(Веся @ December 17 2005, 19:10) если фальц - как бороться с протечками на обратном уклоне?
(Веся @ December 17 2005, 17:10) Здравствуйте, коллеги Столкнулся с воссозданием объемной медной чешуи на куполе. От архитекторов помощи - ноль, но точно знаю была чешуя собранная на фальцах. Может кто сталкивался, поделитесь Текущие проблемы: варить, паять или все-таки фальц; если фальц - как бороться с протечками на обратном уклоне?Заранее благодарен, спасибо
(Виталий @ December 21 2005, 20:37) Добрый день.Паять или сваривать чешую на куполах – очень уж махровое развлечение. Если купол достаточно большой, то швы всё равно будет рвать от температурных колебаний. Припаивать лучше мелкие детали и не очень часто. Фалец в этом смысле гораздо лучше. Протечек на нижней части купола по идее быть не должно, поскольку этот обратный уклон не ухудшает условия работы фальца. Но для большей надёжности, можно предварительно покрыть купол материалом типа «Айсбар» или аналогичным. (Сверху полипропиленовая плёнка снизу модифицированный битум.)
(Семён Семёныч @ December 28 2005, 14:27) И вопрос - как тулить гидроизоляцию на сферические купола? На сколько я знаю в старину на Руси не знали ни каких модифицированных битумов. и не делали на куполах гидроизоляцию.