Автор Тема: Вопрос-Ответ.  (Прочитано 368758 раз)

Оффлайн Олег Бурмистров

  • ветеран
  • Сообщений: 861
  • 8-982-938-один 74 нуль
  • Имя: Олег
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #690 : Марта 25, 2015, 13:55 »
Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: подвешиваю короба на перфоленту к потолку(плита), шаг=1.25м, длинна=16м. Плиты "гуляют" +-10мм.(уровень потолка), а шаг между отверстиями в ленте равен 23мм, получается некоторые ленты болтаются без нагрузки, как поступить в этом случае???(заказчик настаивает на то, чтобы анкера(которые крепят ленту) были строго в одну линию.
Век живи, век учись!

Оффлайн Техник

  • ветеран
  • Сообщений: 4669
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #691 : Марта 25, 2015, 14:06 »
Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: подвешиваю короба на перфоленту к потолку(плита), шаг=1.25м, длинна=16м. Плиты "гуляют" +-10мм.(уровень потолка), а шаг между отверстиями в ленте равен 23мм, получается некоторые ленты болтаются без нагрузки, как поступить в этом случае???(заказчик настаивает на то, чтобы анкера(которые крепят ленту) были строго в одну линию.
Правильно схема выглядит так: Анкер-шпилька-траверса. На перфоленте - жуткий отстой с нарушением правил.
Если заказчик именно на ленте настаивает, пусть сам и даёт рекомендации.
Привет заказчику!
Если вам от меня ничего не нужно, мне для вас ничего не жалко.

Оффлайн bac1979

  • ветеран
  • Сообщений: 1759
    • www.good-vent.ml
  • Имя: Виталий В.В.
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #692 : Марта 25, 2015, 15:54 »
Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: подвешиваю короба на перфоленту к потолку(плита), шаг=1.25м, длинна=16м. Плиты "гуляют" +-10мм.(уровень потолка), а шаг между отверстиями в ленте равен 23мм, получается некоторые ленты болтаются без нагрузки, как поступить в этом случае???(заказчик настаивает на то, чтобы анкера(которые крепят ленту) были строго в одну линию.
Правильно схема выглядит так: Анкер-шпилька-траверса. На перфоленте - жуткий отстой с нарушением правил.
Если заказчик именно на ленте настаивает, пусть сам и даёт рекомендации.
Привет заказчику!
+1
+ 375 33 918 379 1

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #693 : Марта 25, 2015, 18:25 »
Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: подвешиваю короба на перфоленту к потолку(плита), шаг=1.25м, длинна=16м. Плиты "гуляют" +-10мм.(уровень потолка), а шаг между отверстиями в ленте равен 23мм, получается некоторые ленты болтаются без нагрузки, как поступить в этом случае???(заказчик настаивает на то, чтобы анкера(которые крепят ленту) были строго в одну линию.

да желательно на траверсу.
а так иногда  саморезиком к воздуховоду притягиваешь.
или можно использовать цанги латунные вместо анкеров , вкручиваешь в нее шпильку коротенькую , а там гаечкой регулируешь высоту-натяжение перфоленты
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Олег Бурмистров

  • ветеран
  • Сообщений: 861
  • 8-982-938-один 74 нуль
  • Имя: Олег
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #694 : Марта 25, 2015, 21:13 »
спасибо, вы будете смеяться, (не могу не сказать) это ещё к тому-же дымоудаление.
думаю саморезом натяжку сделаю, всё равно мбором обклеивать
и ещё проблемка нарисовалась: пришли клапана 500*500(стенового типа), и короб 500*500, врезать не реально. Как быть?, думаю сделать переход 500*600*500-L=1.25,и вставить вместо короба,... или есть какие либо другие варианты?
Прошу совета.
Век живи, век учись!

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #695 : Марта 25, 2015, 21:23 »
Не знаю из чего у вас дымоудаление, у нас были из металла 1,2мм + клей негорючий и полотно .получается тяжеловато .   Вешать на перфоленту нельзя. Шпилька и траверс. :42:
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн штрафбат

  • ветеран
  • Сообщений: 759
  • Александр
  • Имя: Александр
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #696 : Марта 25, 2015, 21:55 »
Доброго времени суток всем!
Господа,если кто-нибудь работал судовую вентиляцию,либо знает может,какие есть в этом направлении нюансы в работе-подскажите пожалуйста! :11:
А если никикаих различий и нюансов нет-тоже скажите)))
сейчас тружусь в судостроении, на вентиляцию ставят витые (обыкновенные вентиляционные) изделия на саморезы-клопы, заклеивают алюм.скотчем...

Оффлайн Мен_эдем

  • пользователь
  • Сообщений: 54
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #697 : Марта 26, 2015, 00:23 »
Доброго времени суток всем!
Господа,если кто-нибудь работал судовую вентиляцию,либо знает может,какие есть в этом направлении нюансы в работе-подскажите пожалуйста! :11:
А если никикаих различий и нюансов нет-тоже скажите)))
сейчас тружусь в судостроении, на вентиляцию ставят витые (обыкновенные вентиляционные) изделия на саморезы-клопы, заклеивают алюм.скотчем...
:hi:спасибо!  фасонина вся витая чтоль? :5:

Оффлайн штрафбат

  • ветеран
  • Сообщений: 759
  • Александр
  • Имя: Александр
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #698 : Марта 26, 2015, 06:03 »
Цитировать
  фасонина вся витая чтоль?
- нет, только труба витая, а фасонка - фасонная.
завод лиисант погляди сортамент, от 80диаметра и выше.  после монтажа вентиляшку заклеивают всякой хренью и закрашивают всякой краской. в общем нынче технология не та что ранее.

Оффлайн Nur

  • новичок
  • Сообщений: 1
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #699 : Марта 26, 2015, 17:33 »
 :17:   Доброг время суток! Какой процент списание метала при изготовление воздуховодов,из оцилин ......
« Последнее редактирование: Марта 26, 2015, 17:42 от solovei »

Оффлайн BRAT777

  • ветеран
  • Сообщений: 757
  • Имя: Олег
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #700 : Марта 27, 2015, 01:28 »
От 0% до 15%.

Оффлайн bac1979

  • ветеран
  • Сообщений: 1759
    • www.good-vent.ml
  • Имя: Виталий В.В.
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #701 : Марта 27, 2015, 07:56 »
Зависит от толщины.На милиметровку порой и 20% мало...
+ 375 33 918 379 1

Оффлайн Техник

  • ветеран
  • Сообщений: 4669
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #702 : Марта 27, 2015, 09:05 »
На сферы до 40%
Если вам от меня ничего не нужно, мне для вас ничего не жалко.

Оффлайн 554186

  • пользователь
  • Сообщений: 41
  • Имя: Евгений
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #703 : Марта 30, 2015, 12:51 »
Доброго времени суток всем!
Господа,если кто-нибудь работал судовую вентиляцию,либо знает может,какие есть в этом направлении нюансы в работе-подскажите пожалуйста! :11:
А если никикаих различий и нюансов нет-тоже скажите)))
сейчас тружусь в судостроении, на вентиляцию ставят витые (обыкновенные вентиляционные) изделия на саморезы-клопы, заклеивают алюм.скотчем...
вот попалось на глаза: http://docs.cntd.ru/document/1200010803

воздуховоды на судах.

 :hi:спасибо!  фасонина вся витая чтоль? :5:

Оффлайн 554186

  • пользователь
  • Сообщений: 41
  • Имя: Евгений
Re: Вопрос-Ответ.
« Ответ #704 : Марта 30, 2015, 12:52 »
воздуховоды на судах.

http://docs.cntd.ru/document/1200010803