системы в целом. Выполняет роль компенсатора\стабилизатора дымоотвода, конденцатосборника, сборника горящих\летящих поленьев, доступ к прочистке самого дымохода.
Этот рис.1 с прошлого заказа.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Ноября 05, 2013, 13:39
Многие производители и торгаши втюхивают доверчивым гражданам так называемые «искро-гасители»   по сути те-же зонты обёрнутые метал.сеткой.                                                               последствия такие – искра улавливается на 50%, сетка засирается копотью.                                             Я стал делать зонтики такого вида как на рисунке1 справа,  добавил отсебятину(нагло стырил),  внутренний конус в масштабе уменьшенный к дымоходу(от дефлекторов ЦАГИ)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Ноября 05, 2013, 13:50
раньше печники делали "боров" кто, что за него знает?
http://vk.com/photo86038111_315005949 (http://vk.com/photo86038111_315005949)
на фотке с прошлого заказа
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Ноября 06, 2013, 21:57
внешний вид, что получилось
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Техник от Ноября 06, 2013, 22:23
внешний вид, что получилось
По исполнению вопросов почти нет. Лишь небольшие пожелания, и то непринципиальные.
Удивляет другое: Как двухэтажный жилой дом проектировался совсем без отопления? Кроме как по эркеру гнать дымоход, другого места не нашлось?
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: orol от Ноября 06, 2013, 22:24
Внушительно смотрится :27:
 Мой мастер поведал (если без подробностей) что этот боров гасит языки пламени и предотвращает отбой(отражение) пламени на котел, если стояк близко от овода из котла.
Как показала себя эта схема в эксплуатации.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Ноября 06, 2013, 23:28
Цитировать
По исполнению вопросов почти нет. Лишь небольшие пожелания, и то непринципиальные.
Удивляет другое: Как двухэтажный жилой дом проектировался совсем без отопления? Кроме как по эркеру гнать дымоход, другого места не нашлось?

это дачный домик на винтах(без адреса и оформления)
в виду малых сложностей у этой семьи и срочности(замерзают в поле) взяли банную печь для отопления дома+вату+нерж, остальное отдали добрые люди+я это сделал(за3т.руб)
 в конторе (средненькой) насчитали на изделия 38тыр(я расписал по детально) без монтажа

печка и дымоход - времянка, весной обещали электричество дать, у них две малышки девчёнки. позже уберём в баню и печь и дымоход.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: штрафбат от Ноября 06, 2013, 23:32
Внушительно смотрится :27:
 Мой мастер поведал (если без подробностей) что этот боров гасит языки пламени и предотвращает отбой(отражение) пламени на котел, если стояк близко от овода из котла.
Как показала себя эта схема в эксплуатации.

неделю топились без стояка, от борова сразу стоял зонтик. тяга офигенная+искры нет вообще.
в прошлые выхи поставили всю трубу, искры нет, тяга есть(без искрогасителя).
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Platon343 от Декабря 03, 2013, 19:09
красиво :34: :34: :34:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Platon343 от Декабря 03, 2013, 19:23
здрасте всем,кажите можно трубу от котла и  газколонки пустить в один  выброс , дело в том что труба от котла пройдет над ней придется ставить тройник
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: orol от Декабря 03, 2013, 20:48
здрасте всем,кажите можно трубу от котла и  газколонки пустить в один  выброс , дело в том что труба от котла пройдет над ней придется ставить тройник
http://www.forumhouse.ru/threads/17915/ (http://www.forumhouse.ru/threads/17915/)

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t41636.html (http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t41636.html)
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Platon343 от Декабря 03, 2013, 22:11
спасибо Алксандер прояснили ситуацию   , да улюдей мнения расходятся завтра поеду к пожарникам ,но думаю и они скажут на всеравно ,будет тяга прпустим,а нет,извените
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Отец 100 от Декабря 03, 2013, 22:12
здрасте всем,кажите можно трубу от котла и  газколонки пустить в один  выброс , дело в том что труба от котла пройдет над ней придется ставить тройник
http://www.forumhouse.ru/threads/17915/ (http://www.forumhouse.ru/threads/17915/)

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t41636.html (http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t41636.html)
Хотелось бы услышать ответ нашего уважаемого \Уголка\.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: yurbur от Декабря 03, 2013, 23:11
будет тяга прпустим,а нет,извените

А тяга в данном случае сёдни - есть, а завтра нет... От погоды зависит. У меня в доме две печки в один дымоход сведены на чердаке. Если растопить сначала №1, за тем №2 - то всё нормально. А если растопить №2, то первую не растопишь - тяга обратная. Но иногда пофиг, разгораются в любом порядке.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Декабря 03, 2013, 23:35
Наша пожарка не пропустит однозначно. Один прибор - один дымоход.
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Ugolok от Декабря 05, 2013, 17:05
 
здрасте всем,кажите можно трубу от котла и  газколонки пустить в один  выброс , дело в том что труба от котла пройдет над ней придется ставить тройник
Всем :hi: Вообще то правила производства трубопечных работ не запрещает такое дело, но нужно чтобы площадь сечения основного дымохода была не менее чем сумма площади сечений дымоотводов на 2-х подключаемых приборах(в данном случае котел и "колонка"). Но это еще не все, врезки в основной дымоход нужно производить с разностью по высоте не менее 0.75м, либо с устройством рассечки на указанную высоту.
 На днях устанавливал дымоход от 2-х котлов Baxi, согласно проекта 2 котла - в один дымоход :18:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: denis от Декабря 05, 2013, 19:53
здрасте всем,кажите можно трубу от котла и  газколонки пустить в один  выброс , дело в том что труба от котла пройдет над ней придется ставить тройник
Всем :hi: Вообще то правила производства трубопечных работ не запрещает такое дело, но нужно чтобы площадь сечения основного дымохода была не менее чем сумма площади сечений дымоотводов на 2-х подключаемых приборах(в данном случае котел и "колонка"). Но это еще не все, врезки в основной дымоход нужно производить с разностью по высоте не менее 0.75м, либо с устройством рассечки на указанную высоту.
 На днях устанавливал дымоход от 2-х котлов Baxi, согласно проекта 2 котла - в один дымоход :18:
+1 поддерживаю. в Рязани такие же требования
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Отец 100 от Декабря 05, 2013, 20:10
Нам бы ваши законы  :2:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Ugolok от Декабря 05, 2013, 20:13
Нам бы ваши законы  :2:
Коля, законы у Вас такие же :23:, щеми по полной своё ВДПО :31:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Platon343 от Декабря 06, 2013, 07:09
Ездил к пожарникам оьяснил ситуацию ,что да как они тоже сказали можно,но труба от колонки врезаеться под наклоном 3гр. вот так то
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Петрович от Декабря 06, 2013, 09:40
У пожарников есть основание. Проект . Если в проекте заложен один дымоход на 2 прибора , примут . Нет , не примут . Любые действия с газовыми приборами начинаются с проекта ., даже просто смена котла или колонки , если они легальные , а если втихую , то причём здесь пожарные? В проектах как раз присутствует страничка с описанием дымохода .
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Ugolok от Декабря 06, 2013, 10:05
У пожарников есть основание. Проект . Если в проекте заложен один дымоход на 2 прибора , примут . Нет , не примут . Любые действия с газовыми приборами начинаются с проекта ., даже просто смена котла или колонки , если они легальные , а если втихую , то причём здесь пожарные? В проектах как раз присутствует страничка с описанием дымохода .
+1. Абсолютно согласен с Петровичем. ВДПО принимает дымоходы согласно проекта газификации. Однако, при замене котла(колонки) изменение проекта не требуется, при условии, что прибор такого же типа ставится на то же место. Если же (к примеру) стоял напольный котел с открытой камерой сгорания, а абонент меняет его на настенный котел с закрытой камерой сгорания, то изменение в проекте газификации потребуется. Как то так :hi:
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Platon343 от Декабря 06, 2013, 13:36
дело в том ,что люди поменяли котел как был напольный так и остался ,но от котла и от колонки шли разные трубы , укаждого своя ,а они захотели  все свести в одну трубу , но не знаю чем дело кончится все отложили до весны, такие дела
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: Altist от Декабря 28, 2015, 13:08
Доброго дня, коллеги. Есть вопрос. Заказчик обшивает баню вагонкой , потолок опустил на 50мм. остался незаделаным квадрат под песочницей. Хочет просто внакладку зашить металлом . А меня берут сомнения . Не будет ли перегреваться пространство между песочницей и обшивкой .
Название: Re: Печь и дымоходы
Отправлено: мах от Декабря 28, 2015, 17:42
мин-ваты туда!