Kijanka
Форум => Вентиляция => Тема начата: bac1979 от Апреля 30, 2012, 23:57
-
Кто может поделится опытом изготовления,милости просим.
-
или кого что интересует,поделюсь тем ,что знаю...
-
Во тута и брательник засветился :1:
-
До сих пор считал, что такие вещи собирают только на крупных заводах.
А кто у Вас выполняет расчет этих агрегатов?
Да и комплектующие где-то надо взять! Не сами же Вы вентиляторы производите!
Мне вот сейчас на один объектик надо парочку приточных установок на 10000 м.куб.
Так я опросный лист на заявку устал заполнять! :4:
Интересно по этой теме все!
И экономика, и технология, и монтаж, и в чем отличия разных производителей, и т.д и т.п. :1:
-
В принципе это мини венткамера. Иногда приходилось делать и 3 метра на 2 метра а иногда на всю комнату.
Оборудование такое как калорифер, фильтра, жалюзи и вентилятор сейчас купить не проблема практически все фирмы занимающиеся кондиционированием вентиляцией все это продают под заказ если нет в наличии.
-
Согласен с Джокером,расчитать можно по таблицам,там где продают вентиляторы,правда я этим не занимался,был другой человек.Мы и датчики туда ставили,тоже ничего сложного.Наша контора даже лицензию под ето дело открыла.Хотя конечно к этому надо подходить более серьёзно... :hi:
-
С холодом не заморачиваетесь? Автоматики минимум?
-
Виталий, виды используемого алюминиевого профиля выложить сможешь? Что используется на углах камер чёрного цвета? Какой материал идёт на панели? Откуда фурнитура - ручки, замки и пр?
Делаете вы их классно, сам давно хотел делать такие же, но из-за сертификатов и лицензий моё руководство до сих пор считает, что камеры лучше покупать у "именитых" производителей: VTS, Веза, FEROLLI.
-
делали и большие и маленькие
-
До сих пор считал, что такие вещи собирают только на крупных заводах.
А кто у Вас выполняет расчет этих агрегатов?
Да и комплектующие где-то надо взять! Не сами же Вы вентиляторы производите!
Мне вот сейчас на один объектик надо парочку приточных установок на 10000 м.куб.
Так я опросный лист на заявку устал заполнять! :4:
Интересно по этой теме все!
И экономика, и технология, и монтаж, и в чем отличия разных производителей, и т.д и т.п. :1:
Раазговаривал сегодня с тем человеком,что расчитывал сей девайс,вобщем частично снимал с заводских,ну о ориентировался на параметры вентилятора.Пару раз испытывали ,если и ошибались то в небольшой плюс.Кстати ,если кому интересно можем изготовить(в личку)
-
Виталий, виды используемого алюминиевого профиля выложить сможешь? Что используется на углах камер чёрного цвета? Какой материал идёт на панели? Откуда фурнитура - ручки, замки и пр?
Делаете вы их классно, сам давно хотел делать такие же, но из-за сертификатов и лицензий моё руководство до сих пор считает, что камеры лучше покупать у "именитых" производителей: VTS, Веза, FEROLLI.
С холодом что то не припомню,а автоматику пихали и на открытие закрытие жалюзей ,датчики всякие,сдесь от заказчика зависит,кому что по карману.
Вид профиля выложу позже(как на производство попаду)на углах пластиковые уголки,если камера большая нижний профиль другого типа ,усиливается стальными уголками.Нюансов хватает,самый гемор,это всё подогнать что бы ни щелочки,когда мы делали всё было :27:Потом делали другие,мне не особо понравилось,хотя не знающему человеку мелких дефектов не видно.
Фурнитуру,ручки,болтики,замки и всякие прибамбасы привозили вместе с профилем,очень большого труда стоило разыскать производителя,а не перепродавца ,поетому где покупали сказать не могу(не моя тайна),хотя если заинтересует,могу поинтересоваться. :hi:
-
Все тайны легко раскрываются с помощью утюга.
На самом деле, вопросы с комплектующими для меня самые сложные. Очень надеюсь на подсказку.
-
Когда занимался монтажом более всего негодавал на калорифер. Ни воду слить, ни воздух стравить по человечески( Всегда приходилось резать профиль для установки обвешанного калорифера на свое место.
Ну, а в общем молодцы, аплодирую стоя.
Еще раз взглянул на фото, не вижу крепежных элементов для соеденеия модулей.
-
В принципе это мини венткамера. Иногда приходилось делать и 3 метра на 2 метра а иногда на всю комнату.
Оборудование такое как калорифер, фильтра, жалюзи и вентилятор сейчас купить не проблема практически все фирмы занимающиеся кондиционированием вентиляцией все это продают под заказ если нет в наличии.
Ктате фильтра мы делаем сами...
-
Когда занимался монтажом более всего негодавал на калорифер. Ни воду слить, ни воздух стравить по человечески( Всегда приходилось резать профиль для установки обвешанного калорифера на свое место.
Ну, а в общем молодцы, аплодирую стоя.
Еще раз взглянул на фото, не вижу крепежных элементов для соеденеия модулей.
первые пару мы тоже так делали,а потом приноровились и калориферы снимаются без проблем.
крепёж внутри,на фото ещё не успели поставить.
-
Виталя, ну что резину тянешь? Профили пофоткай. У меня зудит уже.
-
Костя вечерком,дай поработать,соскучился по труду :1:
-
вот
-
или вот :15:
-
Спасибо за фотки! А что на панели идёт? Алюкобонд?
-
:49:не знаю,не вникал.
-
по поводу сэндвичпанели :внутри пенополиуретан снружи оцинковка 055 бывает крашеная точного названия не ведаю
-
Какая толщина панели, скажите пожалуйста.
Чем вы её режете? Наверняка не лобзиком.
-
толщина вроде 50мм завтра уточню , а режим болгаркой потом обрамляем
-
толшину сэндвич панели лучше брать 45мм и 25мм, в зависимости от используемого профиля и уголков, вот только полеуритан в панелях с точки зрения пожарников не очень, лучше базальт я думаю.
-
А вот еше ручки и петли, мы такие используем.
-
Спасибо за информацию! Я собираю опыт по строительству приточных камер по крупицам.
Занимаетесь ли Вы автоматикой и холодом? Какое климатическое оборудование в камеры монтируете?
-
да мы можно сказать занимаемся, сертификат вот скоро уже получим, тогда уже можно будет сказать что (выпускаем).
Автоматику ставим разную, в зависимости от требований и пожелания заказчика.( можно дешовую, можно дорогую) в зависимости от назначения и функциональности. Климатическое оборудование тоже разное со всех уголков России и зарубежья)).
-
Скаут,доброго времени суток.
Чем режете сендвич панели,как и мы болгаркой,или есть что иное?
И ещё,профиль тож чем?Какие используете диски для профиля?
Пардон за множество вопросов,ошенна интерестно ... :11:
-
Да кстате,профиль как то пришёл покоцанный,попытались шлифовать,ничего не вышло.У вас таких заморочек небыло?
-
Нет заморочек с профилем вроде небыло, сэндвич режем тоже болгаркой, если покупаем то в месте с торцевыми профилями, они мессто среза норм закрывают. А так в основном делаем сами в размер набиваем базальтом.
-
Мне удавалось вернуть алюминиевому профилю товарный вид ленточной шлифмашинкой с крупным зерном. Ничего так получалось.
-
Скаут,а можно подробнее,как набиваете базальтом,и фото если можно. :hi:
-
Панель из 2х частей (1- основание, 2я - крышка) в основание набиваем базальт плотность 100-150 и сверху крышка на заклепки. будут образцы сфотографирую. Это на моноблоки а вытяжные шумоизолированные установки чуть по другому там 1 часть из оцинковки 2я из перфорации, между ними "Шуманет" шумовые характеристики радуют:))
-
Привет, сообщество! Я-новичок на форуме. Имею некоторый опыт приточных установок. Установки очеень похожие на те, что выложил на фото bac1976.
-
Подскажите, кто-то имеет опыт изготовления приточных установок с охлаждением воздуха? Какие интересные моменты при этом необходимо учитывать?
-
Подскажите, кто-то имеет опыт изготовления приточных установок с охлаждением воздуха? Какие интересные моменты при этом необходимо учитывать?
С охлаждённым или орашённым ?
-
установка каплеуловителей после испарителя.
-
установка каплеуловителей после испарителя.
Что то типа фильра для тяжёлых примесей подойдёт... Но место много займёт :2:.Вы всё в кучю собираете или отдельно ?
-
если моноблок то в кучу:) если наборка то по отдельности.
-
Подскажите, кто-то имеет опыт изготовления приточных установок с охлаждением воздуха? Какие интересные моменты при этом необходимо учитывать?
Первый и основной момент - это I-D диаграмма, т.к. за один проход воздух получится охладить лишь на ограниченную величину :hi: