Форум => Другие виды металлической и иные кровли => Тема начата: Mitriygor от Сентября 24, 2016, 11:01
-
Добрый день. Собсьвенно облазил весь форум, ответа не нашел. Данная кровля, находится над мансардным этажом, утеплена пеной, т.е. не обрешетки ни чего нить еще изнутри кроме пены не видно. Бежит в дожди по одному углу, скат всего градуса 3, поэтому что бежит не удивляет, удивляет то что не бежала до этого. Заказчиком замена кровли, не рассматривается в принципе, потому что, это ппц всем ремонтам внутренним и сама работа по кровли не потянет по деньгам. Собственно нужно, спасти человека от протечек. Пока думаю просто, пройти все стыки по листам профиля, герметиком, проклепать и дальше даже и не знаю что еще можно придумать? Думал может накладки какие то из жести нарезать на стыки, но как то сомнения терзают, при таком уклоне это все равно будет захлестывать при боковике, если щас захлестывает, вообщем поможите советом, что можно сделать с эффективностью хотя бы в 80% что не будет протечки, кроме герметика по стыкам.
-
Да по середине, это вентшахта, от всего дома.
-
А ну и еще, лист снимать низзя, прямо на него нанесена пена - утеплитель.(((( Вообщем, задача та еще.
-
у меня гараж с таким уклоном профлистом закрыт. устал герметить - в одном месте перестанет в другом начинает подкапывать.надо сверху фальцем сделать ))
-
Лист этот трогать нельзя, т.е. я бы с радостью его демонтировал и поднял бы градусов до 10 уклон, потом закрыл бы, но клиент такой вариант по деньгам не тянет. Т.е. вот то что там щас лежит, это все должно остаться. Кровлю над кровлей городить? То де, мягко скажем, новаторское решение. Стропилку к чему привязывать?
-
Может где-то от плохого контакта самореза течет?
Вероятно здесь радикальным решением будет аккуратно снять металлопрофиль и постелить наплавляемую кровлю.
-
К сожалению нельзя трогать лист, т.е. на стыках еще я попробую, а дальше на нем пена налеплена, т.е. вот такая засада, вся кровля, просто запенина снизу, обрешетка конечна там есть и ее видно по саморезам, но открутить я ее откручу, а вот поднять лист не смогу, она там спаен пеной по всей площади со стропилкой. Бежит не на самозерзе, а там где по идеи на нормальных четырехскатках конек лежит
-
Можно попробовать сделать отдельный конек с острым углом, на четверке полосе, на две волны от стыка поставить, заглушить его по концам. Т.е. вот такой вариант может улучшить ситуацию?
-
И над каждым стыком так. :15: Прикольно будет. :49:
-
Раз бежит во время дождя, значит где-то есть место протечки.
По идеи надо найти этот участок и поработать конкретно с ним :1: (замазать, приподнять, может еще че :53:).
-
Беда протечки по запененным местам в том что пена как губка впитывает и не отдает до поры до времени воду вообще. Сталкивался с такой ерундой, на другой крыши, было вылито не мало кубометров воды в месте преполагаемой протечки, хоть бы хны, потом по ближе к ней через весь скат, опять хренушки, плюнули, на интуиции сделали, потому что больше негде.)))
-
может помочь isomat там есть покрытия на метал,швы армируешь волокном .
-
Такая?
ISOFLEX-PU 500
---------------Жидкая полиуретановая гидроизоляционная мембрана для террас и кровель. После полимеризации образует на поверхности водонепроницаемую, паропроницаемую, эластичную бесшовную мембрану.---------------
-
Кровлю над кровлей городить? То де, мягко скажем, новаторское решение. Стропилку к чему привязывать?
ничего новаторского.
привязаться к существующей кровле.
Вам страпила нужна будет не как несущая система, а как способ привязать верхнюю обрешётку к нижней. соорудили конструкцию, накрыли фальцем и будет счастье клиенту. главное про продухи между кровлями не забыть и дерево от металла надёжно изолировать.
-
соорудили конструкцию, накрыли фальцем и будет счастье клиенту.
А вот , что пишет Вольдемар 13 : " Металлические кровли в стандартный двойной фальц рекомендуют делать ВСЕ производители металлов от 7 градусов. "
-
соорудили конструкцию, накрыли фальцем и будет счастье клиенту.
А вот , что пишет Вольдемар 13 : " Металлические кровли в стандартный двойной фальц рекомендуют делать ВСЕ производители металлов от 7 градусов. "
Други, ну не могу я на металле это себе представить, т.е. лист кровельный который лежит сей час снимать нельзя. Т.е. что бы положить обрешетку мне все равно нужна стропила, предположим верхняя ее концовка у вентшахты, там вроде бетон или кирпич, как то можно подвязаться, а у свеса? Не знаю, сегодня еще раз пойду, капитальнее все обдумаю на месте, нельзя трогать кровельное покрытие нынешнее. В этом и сложность и устройство стропилки под покрытием я могу только предполагать какое, плюс здесь мы увеличиваем вес..... А так то если бы можно было старый лист снять, то конечно или фальц или мягкую какую нить, чуть подняв...((( Понастроют, блин, чудес, у нас в городе 5 таких домов с таким архитектурным решением и только одна такой же конфигурации укрыта мягкой, остальнце под профлистом.(
-
Или полная переделка или потом вы останетесь крайним. Купите листы цсп прикрутите сверху и наплавляемую.
-
Спасибо, за подсказку про ЦСП, была эта мысль, но как то боязно было. По поводу крайних, я сей час дефектовку составил, после сегодняшнего посещения, с подробнейшими пояснениями, что профлист не укладывается при уклоне менее 8 градусов, а у них там меньше трех уклон. Да и много раз об этом говорил, ну плюс поднялся поближе видио снял, там просто стык на коньке заклеин битумной пленкой, т.е. про ЦСП конечно озвучил, но у нас еще неделя и изморозь будет, скользко, она хоть и плоская но ни ребят туда не погоню не сам не полезу если подскользнуться можно, внизу все равно 14 этажей, как не крути. Поэтому пока предложил подремонтировать те места где очевидна протечка, потом поставить поверх старого конька и залепонами из пленки свой конек, запенить пройти мастикой, в каждую волну по заглушке и еще раз мастикой, можете отрубить мне за это голову, но бежать по коньковым стыкам там не будет после этого и пройтись дополнительно по нахлестам листов с клепкой и герметиком, там бежать может быть и будет но года два простоит, глядишь к лету предложенный вами вариант обмозгуем до конца (не понятно как там крепить на практике, но чую что реально можно, с патаями что нить покумекать, с длинными винтами какими нить что б в обрешетку попасть, ну и т.д.) и так сзать, замутаним. Самое интересное то что рядом еще несколько домов с такими кровлями и не бегут, долго думал почему,а фишак в том что здесь мансарда, а там чердачное помещение, ну и исполнение на тех что рядом хорошее. Щас фотки прикреплю, подивитесь люди.)))
-
Вот так там выполнен конек.) Ребята с юмором делали. :37:
-
А вот кровли которые рядом, в том же конструктиве, но со своими нюансами.
-
...в каждую волну по заглушке...
Всё гораздо проще, никаких заклёпок и герметиков. Конёк вскрыть можешь? Нижнюю волну поднимаешь на высоту гребня. Хоть клещами, хоть пассатижами. Аккуратно, чтоб не порвать. И прикручивай новый конёк, шире старого.
-
:27: :27: :27:
Клево, но не в этом случае, конек там то же пропенен, т.е. с низу, они использовали пену как утеплитель и гидроизоляцию, ну и на фото видишь лежит эта пленка лоскутками, на фи ее отрывать? Под новым коньком, будет нормально лежать сто лет. Хотя заусило.) Заказчик боится каких нить подобных работ, т.е. если разрушить там эту шубу, то придеться все переделывать по нормальному (я за, но дорого для клиента), Рисковать не буду, но за идею спасибо, изящно. :34: