Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 19:27
суть проблемы - течет кровля возможно от соседей, как правильно поступить в этом случае! посоветовали сделать бетонные борты на плите перекрытия со сторон соседей и обработать их резинобитумной мастикой, а так же вскрыть крышу отапливаемого гаража и заменить утеплитель на экструзионный пенополистирол по верх него сделать стяжку 30 мм и по верх гидроизоляцию из кровельной мастики со стеклотканью! нужно ли мне укладывать пароизоляцию, фольгу и тд. не хотелось бы наталкнутся на неприятности в дальнейшем! может вы предложите другой вариант! все учту и выслушаю! заранее благодарен за все мысли в слух! забыл добавить, у соседа справа тоже вода сочиться с кладки, может от меня ! фото выложить не смог-не проходят по размеру!
вот ссылки на фото -
(http://s018.radikal.ru/i520/1403/18/2ab3784d0de7.jpg)
(http://s005.radikal.ru/i210/1403/bb/df651725b58a.jpg)
(http://i047.radikal.ru/1403/64/bc0a5a4f03c0.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i138/1403/af/574d62368cbf.jpg)
http://i021.radikal.ru/1403/b4/000855883038.jpg (http://i021.radikal.ru/1403/b4/000855883038.jpg)
http://s019.radikal.ru/i603/1403/57/e3448a93af28.jpg (http://s019.radikal.ru/i603/1403/57/e3448a93af28.jpg)
http://i031.radikal.ru/1403/04/a235a0fdc9cf.jpg (http://i031.radikal.ru/1403/04/a235a0fdc9cf.jpg)
http://s43.radikal.ru/i099/1403/50/79c360a68ff8.jpg (http://s43.radikal.ru/i099/1403/50/79c360a68ff8.jpg)
http://s52.radikal.ru/i137/1403/a6/5b9151160dcc.jpg (http://s52.radikal.ru/i137/1403/a6/5b9151160dcc.jpg)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Бялорусс от Марта 06, 2014, 20:02
Яма есть?? приточка вытяжка???? Может и не течет ничего????
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: sivan от Марта 06, 2014, 20:50
скорее всего дело не в кровле, а в тонкой стенке над воротами. когда на улице небольшой мороз, лёд снаружи, когда сильный, иней внутри. гараж отапливаемый?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 06, 2014, 21:19
С таким "пирогом" судя фото , очень сложно сказать  :41: . Но очевидно что ваш стык с соседским гаражом  явно что то скрывает  :15: . Я бы на вашем месте по верх вашего положил брусок - профнастил - ... и нормальное "примыкание " меж гаражей  .  Это для того что бы точно исключит одну из возможных причин . А там уже , при работе по теплу , увидете ... что это было . Протечка, конденсат .....или и то и другое  :1:
(http://s018.radikal.ru/i520/1403/18/2ab3784d0de7.jpg)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 21:20
да яма есть, есть 2 отверстия естественной вентиляции(то есть без принудительной вентиляции), влажность в гараже 37%! гараж отапливаемый, температура в гараже примерно +22 градуса по цельсию! вы думаете это конденсат? если да то как от него избавиться? готов на все варианты!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 21:21
да яма есть, есть 2 отверстия естественной вентиляции(то есть без принудительной вентиляции), влажность в гараже 37%! гараж отапливаемый, температура в гараже примерно +22 градуса по цельсию! вы думаете это конденсат? если да то как от него избавиться? готов на все варианты!
обратите внимание, что течь по середине гаража-у меня! у соседа тоже примерно по середине, и самое главное что у него под профнастилом лед!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 21:23
забыл добавить - с другой стороны блока у родственника гараж, течи нет но есть следы воды(раскрошившийся кирпич над воротами, но сухой!) теплоизоляция должна быть одинаковой, но не факт!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 06, 2014, 21:27
С таким уклоном ВСЁ возможно ... А течь 100 %  ! Между стыков листов , при таком снеге .
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 21:31
подскажите как грамотно можно избавиться от течи, конденсата и от течи с соседних стоянок(внутри слоев кровли или по плитам перекрытия)!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 06, 2014, 22:57
Как как .... нагибать соседей  :15: . Как ещё ?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 06, 2014, 23:05
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5&clid=48648&lr=239 (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5&clid=48648&lr=239)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 06, 2014, 23:10
забыл добавить - с другой стороны блока у родственника гараж, течи нет но есть следы воды(раскрошившийся кирпич над воротами, но сухой!) теплоизоляция должна быть одинаковой, но не факт!
:53:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 23:14
забыл добавить - с другой стороны блока у родственника гараж, течи нет но есть следы воды(раскрошившийся кирпич над воротами, но сухой!) теплоизоляция должна быть одинаковой, но не факт!
:53:
???????????????????????не понял, что надо???
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: дрон от Марта 06, 2014, 23:17
Доброго времени суток Всем!!! :hi:
С таким уклоном ВСЁ возможно ... А течь 100 %  ! Между стыков листов , при таком снеге .
Не факт!!! :23: Надо найти знакомого с тепловизором! И про сканировать. Если выход тепла в стыке гаражей, То может просто снег таить и будут сосульки которые натолкнули тебя на мысль протечки.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 06, 2014, 23:19

......., что надо???
Надо сказать соседу что у него сосули не правильные   :15: Не там образуются .
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 06, 2014, 23:22
Доброго времени суток Всем!!! :hi:
С таким уклоном ВСЁ возможно ... А течь 100 %  ! Между стыков листов , при таком снеге .
Не факт!!! :23: Надо найти знакомого с тепловизором! И про сканировать. Если выход тепла в стыке гаражей, То может просто снег таить и будут сосульки которые натолкнули тебя на мысль протечки.
"Конечно "  Андрюх   :3: ... Там плюс 24 и живут люди :58: . Поэтому у соседа потолок и потеет  :15: А через щели в воротах ........  :15: :15: :15: :15:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 06, 2014, 23:29
Доброго времени суток Всем!!! :hi:
С таким уклоном ВСЁ возможно ... А течь 100 %  ! Между стыков листов , при таком снеге .
Не факт!!! :23: Надо найти знакомого с тепловизором! И про сканировать. Если выход тепла в стыке гаражей, То может просто снег таить и будут сосульки которые натолкнули тебя на мысль протечки.
"Конечно "  Андрюх   :3: ... Там плюс 24 и живут люди :58: . Поэтому у соседа потолок и потеет  :15: А через щели в воротах ........  :15: :15: :15: :15:
Нет там +22  :buba:
Какая толщина стенки ? В теплое время года течь есть ?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 23:40
Доброго времени суток Всем!!! :hi:
С таким уклоном ВСЁ возможно ... А течь 100 %  ! Между стыков листов , при таком снеге .
Не факт!!! :23: Надо найти знакомого с тепловизором! И про сканировать. Если выход тепла в стыке гаражей, То может просто снег таить и будут сосульки которые натолкнули тебя на мысль протечки.
"Конечно "  Андрюх   :3: ... Там плюс 24 и живут люди :58: . Поэтому у соседа потолок и потеет  :15: А через щели в воротах ........  :15: :15: :15: :15:

Нет там +22  :buba:
Какая толщина стенки ? В теплое время года течь есть ?
какой именно? на счет теплого времени года не в курсе, купил этот гараж пару недель назад!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 06, 2014, 23:43
я сейчас обратил внимание на то что труба из подвала выходит и прямо над ней вен "окно" "первоого" этажа! это ни как не влияет на влажность в гараже а может быть и на точку росы? вот на этой фотке видно обе вентиляции!
(http://s020.radikal.ru/i719/1403/e4/09d33005b001.jpg)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 07, 2014, 00:07
я сейчас обратил внимание на то что труба из подвала выходит и прямо над ней вен "окно" "первого" этажа! это ни как не влияет на влажность в гараже а может быть и на точку росы? вот на этой фотке видно обе вентиляции!
Это может влиять на то что работать будет  "не правильно"  . Есть приточная решётка иль ещё что ?  А если гараж топится постоянно то да возможно и конденсирует .
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 00:11
я сейчас обратил внимание на то что труба из подвала выходит и прямо над ней вен "окно" "первого" этажа! это ни как не влияет на влажность в гараже а может быть и на точку росы? вот на этой фотке видно обе вентиляции!
Это может влиять на то что работать будет  "не правильно"  . Есть приточная решётка иль ещё что ?  А если гараж топится постоянно то да возможно и конденсирует .
гараж топится в минуса, да бы не разморозить трубы! есть только труба из подвала и решетка над ней(за уголком держащим козырек)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 07, 2014, 00:14
гараж топится в минуса, да бы не разморозить трубы!
Решётку не прикрываете ? Нафига улицу топить ?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 00:19
гараж топится в минуса, да бы не разморозить трубы!
Решётку не прикрываете ? Нафига улицу топить ?
топится от центрального отопления, гаражом владею две недели! пока не прикрывал
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 00:44
вопрос на засыпку - можно ли вместо стяжки или цсп использовать смл! вот сылка - http://www.all-sml.ru/sml/quality/ (http://www.all-sml.ru/sml/quality/) для тех кто не знаком с данным материалом!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 14:01
вот фотки вентиляции
на первоом фото труба идет из подвала, над трубой, вент окно с гаража!
на втором фото слева вверху видно выход трубы!
на третьем видно слева вверху вент окно гаража :help:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 21:44
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Jgaz66 от Марта 07, 2014, 22:07
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
  А причём здесь кровеля? Ufa не путай хре.. с пальцем. ЦСП используется как максимум на стены, а стекломагнезитовый лист....ха-ха,видно вы его ещё не использовали в оттделке
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Jgaz66 от Марта 07, 2014, 22:11
Блин ,иногда обидно за кровелей на Киянке, никто не не заступится. Каки-то отделочники прессуют вопросами не по теме, и никто не ответит, шлите мну, их осажу.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 22:36
Блин ,иногда обидно за кровелей на Киянке, никто не не заступится. Каки-то отделочники прессуют вопросами не по теме, и никто не ответит, шлите мну, их осажу.
то есть смл не подойдет вместо стяжки ? цементно песчанную стяжку хочу исключит в связи с погодными условиями - постоянно лют дожди(летом), а стяжку толщиной3 см нужно сушить 21 день! нужно ли в моем случае стелить пароизоляцию? если да, то где и какой стороной куда?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 07, 2014, 22:57
Здесь были ?   http://www.forumhouse.ru/ (http://www.forumhouse.ru/)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 07, 2014, 23:06
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Киянка международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции, а листы цсп и другие редко кто использует и если бы в них понимали бы то подсказали  :23:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 23:19
Здесь были ?   http://www.forumhouse.ru/ (http://www.forumhouse.ru/)
был! создал тему но толку нет! все ответы как будто от детей, ни чего толкового ни кто не сказал! ожидал большего от интернета!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 23:20
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Киянка международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции, а листы цсп и другие редко кто использует и если бы в них понимали бы то подсказали  :23:
а параметры вам о чем нить говорят? там они в табличке указаны!
а чем заменить стяжку? есть алтернативы изоляции теплоизоляции от огня для направления мягкой кровли или мастики?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 07, 2014, 23:26
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Киянка международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции, а листы цсп и другие редко кто использует и если бы в них понимали бы то подсказали  :23:
а параметры вам о чем нить говорят? там они в табличке указаны!
а чем заменить стяжку? есть алтернативы изоляции теплоизоляции от огня для направления мягкой кровли или мастики?
Читайте  :13:
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm (http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 23:30
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Киянка международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции, а листы цсп и другие редко кто использует и если бы в них понимали бы то подсказали  :23:
а параметры вам о чем нить говорят? там они в табличке указаны!
а чем заменить стяжку? есть алтернативы изоляции теплоизоляции от огня для направления мягкой кровли или мастики?
Читайте  :13:
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm (http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm)
спасибо за ссыль, но если можно то в крации объясните плиз!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 07, 2014, 23:44
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Киянка международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции, а листы цсп и другие редко кто использует и если бы в них понимали бы то подсказали  :23:
а параметры вам о чем нить говорят? там они в табличке указаны!
а чем заменить стяжку? есть алтернативы изоляции теплоизоляции от огня для направления мягкой кровли или мастики?
Читайте  :13:
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm (http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm)
спасибо за ссыль, но если можно то в крации объясните плиз!
У вас ветхое строение без штукатурки и должного утепления, но зато хорошо отапливаемое. С очень непонятной системой вентиляции. В следствии чего конденсат и сосульки и к тому же плоская наплавляемая кровля :6:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 07, 2014, 23:49
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
Киянка международный форум жестянщиков по кровле и вентиляции, а листы цсп и другие редко кто использует и если бы в них понимали бы то подсказали  :23:
а параметры вам о чем нить говорят? там они в табличке указаны!
а чем заменить стяжку? есть алтернативы изоляции теплоизоляции от огня для направления мягкой кровли или мастики?
Читайте  :13:
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm (http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52998/index.htm)
спасибо за ссыль, но если можно то в крации объясните плиз!
У вас ветхое строение без штукатурки и должного утепления, но зато хорошо отапливаемое. С очень непонятной системой вентиляции. В следствии чего конденсат и сосульки и к тому же плоская наплавляемая кровля :6:
ну так все таки как выйти из данной ситуации? не бывает же безвыходных ситуаций!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 07, 2014, 23:56
ну где ответы настоящих кровельщиков? или перевелись таковые?
По этому поводу(вентиляция) подождите..... венты подтянуться и.... расскажут  :1: . Но есть ли не в терпёжь , то приток должен опучкаться в нижнюю -угловую-дальнюю точку  . А выхлоп в верхнюю - диагонально притоку...... Эт так вкратце  :1: .
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 08, 2014, 00:00
Дождитесь плюсовой температуры и посмотрите как будет себя вести во время дождя!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 09:17
предположим я снял весь пирог до самой плиты и поменял всю кирпичную кладку над воротами! :42: что мне делать дальше((мне это нужно знать сейчас, что бы потихоньку начать закупать строй материалы)?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Бялорусс от Марта 08, 2014, 09:23
Организуйте нормальный проток вытяжку, для начала. Удлините трубу у вытяжки, и пусть она не упирается в козырёк. Это самое первое что вы должны сделать.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 09:47
Организуйте нормальный проток вытяжку, для начала. Удлините трубу у вытяжки, и пусть она не упирается в козырёк. Это самое первое что вы должны сделать.
сейчас в планах просверлить новое отверстие как указано на фото и установить вентилятор 100 литров в час в новое отверстие! старое отверстие загарметизирую. думаю этого будет достаточно
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Бялорусс от Марта 08, 2014, 09:51
Опять 25. Товарищ!!!! трубу вытяжки выше чтобы не упиралась в козырек. Ну как до вас ДОКРИЧАТЬСЯ????
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 09:53
Опять 25. Товарищ!!!! трубу вытяжки выше чтобы не упиралась в козырек. Ну как до вас ДОКРИЧАТЬСЯ????
ок! я вас понял!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 08, 2014, 09:54
Ну и будет он гонят Воздух из щелей в воротах...Вам надо приток завести в гараж . Для нормального обмена
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 08, 2014, 10:09
Когда будете их менять , в углах в низу за коробкою  сделайте вентотверстия с решетками которые закрываются . У вас есть подвал?  Для нормального естественного воздуха ,желательно приток завести в нижнюю точку ...
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 10:24
Когда будете их менять , в углах в низу за коробкою  сделайте вентотверстия с решетками которые закрываются . У вас есть подвал?  Для нормального естественного воздуха ,желательно приток завести в нижнюю точку ...
подвал есть! так вот я и хотел сверху воткнуть внтилятор чтобы он сверху выдувал а в подвале засасывало воздух через трубу!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Jgaz66 от Марта 08, 2014, 10:32
Стекломагнезитовый лист  боится влаги, несмотря на заявления производителей, с практикой не поспоришь. :49: А если надо от конденсата избавиться,то первое-пароизоляция, второе-нормальное утепление, третье-гидроизоляция, ну или кровля, четвертое-вентиляция. И подумайте как снизить влажность в помещении,хотя гараж сам по себе невелик,при такой разнице температур,тяжеловато организовать нормальную приточку и вытяжку,будете белый свет топить,а может рекуператор поставить :15: ,только стоить он будет чуть ли не как сам гараж.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 10:37
Стекломагнезитовый лист  боится влаги, несмотря на заявления производителей, с практикой не поспоришь. :49: А если надо от конденсата избавиться,то первое-пароизоляция, второе-нормальное утепление, третье-гидроизоляция, ну или кровля, четвертое-вентиляция. И подумайте как снизить влажность в помещении,хотя гараж сам по себе невелик,при такой разнице температур,тяжеловато организовать нормальную приточку и вытяжку,будете белый свет топить,а может рекуператор поставить :15: ,только стоить он будет чуть ли не как сам гараж.
пароизоляцию куда и какой стороной куда? если на плиту сверху то нужно задержать пар изнутри гаража? или пар из утеплителя лежащего сверху? можно ли плиту просто промазать праймером и сверху на праймер резинобитумную мастику а уж потом теплоизоляцию? на счет влажности я мог наврать! вчера поставил свой гигрометр и рядом не свой, свой показавал на 12% больше! чей врет не знаю!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 08, 2014, 10:48
Нафига пар изоляция ? И где , извиняюсь ... Под крышей что ли?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 10:50
Нафига пар изоляция ? И где , извиняюсь ... Под крышей что ли?
на плиту перекрытия надо ложить пароизоляцию? снаружи гаража!
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Jgaz66 от Марта 08, 2014, 11:05
Я просто написал последовательность пирога,а в данной ситуации ,согласен ,пароизоляция не нужна, если применить утеплитель типа экстудированного пенополистирола,потом стяжку по нему и кровлю мягкую закатать. А правильное утепление может спасти ситуацию, хотя нахрена её спасать? Гараж он и останется гаражом. Есть ещё целесообразность.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: ufa174 от Марта 08, 2014, 17:16
Я просто написал последовательность пирога,а в данной ситуации ,согласен ,пароизоляция не нужна, если применить утеплитель типа экстудированного пенополистирола,потом стяжку по нему и кровлю мягкую закатать. А правильное утепление может спасти ситуацию, хотя нахрена её спасать? Гараж он и останется гаражом. Есть ещё целесообразность.
а пар который будет выходить через плиту не будет конденсироваться на экструдированном пенополистероле? может пароизоляцию сделать внутри гаража на потолке, чтобы пар из гаража не проходил через плиту? и чем можно заменить стяжку которая будет по верх пенополистирола? и еще вопрос точка росы находится по расчетам внутри пенополистирола? это нормально? если при расчетах на плиту положить алюминиевую фольгу(между плитой и пенополистеролом), то точка росы исчезает? стоит ли на это обращать внимание?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Рагозин Виктор от Марта 08, 2014, 20:00
Я просто написал последовательность пирога,а в данной ситуации ,согласен ,пароизоляция не нужна, если применить утеплитель типа экстудированного пенополистирола,потом стяжку по нему и кровлю мягкую закатать. А правильное утепление может спасти ситуацию, хотя нахрена её спасать? Гараж он и останется гаражом. Есть ещё целесообразность.
а пар который будет выходить через плиту не будет конденсироваться на экструдированном пенополистероле? может пароизоляцию сделать внутри гаража на потолке, чтобы пар из гаража не проходил через плиту? и чем можно заменить стяжку которая будет по верх пенополистирола? и еще вопрос точка росы находится по расчетам внутри пенополистирола? это нормально? если при расчетах на плиту положить алюминиевую фольгу(между плитой и пенополистеролом), то точка росы исчезает? стоит ли на это обращать внимание?
Утепление стен. Убираем точку росы из стены. (http://www.youtube.com/watch?v=M2GUsbnI9R8#)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: НатальяЯЯЯ от Марта 28, 2014, 15:28
Уважаемые специалисты!
Очень нужна консультация по нашей крыше. Ищем того, кто мог бы к нам приехать, посмотреть-пощупать и сказать что у нас не так и как с этим бороться. Ситуация следующая.
Коробка из газобетона. Крыли прошлой осенью так: на стропилах лежит гидроизоляция Тайвек, прибита контробрешеткой - бруски высотой 5 см, далее обрешетка - доска, на ней металлочерепица. Выведены 2 дымохода.
Покрыли. Круглые окошки закрыли. Строители уехали. Начались дожди. Спустя несколько дней стропила и гидроизоляция покрылись влажными пятнами, больше всего в месте выхода дымоходных труб (трубы снаружи облицованы плиткой), но и других местах были мокрые пятна, что это - протечки или конденсат мы так и не поняли :13:   Планировали утепление в этом году под мансарду, но прежде чем это делать хотелось бы убедиться, что наша крыша жизнеспособна и не нуждается в исправлении "косяков".
Крыша находится в Московской области, рядом с Нахабино, от МКАДа 20 км.
Фото изнутри прилагаю.
(http://www.forumhouse.ru/attachments/2030076/)
(http://www.forumhouse.ru/attachments/2030084/)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: НатальяЯЯЯ от Марта 28, 2014, 15:32
Фото не вставляются, а уменьшить не могу :2:
Если есть у кого-то возможность приехать к нам для диагностики - милости просим! Выезд оплатим, само собой :help:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Отец 100 от Марта 28, 2014, 17:58
Фото не вставляются, а уменьшить не могу :2:
Если есть у кого-то возможность приехать к нам для диагностики - милости просим! Выезд оплатим, само собой :help:
www.youtube.com/watch?v=pRwTp_RnbF0 (http://www.youtube.com/watch?v=pRwTp_RnbF0)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: snik от Марта 28, 2014, 19:29
Примыкания металла прилегает к облицовачному камню или есть выдра под камнем ? Был такой анологичный случай. Была сделана кровля, покрытие медная черепица, кровлю делали какие то ребята по осени. Мне позвонила фирма которая проводила кровельные работы, попросили сделать ревизию, сырел потолок возле трубы, это был февраль. Приехали снега валом, кое как расчистили, разобрали вокруг трубы черепицу, вроде всё правильно сделано. Кое где поправили , обратно собрали. Через два дня, звонят , всё равно течёт. Поехал опять, смотрел ни чего не нашёл. На трубе была выдра, тоже труба была обложена декор камням. Примыкание промазано. А потом присмотрелся с низу, а в камне с под низу лёд. Образовывался конденсат и стекал по трубе между металлом. Металл был под самый камень, свиду промазан, но щели существовали. Выход. Прорезали штробу по всему периметру трубы, вложили герметик в штробу, установили юбку, отсекли конденсат от поподания в чердачное помещение и Все Счастливы. Кровельные работы проводила фирма " Эко Кров " Москва
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Павел Гаврилов от Марта 28, 2014, 20:44
Если дом не топился, откуда взяться конденсату? Тем более речь шла о дожде. :hi:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: snik от Марта 28, 2014, 20:54
Если дом не топился, откуда взяться конденсату? Тем более речь шла о дожде. :hi:
  :hi:. Стекал по кирпичу между щелей и попадал за металл. Так же и дождь может попадать. Я написал как одну из проблем. Было бы фото , можно было бы определить точнее.  :hi:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 28, 2014, 20:55
Холодный дом - тёплое солнышко . Всё возможно . Надо смотреть на месте . Течь есть ? Есть . От куда ? Варианта два . Кому какой нравится ?  :15: Гадать будем ?  Там несколько мест течи . Не только возле трубы вроде .
(http://www.forumhouse.ru/attachments/2030086/)
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 28, 2014, 21:00
Замечаете где  :3:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Павел Гаврилов от Марта 28, 2014, 21:26
Ставлю на дырки в кровле :15:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: snik от Марта 28, 2014, 21:27
Это уже на подтекание смахивает, а не на конденсат. Я так понимаю поперёк лежит брус. Видно что в этом месте было скопление влаги, ей вниз не куда было уходить , так как она упиралась в брус, вот выход и нашла. Смотреть обвод окна надо. Вариантов масса. Даже может быть и дырочка от самореза. Так как видно подтекание не большое. Похорошему надо вскрывать.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: solovei от Марта 28, 2014, 21:44
Ставлю на дырки в кровле :15:
+1   :1:  Только девушке от этого не легче . Ей помощь нужна .
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Павел Гаврилов от Марта 28, 2014, 21:52
Да я в 5 минутах от нее работаю,позвонит, доеду. :hi:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Александр 942 от Марта 29, 2014, 13:34
Участникам форума привет! :hi:, предлагаю рассмотреть возможные причины мокрых мест на  гидроизоляционной плёнке Тайвек (плёнка очень хорошая, проверена временем).Над мансардным окном согласно инструкции по монтажу, устанавливается анти конденсатная планка, похоже  установлена не очень. Смотря по снимку нельзя определить есть ли утеплитель на чердаке, а если оный отсутствует по како
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: snik от Марта 29, 2014, 13:42
Какой утеплитель ? она же написала , что они только планируют , утеплить под мансарду. :36:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: НатальяЯЯЯ от Марта 30, 2014, 01:09
Да, там нет утеплителя, хватило ума сразу не утеплять.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: РомАли от Апреля 14, 2024, 13:01
Добрый день! Подскажите такую вещь:  Есть готовое строение с шиферной кровлей. Рядом хочу сделать односкатный навес немного выше этой кровли слегка внахлест.  Столбы этого навеса (опоры) хочу поставить на стену через отверстия в шифере. Как потом закрыть  эти отверстия, чтобы обходила вода,
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: николаич от Апреля 14, 2024, 18:24
Добрый день! Подскажите такую вещь:  Есть готовое строение с шиферной кровлей. Рядом хочу сделать односкатный навес немного выше этой кровли слегка внахлест.  Столбы этого навеса (опоры) хочу поставить на стену через отверстия в шифере. Как потом закрыть  эти отверстия, чтобы обходила вода,
Здравствуйте. Лучше продумать другой  вариант.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Ansem от Апреля 15, 2024, 16:05
Здравствуйте. Лучше продумать другой  вариант.

Поддержу.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: РомАли от Апреля 20, 2024, 14:12
Спасибо! Думал есть какие-то хитрые варианты...
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Ansem от Апреля 21, 2024, 07:03
Спасибо! Думал есть какие-то хитрые варианты...
Все "хитрости" применяемые на кровле ведут к огромным проблемам в ближайшем же будущем. (Народным языком: "кроилово ведёт к попадалову").
Вы правильно поступили что посоветовались ДО работ (теперь даже это редкость).  :27:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: николаич от Апреля 21, 2024, 19:05

Вы правильно поступили что посоветовались ДО работ (теперь даже это редкость).  :27:
Реально думаешь , что пересмотрят проект ?  :13:   
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: Ansem от Апреля 23, 2024, 09:21

Вы правильно поступили что посоветовались ДО работ (теперь даже это редкость).  :27:
Реально думаешь , что пересмотрят проект ?  :13:
Думаю что вряд ли. Но хотя бы попытались  :5:
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: РомАли от Апреля 27, 2024, 14:23

Вы правильно поступили что посоветовались ДО работ (теперь даже это редкость).  :27:
Реально думаешь , что пересмотрят проект ?  :13:
Закреплю столбы к стене анкерами, обойду свес крыши и выведу опору наверх. Еще какие варианты?
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: admin от Апреля 27, 2024, 14:58
Закреплю столбы к стене анкерами, обойду свес крыши и выведу опору наверх. Еще какие варианты?
Опереть столбы на стену, заменить материал на свесе на металл и сделать нормальный обход столбов металлом.
Название: Re: нужна помощь грамотных людей
Отправлено: николаич от Апреля 28, 2024, 19:36

Опереть столбы на стену, заменить материал на свесе на металл и сделать нормальный обход столбов металлом.
При таком раскладе третий вариант самый дешёвый получается !  :hi: