Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Подрядились мы с напарником в одном новострое изготовить и смонтировать вентиляцию. Изготовили, смонтировали но заказчица не так представляла себе как это будет выглядеть и за дополнительные деньги попросила переделать часть вентиляционной ветки с выходом на чердак.
Здание четырёх этажное. Четвёртый этаж мансардный. Чердак холодный. Перекрытие между чердаком и отапливаемым помещением выполнено так: деревянные балки, к ним прикручены уголки, на уголках доска 50 мм и все это подшито OSB. На досках со стороны чердака уложена пароизоляция не известной марки и производителя, на пароизоляцию уложены базальтовые плиты 50 мм толщиной (плотность не известна но на ощупь не плотная) в три слоя. Т.е. общая толщина утеплителя 150 мм. На базальте опять уложена пароизоляция.
При обследовании чердака на предмет возможности монтажа наших воздуховодов обнаружили что утеплитель почти на сквозь сырой, под верхним (наружном) слое пароизоляции присутствует конденсат. Слуховых окон нет. Продухов нет. Конёк либо маленький, либо не правильно смонтирован что под него задувает снег.
Вот несколько фотографий: