Работая на объектах заметил, мы монтируем ветиляшку и кондиционирование,а для монтажа дымоудаления приглашают других, хотя всю эту работу можем сделать сами, наверное лицензии у нашей фирмы нет. Но короба дымоудаления ничем от наших не отличаются, металл 0,7, таже шино-рейка и уголки, только все это на саморезы прикручено. Мы используем пеноленту на стыках , они - то ли асбест, то ли паранит. Мы изпользуем противопожарную изоляцию Conlit 150 A/F , обмазывая стыки глиной( клей такой в комплекте идет), и они тоже самое делают.Спросил как-то у бригады по дымоуделению ,какие у них расценки, оказалось в два раза выше , чем у нас, как на монтаж, так и на изготовление.
Неоднократно мне привозили чертежи, по которым нужно было изготовить короба, в последствие узнавал, что это дымоудаление, кому-то делали , наша фирма не монтировала . Метал 0,7 , где фланец, а где обычная поперечная рейка использовалась. И все прокатывало, упреков от контролирующих органов не было.Вот так вот. Разница в таких системах только в использовании дутьевых вентиляторов(температуру воздуха 200 С выдерживают)
и огнеупорного кабеля,ведь должен же вентилятор как-то работать во время пожара, пока пожарные не приехали.Те сразу все электричество вырубают, и никакое дымоудаление работать уже не будет
Это сообщение отредактировал acoustik - December 10 2011, 13:33