Автор Тема: Отводы теплоизоляция  (Прочитано 124825 раз)

Оффлайн bac1979

  • ветеран
  • Сообщений: 1759
    • www.good-vent.ml
  • Имя: Виталий В.В.
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #75 : Февраля 19, 2013, 23:13 »
 :34: :34: :34:
Смущает только высота без  растяжек,Владимир с чего монтировали?
(пока писал уже ответили:))
+ 375 33 918 379 1

Оффлайн Техник

  • ветеран
  • Сообщений: 4669
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #76 : Февраля 19, 2013, 23:16 »
Это первый опыт, Володя? Очень хорошо!
Если вам от меня ничего не нужно, мне для вас ничего не жалко.

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #77 : Февраля 19, 2013, 23:19 »
верх до тройника  обтягивали на земле,  когда трубу поставили  , вызвали вышку и надели колпачек.  потом с низу до тройника поставили леса и доделали
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #78 : Февраля 19, 2013, 23:23 »
Это первый опыт, Володя? Очень хорошо!

нет не первый,   
первый я бы не показал  :6: делали в москве, под дождем, и побыстренькому , металл резали болгаркой ,гнули на трубе . короче ужас.
хорошо что ничего не видно было, труба была   между зданием и забором   :22:
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Техник

  • ветеран
  • Сообщений: 4669
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #79 : Февраля 19, 2013, 23:30 »
Труба между зданием и забором, окрашенная в чёрный цвет - отличный тренажёр!
Если вам от меня ничего не нужно, мне для вас ничего не жалко.

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #80 : Февраля 19, 2013, 23:35 »
Труба между зданием и забором, окрашенная в чёрный цвет - отличный тренажёр!

тоже верно  :5:
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Лёха

  • ветеран
  • Сообщений: 1054
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #81 : Апреля 03, 2014, 22:54 »
Научите пожалуйста сделать в этих местах красиво,опыта в окожушки практически нет.
Лень- двигатель прогресса

Оффлайн erks

  • просвещенный
  • Сообщений: 420
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #82 : Апреля 04, 2014, 13:58 »
 :hi:

Оффлайн Лёха

  • ветеран
  • Сообщений: 1054
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #83 : Апреля 04, 2014, 22:54 »
 Спасибо за совет. А сколько на перехлест давать?А если,например,мин вата намотана ф 200,отводы каким ф делать?
Лень- двигатель прогресса

Оффлайн erks

  • просвещенный
  • Сообщений: 420
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #84 : Апреля 04, 2014, 23:10 »
 :hi:
на перехлест 15 mm, мин вата намотана ф 200,отвод ф206

Оффлайн Лёха

  • ветеран
  • Сообщений: 1054
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #85 : Апреля 04, 2014, 23:12 »
Спасибо за науку! :hi:
Лень- двигатель прогресса

Оффлайн bac1979

  • ветеран
  • Сообщений: 1759
    • www.good-vent.ml
  • Имя: Виталий В.В.
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #86 : Апреля 04, 2014, 23:18 »
На перехлёст мы обычно даём 25мм,если отвод большой,тогда 30. Что бы отвод хорошо ставился,надо поточнее замерять затылок и шейку на уже заизолированном отводе,т.е. чтобы был правильный радиус поворота. Шов тоже делаем с боку. Большую роль играет то,как прозигован отвод,надо что бы он собирался в ручную без особых проблем,тогда и при монтаже будет проще.
   Ну и ещё от монтажников много зависит,я как то попробовал ставить - получилось печаль  :6:,а толковые изолировщики эти же отводы ставили без проблем.
Цитировать
:hi:
на перехлест 15 mm, мин вата намотана ф 200,отвод ф206
у нас обычно утепление 50 мм
+ 375 33 918 379 1

Оффлайн Лёха

  • ветеран
  • Сообщений: 1054
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #87 : Апреля 04, 2014, 23:23 »
Да то понятно,что 50мм,ставили окажушку,труба с мин ватой вместе 250 мм,намотана хер пойми как,я на перехлёст сегментов дал 50 мм,получилась такая кака ,что мне стыдно. :22:Я с 2002 в жестянке,а окажушку делал в первые,вроди всё просто,отводы то я закрытыми глазами сделаю,а тут оказывается не всё так просто.короче ни могу догнать как сделать идеал.
Лень- двигатель прогресса

Оффлайн bac1979

  • ветеран
  • Сообщений: 1759
    • www.good-vent.ml
  • Имя: Виталий В.В.
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #88 : Апреля 04, 2014, 23:30 »
  Их устанавливают,при помощи верёвки и палки,завязываешь верёвку вокруг отвода на одинарный узел,что бы было свободно.Просовываешь палочку и накручиваешь,что бы сегмент сжимало,стягиваешь до тех пор,пока не станет как надо.
   Ещё ,изоляционные отводы меряются не по диаметру а по развёртке.
Да забыл,надо штангелем чертить на каждом сегменте,там где перехлёст и когда сойдётся по линии,тогда ставь заклёпку(или саморез)
 Лёха,а ты пробовал этот отвод собрать в мастерской?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 23:49 от bac1979 »
+ 375 33 918 379 1

Оффлайн Лёха

  • ветеран
  • Сообщений: 1054
Re: Отводы теплоизоляция
« Ответ #89 : Апреля 04, 2014, 23:43 »
Да пробовал,нормально, всё совпадало чётко,но как стали монтировать то получилась лажа. К примеру в одном месте одна толщина ваты,в другом другая,короче то ли лыжи не едут,то ли я... не умный. :15: Может  просто опыта нет,а может какие секреты есть?
Лень- двигатель прогресса