Где же виновник образования этого раздела? Может он прольёт свет ...
На перехлёст мы обычно даём 25мм,если отвод большой,тогда 30. Что бы отвод хорошо ставился,надо поточнее замерять затылок и шейку на уже заизолированном отводе,т.е. чтобы был правильный радиус поворота. Шов тоже делаем с боку. Большую роль играет то,как прозигован отвод,надо что бы он собирался в ручную без особых проблем,тогда и при монтаже будет проще. Ну и ещё от монтажников много зависит,я как то попробовал ставить - получилось печаль ,а толковые изолировщики эти же отводы ставили без проблем.Цитировать на перехлест 15 mm, мин вата намотана ф 200,отвод ф206 у нас обычно утепление 50 мм
на перехлест 15 mm, мин вата намотана ф 200,отвод ф206
Цитата: bac1979 от Апреля 04, 2014, 23:18 Что бы отвод хорошо ставился,надо поточнее замерять затылок и шейку на уже заизолированном отводе,т.е. чтобы был правильный радиус поворота. Цитировать на перехлест 15 mm, мин вата намотана ф 200,отвод ф206 у нас обычно утепление 50 ммНу так я и имел в виду радиус кривизны
Что бы отвод хорошо ставился,надо поточнее замерять затылок и шейку на уже заизолированном отводе,т.е. чтобы был правильный радиус поворота. Цитировать на перехлест 15 mm, мин вата намотана ф 200,отвод ф206 у нас обычно утепление 50 мм
Сергей, это в теории ,до изоляции.Практика показывает что лучше после.Уже не один раз переделывал,а может замерщики были такие
Я просил,что бы мне меряли шейку,т.е. внутреннюю часть.Ну а потом,зная размер,сам высчитывал.
Порвете мне пожалуйста, что я начерчу что угодно и как угодна,но сцуко ,в теплотрассах,что то не выходит,или надо учитывать,что металл на металл находит,и надо на каждом сегменте приплюсовать,или лыжи не едут, или я ебанутый.