(Игорь_М @ May 31 2006, 08:03) но никак не думал, что рядовые панели могут течь. Втирал заказчику зимой, что это конденсат. После проливки кровли из шланга обнаружилось, что текут стоячие фальцы, не желоба, не подводки и обходы, которые сделаны в классическом исполнении, а двойной хваленный фальц. Сделали макет кровли обжали фальцы рамками со всей дури, всеравно течет особено в местах кляммеров.
Дабы быть спокойным, сделайте макет крыши из раниловской металлочерепицы или РанилыКлассик, дайте туда напор из шланга и покажите заказчику результат. После сравнения результатов протечки, думаю он оценит преимущества хвалённого двойного фальца.
Делал угловой фальц на крыше с уклоном 35 градусов. До поднятия картины на крышу в большой фальц заливали Spengler Falzgel. Это такая вязкая жидкость, как масло, по-моему шведское изобретение. Наверное хорошее средство, но мне не особо понравилось с ним работать, какой то он текучий и все инструменты в нём потом. Я бы и не стал тогда туда ничего и уплотнять, просто вот было под рукой, да и так на пробу.
Сейчас делаю крышу, медь, уклон 10 градусов, есно двойной фальц. Уже когда картина на крыше, во внутрь большого фальца промазываем Runotex Tix. Это такой специальный герметик, не твердеющий, как раз для этих дел. И с ним удобно работать, в 330мл тубах(картушах).
Конечно странновато, почему там у вас протечки??? Как было определено, что текут фальцы, смотрели снизу? У Вас что была разряжённая обрешетка и сверху картины и поэтому с чердака было всё видно? Только голые доски и картины?
Знаю, некоторые мои коллеги вообще не заморачиваются с герметиками в фальц и давно работают и проблем не было. Это я вот немного перестраховываюсь, но промазать не трудно, тем более за герметик платят.
Как вариант, есть ещё для этих дел специальная лента в рулончиках Dichtband ILLMOD. Что-то типа пропитанного поролона, как раз на ширину фальца, с клеющейся одной стороной и толщиной 1 - 2 мм. Говорят очень хорошая штука.