(КрышНик February 12 2011, 23:59) (SEN 555 February 12 2011, 16:28)
зонт выполнен нормально , но эффективности по вентиляции маловато
Тема весьма интересная. Несколько последних работ вообще сильно пошатнули мою веру в зонты.
Их эффективность зачатую сильно уступает эффектности.
Т.е. выглядять внушительно, эффектно, а вот работают не всегда.
Заниматься изучением теории этого вопроса некогда. Поэтому если есть какая-либо информация - поделитесь пожалуйста.
Добрый день, вечер, ночь для КрышНика и интересующехся -расчетники пишут:
Производительность местного отсоса зависит: от размеров зонта , от концентрации вредных веществ (выделения при сварке). При этом скорость в самом зонте должна быть 0,5-1 м/сек. Например: выделения средней степени, зонт размером 0,6м х 0,7м. Тогда производительность вытяжки = 3600(константа для перевода сек в час) х 1 (скорость воздуха, м/сек) х 0,42 (площадь зонта , кв.м) = 1512 куб м/час.
Расход воздуха = 3600 х скорость воздуха х площадь зонта .
где-то еще читал, в среднем скорость в зонте берут 0,5-1м/сек. для вредных выбросов. и в районе 0,3м/сек. для чистых. а от производительности уже и диаметр магистрали подбирают тобишь ду верха зонта.
Это сообщение отредактировал flues - January 28 2012, 00:31