Matv:
Добрый день. Прошу помощи, так как не могу понять как решить проблему с плоской кровлей. Решил выбрать путь плоской кровли, такой вариант мне подсказали строители. Пирог кровли на рисунке. Дом после постройки крыши успешно перезимовал, но после наступления тепла обнаружил на внутренней стороне кровли (ЦСП) конденсат и образования грибка и плесени на досках обрешетки.
Понятно, что сейчас нужно все высушить и обработать, выбелить и т. д.
Что делать потом? Я планировал к балкам пароизоляцию (Дельта рефлекс) и потом натягивать потолок. И теперь застыл в нерешительности, а что если у меня там все сгниет в хлам? Так это или нет? Кто понимает природу кровли, пара, конденсата, подскажите пожалуйста.

николаич:
Здравствуйте. Не понятен 7 пункт - это наплавляйка или просто пленка. Не указано есть ли вент зазор над утеплителем. Выбор утеплителя сомнителен, по моему пенопласт и такой тип кровли не совместим. Скорее всего будет полный демонтаж.

ФЭД:

--- Цитата: Matv от Июня 03, 2022, 21:33 ---Добрый день. Прошу помощи, так как не могу понять как решить проблему с плоской кровлей. Решил выбрать путь плоской кровли, такой вариант мне подсказали строители. Пирог кровли на рисунке. Дом после постройки крыши успешно перезимовал, но после наступления тепла обнаружил на внутренней стороне кровли (ЦСП) конденсат и образования грибка и плесени на досках обрешетки.
Понятно, что сейчас нужно все высушить и обработать, выбелить и т. д.
Что делать потом? Я планировал к балкам пароизоляцию (Дельта рефлекс) и потом натягивать потолок. И теперь застыл в нерешительности, а что если у меня там все сгниет в хлам? Так это или нет? Кто понимает природу кровли, пара, конденсата, подскажите пожалуйста.

--- Конец цитаты ---
Расскажите про температурный режим помещения в зимний период и проводились ли зимой работы в помещении, связанные с растворами, смесями, шпаклёвками и прочими влажными ингредиентами.

ФЭД:

--- Цитата: николаич от Июня 04, 2022, 19:47 ---Здравствуйте. Не понятен 7 пункт - это наплавляйка или просто пленка. Не указано есть ли вент зазор над утеплителем. Выбор утеплителя сомнителен, по моему пенопласт и такой тип кровли не совместим. Скорее всего будет полный демонтаж.

--- Конец цитаты ---
Если толщина утеплителя достаточная, вентиляционный зазор не потребуется, хотя он и желателен для мансардных кровель.
Однако, деревянных балок в этом пироге нет, так что гнить нечему, а утеплитель перепнётся, не развалится.
Зимой отопление помещения не опускать ниже 18 градусов, чтобы "ТР" не перемещалась и будет ему счастье.
Если слой утепления недостаточный, будет вытапливать снег на крыше, а если достаточный - убирать вручную.

ФЭД:
Скорее всего, у вас утеплитель сполз, образовалась щель в коньковой части кровли, вот конденсат и образуется.