boroda1999, и как Вас, всё-таки зовут? Вот, что Вам предлагается под вариантом заглубленной ендовы, Вы представляете себе объём переделок? Работайте с тем что есть
Крышу все равно переделывать ? Вероятнее всего - да.
Тогда - более легкая конструкция. На имеющуюся конструкцию кровли устанавливается контрбрус - 100 мм. Поверх еще слой обрешетки. В зоне разжелобка все остается на том уровне - как есть. Дальше - гидроизоляция разжелобка, установка "корыта" с водяным фальцем. Силовая планка, на нее - карнизная планка, слой разделительной пленки с проклейкой по карнизной планке. Дальше укладка кровельных картин с гарантией, что уже точно ничто и никуда не потечет. Да ! Важный момент. Все равно нужны "умные" руки.
Высота полки желоба - условна. Нормативно - от мин. 50 мм до 100 мм.
Только вопрос ширина такого жолоба какова может быть ?
И что делать с картинами в середине кровле где установленная ендова максимально широка наращивать ?
Вы извините - но Вы несколько не понимаете ( не только Вы - к сожалению...) Данная кровля не ремонтопригодна. Она должна быть снесена. И выполнена вновь. Но по правилам. За чьи деньги ? Это уже решать Вам. Можно, конечно, жить в доме , в котором все стоит в плесени. Но в таких домах живут не долго. К глубокому сожалению - умирают. ( Это о стоимости работы кровельщиков...)
По поводу заданного Вами вопроса... Каких то обязательных предписаний по ширине таких разжелобков не существует. Если исходить из стандартной развертки в 670 мм, подъемов на стенку разжелобка с двух сторон, водяного фальца с двух сторон, то ширина получится - 670 мм - (150+150мм на пример) - (15+15 мм) = 340 мм. Сечение разжелобка в этом случае соответствует самому большому желобу "500 - го" размера. Необходимо сделать прогиб по середине - на 170 мм - для улучшения схода воды.
........Павел Заборов как-то выкладывал фото кровли из нержи со сваренными отбортовками вместо фальца. Получается герметичное корыто......
хрен редьки не слаще. Вариант предлагаемый мной ничуть не хуже, за исключением того, что стоит в несколько раз меньше предлагаемого из нержавейки. Не имеющей здесь никакого практического смысла. ( Масло масляное,, ага.)
И еще .. Вы не совсем внимательно прочитали текст, который я написал. Там еще есть фраза "Дальше - гидроизоляция разжелобка,..." Гидроизоляция кровли под металлом имеет также свою специфику - в зависимости от наклона кровли может быть необходима с проклейкой на сплошную поверхность, естественно - соединенная со всеми элементами - типа разжелобков - гидроизоляционная пленка. Которая увеличивает размер разжелобка - при корректной проклейке - до размеров всей кровли.
По поводу изменения наклона разжелобка. Его можно изменить - изменили наклон кровли и наклон разжелобка изменится. Наклон разжелобка ВСЕГДА меньше наклон прилегающих скатов кровли.