Kijanka
Форум => Кровля => Тема начата: хочувсёзнать от Марта 11, 2021, 09:56
-
Приветствую всех.
Планируется такая крыша.конёк вентилируемый.
Подскажите пожалуйста как обеспечить приток воздуха в подкровельное пространство?
Спасибо
(http://images.vfl.ru/ii/1615445785/fa5f36ad/33631615_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fa5f36ad33631615.html)
-
Здравствуйте.
А конек вентилируемый только по середине который? Или по фасадам верхние края кровли тоже будут вентилируемые?
-
Здравствуйте.
А конек вентилируемый только по середине который? Или по фасадам верхние края кровли тоже будут вентилируемые?
Да, думаю нужно делать вентилируемые. Иначе как будет выходить воздух?
-
Приток видимо придется делать по двум другим фасадам (где кровля "галочкой")
А сам приток практически будет устроен так же как и вентиляция на фасадах в верхних точках..
PS Ну и крыша... Прям перед глазами стоит куча снегольда на схождении ендов...
Тут надо гидроизоляцию под металл по взрослому делать..
-
Можно подумать о продухе под ендовой. От него уже в разные стороны.
-
думаю обрешётку сплошную не получиться сделать... ну или как то прерывать контробрешётку тогда
Ещё мысль есть приточный зазор сделать не с торца, а сверху, как на коньке( ну как полконька получится)
-
Можно подумать о продухе под ендовой. От него уже в разные стороны.
Имеете ввиду сделать ендову заглубленной?
Или продух внизу где сходятся ендовы?
-
По периметру
-
Имеете ввиду сделать ендову заглубленной?
Или продух внизу где сходятся ендовы?
мне думается, канал под всей ендовой...
-
думаю обрешётку сплошную не получиться сделать... ну или как то прерывать контробрешётку тогда
Ещё мысль есть приточный зазор сделать не с торца, а сверху, как на коньке( ну как полконька получится)
Приток сверху так себе идея ИМХО. "Тяга" уменьшится многократно...
-
думаю обрешётку сплошную не получиться сделать... ну или как то прерывать контробрешётку тогда
Ещё мысль есть приточный зазор сделать не с торца, а сверху, как на коньке( ну как полконька получится)
контрбус со смещением вполне решит задачу.
-
Может как то снизу короба( где внизу сходятся три ската) , и далее по ендовым канал?
-
Может как то снизу короба( где внизу сходятся три ската) , и далее по ендовым канал?
нижний продух из зоны подшивки, под ендову. посмотрите проект стропильной системы, пирога-может где-то и найдется местечко...
-
думаю обрешётку сплошную не получиться сделать... ну или как то прерывать контробрешётку тогда
Ещё мысль есть приточный зазор сделать не с торца, а сверху, как на коньке( ну как полконька получится)
Паша, обрешотка это основание для металла. Твоя задача воспользоваться знаниями физики и применить их для контры. В дополнение ко всему ты можешь сделать дополнительные врезки по площади в низких точках для обеспечения нужного количества объёма воздуха. Для чего он там нужен ты думаю знаешь. И посмотри на розу ветров :3:
-
Имеете ввиду сделать ендову заглубленной?
Или продух внизу где сходятся ендовы?
мне думается, канал под всей ендовой...
+1
-
контрбус со смещением вполне решит задачу.
Иначе ни как если нужно распределить потоки. ДАЖЕ наверное будет правильно и зазор увеличить.